Добрый день!
Первый раз собираю себе электро-щиток, и нуждаюсь в советах опытных людей. Может допустил какие-то очевидные ошибки. Что можно улучшить / удешевить?

dr.andrey написал:
Что можно улучшить / удешевить?

Можно и существенно. Дифавтоматы исключить, заменить всё на УЗО 3-4 шт., номинал вводного АВ в этажном щите какой и сечение кабеля в квартиру?...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Присоединяюсь к выше сказанному.
Не нужно все линии освещения цеплять на одно УЗО, разнесите по разным. Щита на 36м не хватит, берите на 48. Еще хорошо бы добавить вводной автомат или включатель нагрузки.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

Vadim 161 написал:
Щита на 36м не хватит, берите на 48

для двухкомнатной квартиры?

MaSeVi написал:

dr.andrey написал:
Что можно улучшить / удешевить?

Можно и существенно. Дифавтоматы исключить, заменить всё на УЗО 3-4 шт., номинал вводного АВ в этажном щите какой и сечение кабеля в квартиру?...

MaSeVi,заменить дифы на узо во влажных зонах не получилось, так как не нашёл в продаже узо с большим номиналом и уставкой 10мА. Если есть такие буду признателен за ссылку
Вводной автомат на 50, в квартиру завёл кабель 3x10 кв. мм.

Vadim 161 написал:
Присоединяюсь к выше сказанному.
Не нужно все линии освещения цеплять на одно УЗО, разнесите по разным. Щита на 36м не хватит, берите на 48. Еще хорошо бы добавить вводной автомат или включатель нагрузки.

Vadim 161,
Вводной автомат стоит в подъезде, а что такое в включатель нагрузки? Если реле типа УЗМ, то оно обязательно будет

dr.andrey написал:
Вводной автомат стоит в подъезде

Номинал?

dr.andrey написал:
включатель нагрузки

Так и называется. Желательно поставить, например, когда уезжаете надолго отключать всё в квартире. Номинал такой же (или выше), как у вводного АВ.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Поситал стоимость на базе Hager, получилось так:

УЗО + автомат = 5842,2 руб. (УЗО 16А/10 мА + автомат 16А)
ДИФФ 16А/10 мА = 4818,8 руб.

или

УЗО + автомат = 4299,8 руб. (УЗО 25А/30 мА + автомат 25А)
ДИФФ 20А/30 мА = 3939,6 руб.

То есть или я ошибся или вариант на ДИФАХ подешевле... плюс компактнее.
Цены брал на сайте хагер-шоп точка ру

MaSeVi написал:

dr.andrey написал:
Вводной автомат стоит в подъезде

Номинал?

dr.andrey написал:
включатель нагрузки

Так и называется. Желательно поставить, например, когда уезжаете надолго отключать всё в квартире. Номинал такой же (или выше), как у вводного АВ.

MaSeVi,

Номинал 50А

dr.andrey написал:
То есть или я ошибся или вариант на ДИФАХ подешевле... плюс компактнее.

Вы считаете не совсем корректно. Под одним узо замечательно трудятся несколько автоматов, что выходит дешевле. Да и компактнее, если автоматы однополюсные.

dr.andrey написал:
Номинал 50А

Рубильник, скорее всего, будет на 63А...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

jaja написал:
для двухкомнатной квартиры?

Да хоть для однушки Если у человека есть деньги, то почему бы и нет.

dr.andrey написал:
а что такое в включатель нагрузки?

Рубильник в простонародье.
На стиралку, посудомойку и сушилку особого смысла ставить УЗО на 10мА нет, одного УЗО 63А30мА и трех автоматов на 16А хватит.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

Vadim 161 написал:
Да хоть для однушки Если у человека есть деньги, то почему бы и нет.

вот и с 32-мя зубами тоже самое. если у человека есть деньги, то почему бы не сделать 40?

dr.andrey, а что за водонагреватель ? а что за духовка на 4 мм2 аж ? лоджия присоединенная ?

И это пройдёт ...

serj12 написал:
dr.andrey, а что за водонагреватель ? а что за духовка на 4 мм2 аж ? лоджия присоединенная ?

serj12,
Водонагреватель проточный на 6 кВт
Для духовки 4 мм, согласен многовато
Лоджии да... присодиняю полностью

dr.andrey написал:
Водонагреватель проточный на 6 кВт

Что-то часто стали встречаться проточники. Вы уверены, что он Вам необходим? Жрет, пардон, много, а толку мало. Или у Вас места в с/у совсем мало для накопительного? Ведь и проточник занимает какое никакое место. У меня на съемной квартире в небольшом совмещенном с/у стоял накопитель недорогой на 30 л. Моей семье о четырех человек вполне хватало.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, сейчас модно проточники. Наверное продавцы проточников подсуетились.

Radio написал:
Наверное продавцы проточников подсуетились.

Лобби на самом высоком уровне, как обычно...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dr.andrey, что не нравится - дифф на 10 мА на ПММ и измельчитель , там и УЗО на 30 мА достаточно , логика работы стиралки и сушилки мне представляется в последовательности работы ,но точно предсказать не берусь - так как не знаю где они стоят. Дифф на 10 мА на всё в ванной - абсурден , ибо 10 мА - это 10 мА и ставить его на кучу потребителей - глупо , а уж про 2.5 мм2 в регулятор ТП - молчу. Проточник - это отдельная тема ( 6 кВт ни о чём , руки помыть ),ну ВП - я бы под УЗО подпихнул , духовку - так же .Свет под одним УЗО - это опрометчиво по крайней мере , кухня - на хрена холодильнику свой автомат при таком раскладе ? ТП на входе - опять же под 2.5 мм2 не айс ... Отопление - то же самое - 2.5 мм2 и ТП .
Не знаю - по мне так нагрузки растыканы просто под автоматы , безо всякой логики защиты . Извините.

И это пройдёт ...

serj12, Поддержу, на ванную 10 мА, пусть то стиралка, пусть фен, но не более. На остальные линии 30 мА за глаза...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.

MaSeVi, так не известно где стиралка - может и 10 мА не нужны

И это пройдёт ...

serj12 написал:
так не известно где стиралка - может и 10 мА не нужны

Согласен, не знаем...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12,
Стиралка и сушилка будут стоять рядом в колонне, и вариант когда они работают параллельно очень вероятен. Холодильник на своём автомате чтобы его можно было не отключать. При цене автомата в 200-300 рублей не сильно удорожает. Или есть другие соображения на этот счёт?

И не совсем понял, что не так с отоплением на 2,5 кв. мм?

dr.andrey написал:
будут стоять рядом в колонне

территориально это где ?

dr.andrey написал:
что не так с отоплением на 2,5 кв. мм?

регулятор ТП не очень воспринимает издевательства с 2.5 мм2 - там очень нежные клеммы (полторашку - то прикручиваешь и боишься вывернуть )ну и не понятно почему в одном случае ав 16 А , а в другом - 10 ...

dr.andrey написал:
чтобы его можно было не отключать.

УЗО если хлопнет - то есть там автомат , нет его - всё едино

И это пройдёт ...

serj12 написал:
территориально это где ?

Скорее всего друг над другом!)))

serj12 написал:
регулятор ТП не очень воспринимает издевательства с 2.5 мм2

Ну, вообще не воспринимает...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вечер!

dr.andrey написал:
Что можно улучшить / удешевить?

Да все
/ /

dr.andrey написал:
попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено

Так создавайте хотя бы такие (не менее двух символов): 2 символа, пробел, 3 символа, восклицательный знак или же 1 символ, пробел, 5 символов, восклицательный знак . суть одна, количество символов одно, что подтверждает тезис, что ... (тут промолчу! ). Поэтому, вашу схему на 6 символов отправим пока.
зы. это общая рекомендация про символы, без перехода на личности, как здесь некоторые любят.. и без обратки

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

serj12 написал:
территориально это где ?

Это друг над другом, как-бы...

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:
Это друг над другом, как-бы...

это - то понятно - но где - в ванной , санузле , постирочной , кладовке ...

И это пройдёт ...

serj12 написал:
это - то понятно - но где - в ванной , санузле , постирочной , кладовке

А какая разница? Принципиальная.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

serj12 написал:

ZooZoo написал:
Это друг над другом, как-бы...

это - то понятно - но где - в ванной , санузле , постирочной , кладовке ...

serj12,
А, не понял сначала... стиралка и сушилка будут размещены в кладовке-постирочной.

ZooZoo написал:
А какая разница? Принципиальная.

И смысл ставить 10 мА на стиралку в кладовке ?

И это пройдёт ...

dr.andrey, я бы даже с 10 мА там не заморачивался

И это пройдёт ...

Насколько я понимаю, пока общие рекомендации участников этого форума сводятся к тому, что ставить УЗО или ДИФФ с уставкой на 10 мА в моём случае нет необходимости.
Сушилка и стиралка в кладовке (зона вроде не очень влажная) посудомойка и измельчитель на кухне (как бы тоже не очень влажно) розетки в санузлах объединены с полотенцесушителем и теплым полом сан узла поэтому тоже 10 мА маловато.

Везде делать 30мА?

dr.andrey, как сами видите - особого смысла в 10 мА нет.Я таким образом квартиру сейчас заказчику собирать буду - только у меня там два ВДТ и два АВДТ - все на 30 мА .

И это пройдёт ...

dr.andrey написал:
ставить УЗО или ДИФФ с уставкой на 10 мА в моём случае нет необходимости.

Нет необходимости...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Перерисовал считок без диффов, как-то ещё можно оптимизировать?
В принципе если собирать на abb или legrand, цена при отказе от диффов уменьшилась почти на 20 т.р. количество модулей правда выросло до 40, но это не беда...

10 УЗО, зачем Вам столько-то? И свет под одно общее УЗО, вот сработает оно и вся квартира потухла))) Да и двух АВ на свет на двухкомнатную вполне себе хватит.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
10 УЗО, зачем Вам столько-то? И свет под одно общее УЗО, вот сработает оно и вся квартира потухла))) Да и двух АВ на свет на двухкомнатную вполне себе хватит.

MaSeVi, да, свет раскидаю по другим УЗО, это ещё не поправил... может что-то ещё можно пересмотреть?

dr.andrey написал:
может что-то ещё можно пересмотреть?

Сократить число УЗО до, например, 4-х...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.