Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6075238

Стена газосиликатные блоки обложенные кирпичом. Как правильно завести кабель в дом на 6м2. Гильза нужна? И как крепить к стене снаружи? В гофре металлической? Фото ниже

Гильза не нужна. Кабель снаружи пустите в ПНД гофре, она не боится мороза. А крепиться к стане такими клипсами:

Грубый, но справедливый

Vadim 161,
Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом? А электрики при подключении 380в не докапаются? Кабель ВВГ 5х6 квадрат. ПНД это же водопроводная труба, она же горючая

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Игорь И написал:
А электрички при подключении 380в не докапаются

Сетям на Ваш ввод в дом плевать.

Игорь И написал:
Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом

Кабель на тросс, при вводе на улице сделать петлю вниз, чтоб вода не попадала.
Но это для себя это порнуха.

Игорь И написал:
Кабель ВВГ 5х6 квадрат.

То есть на вводе (где будет ввод?) хотите выполнить разделение нуля и земли.
Вторичное заземление у столба выполнено?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Я что-то не пойму. У вас где будет стоять счетчик, на стене дома? Или в доме, а этот кабель вы хотите подключить к магистрали ?

Игорь И написал:
ПНД это же водопроводная труба, она же горючая

Горючая, но зато не трескается на морозе, в отличии от ПВХ.

Игорь И написал:
Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом?

Да, раствором, или штукатуркой.

Грубый, но справедливый

megrad написал:

Игорь И написал:
А электрички при подключении 380в не докапаются

Сетям на Ваш ввод в дом плевать.

Игорь И написал:
Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом

Кабель на тросс, при вводе на улице сделать петлю вниз, чтоб вода не попадала.
Но это для себя это порнуха.

Игорь И написал:
Кабель ВВГ 5х6 квадрат.

То есть на вводе (где будет ввод?) хотите выполнить разделение нуля и земли.
Вторичное заземление у столба выполнено?

megrad, контур заземления буду копать и забивать сам.всмысле у столба сделано? Ввод будет СИПом от столба а после вводного щита я буду 5х6 тянуть в дом, тем что на фото. А имеет ли смысл кабель который в дом пускаю в чего либо прятать? Гофра и тд.

Vadim 161 написал:
Я что-то не пойму. У вас где будет стоять счетчик, на стене дома? Или в доме, а этот кабель вы хотите подключить к магистрали ?

Игорь И написал:
ПНД это же водопроводная труба, она же горючая

Горючая, но зато не трескается на морозе, в отличии от ПВХ.

Игорь И написал:
Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом?

Да, раствором, или штукатуркой.

Vadim 161, ящик они повесят возле окна ( ближе к углу дома снаружи). Вот тут

Именно этот кабель будет приходить в щит внутри дома

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Игорь И, то есть планируете по красивому фасаду протянуть фигню, которая его испортит?
Из дома конфетки сделать строительный вагончик - мда, у Вас склонность к извращения.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Игорь И, то есть планируете по красивому фасаду протянуть фигню, которая его испортит?
Из дома конфетки сделать строительный вагончик - мда, у Вас склонность к извращения.

megrad, там где планируют протянуть этот кабель там будет двор и два гаража примыкающие к двору под одной крышей. Так как же сделать то красиво и без порнухи?

megrad, а где можно тогда разместить этот вводный ящик? Они кричат чтобы снаружи стоял а закрепить больше некуда

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Игорь И, ВРУ на дом выполняется по требованию сетей. Но всё что после счётчика это Ваше.
Самое симпатичное в данном случае кабель канал, хотя бы ДКС в идеале АББ или легранд.
Вопрос цены. А что за стеной угла дома? Подвал есть?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Игорь И, то есть планируете по красивому фасаду протянуть фигню, которая его испортит?
Из дома конфетки сделать строительный вагончик - мда, у Вас склонность к извращения.

megrad, там где планируют протянуть этот кабель там будет двор и два гаража примыкающие к двору под одной крышей. Так как же сделать то красиво и без порнухи?

megrad написал:
Игорь И, ВРУ на дом выполняется по требованию сетей. Но всё что после счётчика это Ваше.
Самое симпатичное в данном случае кабель канал, хотя бы ДКС в идеале АББ или легранд.
Вопрос цены. А что за стеной угла дома? Подвал есть?

megrad,За углом сарай из газосиликата. Подвал есть. Хотите сказать что можно по подвалу пустить?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Игорь И написал:
За углом сарай из газосиликата.

Не правильно выразился, что за стеной угла в доме?

Игорь И написал:
Хотите сказать что можно по подвалу пустить?

Да, Вы же собственник.

Игорь И написал:
Так как же сделать то красиво и без порнухи?

Кабель канал. Труба пластиковая

труба стальная

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом?
Легкоудаляемой, негорючей смесью.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

megrad, за углом блок газосиликатный лежит плашмя на 300мм за блоком кухня за кухней коридор где и находится ниша под щит. Правильно вас понимаю?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Игорь И, а планчик нарисовать мона. А то много чего можно насоветовать.

Игорь И написал:
за блоком кухня

За стеной угла кухня - правильно, как далеко выход в коридор из кухни от стены угла?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Вот так получится, но вот ящик на кладку лицевую ставить не хочется. Ещё есть соображения куда перенести ВРУ ящик? На столб не стану ставить, он от меня находится в 15 метрах.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Игорь И написал:
Ещё есть соображения куда перенести ВРУ ящик?

У Вас должен быть согласованный в сетях план. Предложений по переносу много.
Только как с этим быть

Игорь И написал:
Они кричат чтобы снаружи стоял

Счётчик тоже требуют снаружи?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Игорь И написал:
На столб не стану ставить, он от меня находится в 15 метрах.

Отдельную трубостойку с ящиком в подходящем месте возле дома, от неё кабелем в земле.

megrad написал:
Счётчик тоже требуют снаружи?

Естественно, не внутри же.

megrad, я сам хочу на улицу счётчик, чтобы не шаркали по дому в обувке

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Игорь И, куда хотите поставить?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.