Сочиняю щиток для себя (двухкомнатная квартира, новостройка), хочется сделать всё правильно и с запасом. Пока получилось следующее:
Вводной автомат 50A находится на этажном щитке за счетчиком, поэтому на этой схеме его нет, есть только рубильники.
Неотключаемые линии - система защиты от протечки воды, холодильник, охранка с домофоном.
Отключаемые линии - вся остальная квартира. По УЗО на помещение (исключение - прихожая/спальня), отдельные дифф. автоматы на посудомойку (ток утечки 10ма), на лоджию (свет+розетка+тёплый пол), на внешний блок кондиционера (будет стоять отдельно-удалённо на специальном техническом балконе).
Расшифровка к автоматам: ТВ/Выт - телевизор+вытяжка, ПМ - посудомойка, СМ - стиральная машина, ТЭН - проточный водонагреватель, ТП - теплые полы. Сечения кабеля указаны под автоматами.
Всё оборудование планируется ABB.
Что смущает меня самого:
Щиток 54 модуля на 55.5 кв.м.! С другой стороны, розеток около полусотни.
По 7-9 розеток на одной линии.
Почти все УЗО получились на 63А, хотя вроде следовал правилу выбора номинала на УЗО по сумме номиналов автоматов под ним.
Вопросы:
Правильна ли схема в целом или рамки разумного уже пройдены?
Правильно ли определены номиналы автоматов?
Линия к кондиционеру из-за удаленности внешнего блока будет проходить метров 10 по коридору и затем выходить на улицу - стоит ли увеличить ток утечки до 0.03ма, чтобы исключить ложных срабатываний?
Поставьте импульсные реле и щиток нужен будет больше. На свет достаточно 2 АВ.
Чем ПММ отличается от СМ? Тем более ванная опасней кухни. На ТП и кондей поставить
2Р АВ и поставить под УЗО.
megrad написал:
Поставьте импульсные реле и щиток нужен будет больше
Импульсное реле, пожалуй, уже слишком Зачем оно мне?
Чем ПММ отличается от СМ? Тем более ванная опасней кухни.
Это вы к тому, что на ванную тоже надо 10ма? Под УЗО с таким током утечки я не нашёл номинала чтобы покрыть ТЭН. Значит ли это, что ТЭН вообще своим дифф. автоматом питать?
И Вы предпологаете, что они будут все задействованы?
В зале и в спальне - нет, конечно. На кухне есть вероятность - чайник, тостер, СВЧ, какая-нибудь мульти-пароварка - вполне могут пересечься
ТЭН - проточный водонагреватель,
Мощность?
. Нужен, правда, пару недель в году только.
Вы в курсе что стандартная розетка на 16 А? Я бы на фартук завёл 2 линии.
Так и было изначально... Потом решил объединить, как примерную нагрузку посчитал.
Чайник работает 1,5 - 2 мин, СВЧ при розогреве 900 Вт-есть такая штука как коэффициент одновремённости
ГОСТ 19431—84. Основная масса квартир оборудована 2-3 АВ, и ни чего не вышибает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
pemolux написал:
Это значит ставить отдельный для каждого на 30ма или вообще обойтись общими УЗО?
Линию для сплит системы можно занести под УЗО зала, а линию на посудомойку под УЗО кухни. А вот на линию розеток ванной желательно поставить дифф на 10мА, либо УЗО 16А 10мА + автомат 16А.
MaSeVi написал:
У Вас 5 групп по "нулевой" шине, а клеммников в компл., как я понимаю - 2. И как Вам может хватить?...
На скриншоте из каталога их 4, в комплекте к щитку на 48 модулей - тоже (как и в каталоге). По совету товарищей выше откажусь от пары узо (да даже без этого можно шинку на верхнюю дин-рейку нацепить). Должно хватить
megrad написал:
Проточник фигня, накопитель лучше. Даже гемороя по подключению меньше.
И будет эта фиговина литров на 10 занимать место и в без того небольшой ванной 51 неделю в году... Не
megrad написал:
Чайник работает 1,5 - 2 мин, СВЧ при розогреве 900 Вт-есть такая штука как коэффициент одновремённости
ГОСТ 19431—84. Основная масса квартир оборудована 2-3 АВ, и ни чего не вышибает.
Это всё верно. У меня все линии уже в сумме сильно больше, чем сам ввод, куда же тут без коэффициента одновременности
Форум наконец-то снова заработал! Спасибо всем за комментарии, выкладываю обновлённую версию.
Основные изменения: меньше УЗО, меньше дифф. автоматов, Нептун (неотключаемый) и ТЭН (отключаемый) встали на одно УЗО (неотключаемое). В итоге по ценникам ЭТМ щит стал на 10 т.р. дешевле
Отключаемый ТЭН отключается от неотключаемого УЗО рубильником на 4П. Вроде всё... Как всегда, буду рад комментариям (очень уже склоняюсь реализовать эту версию).
MaSeVi написал:
А почему ноль для рубильника 4Р (кстати, почему 4Р?) идет от УЗО "вода". И под УЗМ тоже желательно группы неотключаемых линий завести...
Эт не ноль, это "водяная линия". Да, зря я её синей сделал, теперь все путать будут. 4П чтобы одним махом обесточить а) все комнатные УЗО б) ТЭН от неотключаемого УЗО.
Зачем на свет столько АВ? На нептун поставить диф, ОПС вынести из под УЗО. Духовка будет больше
3,5 кВт, не в каждую розетку можно впихнуть 4 мм 2, или будет клеммник? На линии розеток
с 4 мм2 , поставить АВ на 20 А.
MaSeVi написал:
У Вас ТЭН и линии под разными, правильно же?
Да, и в этом была суть 4п-рубильника - отключать вместе с комнатными УЗО так же и ТЭН, который висит на линии "неотключаемого" УЗО.
pemolux,
От УЗМ ведете сдвоенные провода к рубильнику и неоткл. линиям. От рубильника идут провода на одно любое УЗО (ТЭНа или комнатных линий), а сами УЗО соединяете гребенками - если я правильно понял Вашу задачу, то в этом случае эти указанные линии будут отключаться рубильником на 2 полюса. Как-то так...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
От УЗМ ведете сдвоенные провода к рубильнику и неоткл. линиям. От рубильника идут провода на одно любое УЗО (ТЭНа или комнатных линий), а сами УЗО соединяете гребенками - если я правильно понял Вашу задачу, то в этом случае эти указанные линии будут отключаться рубильником на 2 полюса. Как-то так...
Вы почти всё правильно поняли! Кроме одного момента - УЗО ТЭНа и УЗО комнат на разных фазных гребенках (и рейках), и фазная гребенка всех комнатных УЗО разъединяется рубильником, а вот УЗО ТЭНа нет - оно соединено напрямую к УЗМ. На этом "неотключаемом" УЗО висит неотключаемый Нептун. А вот ТЭН как раз хочется сделать отключаемым.
pemolux, у вас много лишнего в щитке. Уже давно разработали прогрессивную схему, позволяющую произвольно менять набор отключаемых и неотключаемых линий путем простых переключений рычажками.
Все, что далее написали - ничего не понял!)))) Фаза у Вас одна и никак иначе, и эта самая пресловутая фаза просто распределяется по УЗО и не более того. Если надо что-то отключить, то этот самый выключатель разводите на те УЗО, которые необходимо обесточить. Или я тупенько объясняю, что ли(((...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
megrad, два неотключаемых УЗО, на одном Нептун и отключаемый ТЭН, на другом холодильник с охранкой.
Почему ТЭН на этом узо? Потому что на ТЭН я решил не заводить свой отдельный (на отключаемой линии), а объединить с имеющимся УЗО для ванной сложно (на ток утечки 10ма не нашёл я УЗО с бОльшим номинальным током).
Radio написал: pemolux, у вас много лишнего в щитке. Уже давно разработали прогрессивную схему, позволяющую произвольно менять набор отключаемых и неотключаемых линий путем простых переключений рычажками.
Radio, я вообще уже сомневаюсь в надобности этих линий... А где бы прочитать про эти рычажки?
Нет, работать будет. Но реально фигня. Неужели это все из-за экономии на одном УЗО? Не проще отдельно УЗО на Нептун и УЗО на ТЭН? И компоновка будет правильная с точки зрения откл./неоткл.
MaSeVi, ну вот bnmuyt идею понял Я уже не знаю, как её перерисовать, чтобы задумку донести. Фаза одна, да. В рубильник 4п идёт одна и та же фаза - просто последние 2п ДО рубильника проходят через УЗО, а первые 2п - идут непосредственно с УЗМ.
bnmuyt написал:
Нет, работать будет. Но реально фигня. Неужели это все из-за экономии на одном УЗО? Не проще отдельно УЗО на Нептун и УЗО на ТЭН? И компоновка будет правильная с точки зрения откл./неоткл.
bnmuyt, Да, именно так! Иначе получается вообще три УЗО на ванную - Нептун, ТЭН, Розетки СМ. Тут уже неоднократно говорили, что все переусложнено (по мне так нет), вот и пытаюсь найти грань разумного.
Нет у меня столько места, увы, как на первой картинке, и в коробе больше труб, чем на второй (на моём 12-м этаже заканчиваются мои стояки ГВС и ХВС, а вот на оставшиеся 8 этажей сверху проходят свои трубы).
Да казалось бы, уж АВ-то не жалко Предлагаете свет от разных помещений держать под одним УЗО?
megrad написал:
Духовка будет больше
3,5 кВт, не в каждую розетку можно впихнуть 4 мм 2, или будет клеммник? На линии розеток
с 4 мм2 , поставить АВ на 20 А.
Чтобы срабатывал раньше (а не при 28.25-36.25А как у С25)?
Очередная версия с учетом замечаний. 4П рубильник ушёл, для лоджии появилось отдельное УЗО с автоматами, номиналы тоже переделал у некоторых автоматов.