Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6082889

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста.
в этажном щитке стоит трехполюсный автомат C25
в квартиру заходит пятижильный кабель: 3 фазы, ноль, земля. это хорошая новостройка, насколько понял система TN-S
на какой ток ставить вводной автомат? И какой лучше ставить вводной автомат? 3p, 3p+n или 4p?
Все потребители будут однофазные, разделены по трем фазам.
Спасибо!

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

walter1991 написал:
на какой ток ставить вводной автомат

walter1991 написал:
в этажном щитке стоит трехполюсный автомат C25

Фото в студию, если у Вас уже есть на вводе АВ зачем ещё один? Проще тогда рубильник поставить.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

walter1991 написал:
на какой ток ставить вводной автомат

walter1991 написал:
в этажном щитке стоит трехполюсный автомат C25

Фото в студию, если у Вас уже есть на вводе АВ зачем ещё один? Проще тогда рубильник поставить.

megrad,

Думал может если вырубит, то в квартире, чтобы на этаж не бегать, просто шкафы с щитами на замок будут закрыты, а ключ у диспетчера. Хотя селективности скорее всего сложно добиться, проводка вся качественная, медная.
Да и автома, кстати, дешевле, чем рубильник.

walter1991 написал:
на какой ток ставить вводной автомат?

С25А

walter1991 написал:
И какой лучше ставить вводной автомат?

walter1991 написал:
Все потребители будут однофазные, разделены по трем фазам.

Подумайте о подключении плиты хотя бы на 2 фазы.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

walter1991 написал:
Хотя селективности скорее всего сложно добиться,

Цена вопроса конская.

Rumato написал:
С25А

Или "В".

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Или "В"

Бессмысленная переплата.

Грубый, но справедливый

Rumato написал:

тоесть 4P нет смысла ставить? а то я начитался про то, что могут быть токи на нуле. и с точки зрения безопасности что-то читал, что вдруг на нулевом проводе фаза будет - электрик в доме перепутает.

Rumato написал:
Подумайте о подключении плиты хотя бы на 2 фазы.

Да, забыл написать,плиту планирую на две фазы подключить, индукционные в основном на 2 идут.

walter1991 написал:
вдруг на нулевом проводе фаза будет - электрик в доме перепутает

Для этого другое устройство служит.

walter1991 написал:
тоесть 4P нет смысла ставить?

абсолютно. walter1991, щит в подъезде - весч

И это пройдёт ...

walter1991 написал:
насколько понял система TN-S

_TN-С-S_ с вер-ю 99,9..9%

walter1991 написал:
земля

Не земля, а РЕ.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Добрый день.
С какого-то момента по КЗ стал срабатывать автомат не в квартире, а в коридоре - в электрощите (там стоит счетчик и два автомата, видимо до счетчика и после). Однажды перегорел китайский блок питания на роутере. Отработал не мой автомат, а стоящий в коридоре. Супруга традиционно гладила парогенератором и ВЫТАСКИВАЛА вилку - снова сработал автомат в коридоре.. Что за автомат стоит в коридоре в сторону квартиры - понять не могу, впервые вижу, он и срабатывает.
У всех квартирных автоматов ток отключающей способности - 6кА. Думаю, что коридорный автомат поломался и ток отключки просел видимо меньше 6кА, поэтому отрабатывает раньше. Какой автомат подобрать на замену? (в квартиру заходят три фазы по 220, ограничение мощности на квартиру - 12кВт)

"Ввод" это рубильник.
С25 - тираспольский завод по арт на автомате можете погуглить....
От КА практически не зависит, какой сработает первым...
С25 может срабатывать от плохо зажатого провода, который греет автомат, или причина может быть совсем другой....
На замену - любой С25 3П

На 3ф квартиру всего 2 устройства диф защиты?

BV, нет, это была часть щита. На фото щит в общем.

BV, какому автомату Вы отдали бы предпочтение из этого списка?

Acti C25, или S203 C25 или DX3 C25
Но можно и другие, но точно не В и не D, и не изи.

oldnomad написал:
какому автомату


но его скорее всего нет

И это пройдёт ...

serj12 написал:

oldnomad написал:
какому автомату


но его скорее всего нет

Внутри с Изи9, который отсоветовал BV один в один.

П. С. И вообще, конструктивно Изи9 (теперь City9 set), TX3, Resi9 примерно одно и то же. Только почему-то Изю принято ругать, а, скажем, ТХ3 нахваливать.

СтранникXXI написал:
Внутри с Изи9, который отсоветовал BV один в один.

тогда - ой

И это пройдёт ...

Спасибо огромное. Помогли разобраться.