Подойдет такое крепление к этому ящику? Или буква П означает пластиковый? А где найти тогда для выбранного ящика.. Или может посоветуете другой? Есть ли смысл ставить пластиковый корпус, у них защита IP55 и не требуется заземление. Металлические идут только IP54 и требуют заземления...
Для разводки возьму ПУГВ. Что лучше 10 или 6 мм?) Наверное 10ку возьму) Ну и вводной автомат на 32 Ампер.
А шину нулевую любую или лучше медную пластину искать?
Что еще бы посоветовали? Может что-то поменять? Подскажите еще пожалуйста, существуют ли какие способы правильного крепления кабеля СИП к столбу?
А Вы уверены, что данный счётчик сможет работать на улице при сильном минусе?
AntiLL написал:
А шину нулевую любую или лучше медную пластину искать?
Какой отходящий кабель будет? Если медь, то шина медная, если лимоний, то шина тоже лимонивая.
AntiLL написал:
Для разводки возьму ПУГВ. Что лучше 10 или 6 мм?) Наверное 10ку возьму) Ну и вводной автомат на 32 Ампер.
Я бы из 10 ки сделал, даже если не "честное" сечение, всё равно будет спокойней.
AntiLL написал:
Подскажите еще пожалуйста, существуют ли какие способы правильного крепления кабеля СИП к столбу?
Это как? Типа спуск приходящей линии? Я бы метал трубой выполнил и ввод в щиток с низу, а сверху на трубу
поворот сделал, чтобы не заливало. Либо как вариант метал кабель канал. Но тоже чтоб ввод снизу был.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
А как их в продаже найти? Все что я видел это шины нулевые зажимные на дин рейку или наружного крепления.
В-общем, основная непонятка у меня сейчас по креплению щитка и кабеля. Как его крепить? Обычно крепят каким то инструментом специальным затягивая монтажную ленту... А если интсрумента нет, тогда как? И нужно ли поднимать кабель СИП на столб повыше до приезда сетевиков?
А Вам такой по ТУ написали? Ну хорошо если так... А ещё можно ВН-32 в пломбируемый бокс установить перед счётчиком. место для него в щите есть.
AntiLL написал:
А шину нулевую любую или лучше медную пластину искать?
А она Вам там вообще зачем? Вся коммутация сводится к "вход-выход"
AntiLL написал:
Подскажите еще пожалуйста, существуют ли какие способы правильного крепления кабеля СИП к столбу?
Видел крепят в ПВХ трубах на спец кронштейнах, но их потом гнёт и рвёт. Голым мотать к опоре тоже не вариант... В металлическую трубу не советую. Как вариант в ПНД трубу и хомутами к опоре. Вообще я не сторонник крепления к опоре чего либо... Если потом на когтях (лазах) подниматься, то всё это мешает жутко (как минимум). В Московской области сейчас "процветает" установка щитов учёта на отдельные стойки. Как мне кажется это правильнее и удобнее всем.
Мегавольт. написал:
В Московской области сейчас "процветает" установка щитов учёта на отдельные стойки. Как мне кажется это правильнее и удобнее всем.
У нас только на отдельных стояках ставят, на опоры щиты не вешают, но кабель поднимается по опоре.
А щиты (как на вашей фотке) и вообще металлические щиты, ржавеют быстро , прихожу к тому, что всё таки надо в спец. пластикатовые щиты использовать.
AntiLL написал:
А как быть с заземлением? Мне сказали просто вбить уголок можно около столба?
Для заземления самой стойки этого будет достаточно. А вот для дома, там придётся своё, нормальное заземление делать. Вбивать можно не уголок, а трубу или прут. Кругляш 10-12 мм, в зависимости от почвы, с водичкой очень не плохо входит. По хорошему не мене 1,5 забить надо. Уголок перфоратором в режиме удара загоняется, но опять же как почва.
Мне чисто щиток заземлить. По ТУ написано, что если щиток металл, заземлять обязательно. Я так понял можно и пластик, тогда без заземления. Вообще довольно такое свободное ТУ выдали...
А заземление дома - это понятно. Дома пока нет, надо электричество на время стройки
megrad написал:
Как вариант, что то массивное прикопать, типа плиты от миномёта. Только не крашенное.
Плиты наверно нет, но мне всегда было интересно использовать бак из нержавейки от советской стиральной машины (можно и несколько закопать) .
Как думаете, нормально будет? И ведь не сгниёт
Не знал, что нержавейка может ржаветь. Может то, что делают сейчас и ржавеет (судя по отзывам на колбы фильтров), но от советских стиралок явно будут куда прочнее.
Alex___dr написал:
На это на мой взгляд сил затратить потребуется больше, чем на забивание уголков...
Опять же соединения в земле надо делать сваркой...
Согласен, просто было интересно, насколько это долговечнее обычного железа.
В-общем смета:
1) Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-1 IP54 ЩУ-1 2 двери
С двумя дин рейками. Под ним повешу отдельный щиток куда воткну УЗОшки, розетки,дифы., все равно надо и свет будет делать временно и то и се, пока нет дома.
2) Щит распределительный навесной ЩРн-12з IP54 с замком У2
В этом щите размещу все дополнительное.
3) Комплект крепления на столб для корпуса ЩУРн-П
Бандажную ленту и инструмент к нему нашел, но на всяк пожарный возьму.
4) Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 231 AT-01 60/5 Т4 DIN кл1 230/400В ЖКИ
5) Провод СИП-4 4х16 0.6/1 ГОСТ - 10 метров
Правильный провод то? =)
6) Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 4.5кА
Вводной перед счетчиком.
7) Выключатель автоматический однополюсный 25А C ВА47-29 4.5кА
ИЕК,три штуки на каждую фазу
7) Заглушки для пломбировки ВА47-29
Чтобы опломбировали автоматы.
8) Провод силовой ПУГВ 1х10 желто-зеленый многопроволочный
Это для заземления к арматуре или уголку.
AntiLL написал:
Под ним повешу отдельный щиток куда воткну УЗОшки, розетки,дифы., все равно надо и свет будет делать временно и то и се, пока нет дома.
Нет ничего постоянней временного...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Если Вы про щиты, я спросил - зачем второй для розеток или почему не находится места розетки на улице в другом месте? Ведь Вы не один, кто хочет и размещает розетки на улице, и весьма успешно. Для чего Вам понадобилось усложнение задачи, вот что я спросил...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Остался непонятным вопрос как крепить СИП к опоре, и стоит ли его крепить, потому что кмк все же сетевики должны сами его до щитка заводить, позвоню им в понедельник. Можно просто притянуть СИП к опоре бандажной лентой или нет? И стоит ли заморачиваться с гофрой или ПНД трубой?
AntiLL, позвоните в ИЕК и уточните клим. исполнение выбранного щитка и попросите их пояснить. Смотрите каталог ИЕКа, там заявлено У2 - У2 - Климатическая зона относится к умеренному климату, а категория размещения соответствует нахождению объекта под навесом или в помещениях со свободным доступом воздуха.
стр. каталога 242.
То что у ИЕКа можно смело вешать на улице - это серия "Гарант".
megrad написал:
Если метра три забьёте, то нормально. Как вариант, что то массивное прикопать, типа плиты от миномёта. Только не крашенное.
Электрик местный сказал, ни в коем случае глубоко не закапывать. Говорит, что надо делать чисто формально, это все видимость, ради фотографии. Нормальное заземление сделаете себе потом, мол, когда дом сделаете. Ато потом говорит опору менять придется или еще чего с ней делать и все, намотает на бур все ваше заземление... Как считаете?
AntiLL написал:
опору менять придется или еще чего с ней делать и все, намотает на бур все ваше заземление... Как считаете?
Вообще то контур заземления обычно рядом делают, где то норма была то ли в ПУЭ то ли в ТБ.
Контур заземления делается в метре от здания, от контура до объекта, который надо зеземлить
делается полоса, которую всегда можно отключить. Но если исполнитель тупка, то и стоб уронит,
и ТП сожжёт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, а на каком расстоянии от опоры делать мне тогда заземление? вобью арматуру или уголок поглубже, а электрикам скажу, что так - чисто формально )))
Вот еще вопрос назрел. У друга видел вот такое заземление... Как называется подобный хомут на арматуру? Стоит ли делать также? Не могу найти в каталоге ЭТМ такую штуку...
Завтра еду вешать щиток на столб, пока будет доступна монтажная лента. Фотки выложу)
Все думаю насчет заземленя. Думаю взять шпильки 20 мм по метру и соединить их муфтами, забить штуки три недалеко от столба - как думаете норм вариант? Где бы купить графитовую смазку, чтобы соединения смазать.. И есть еще мысль взять олово и паяльную лампу соединения пропаять, как думаете есть смысл, так сказать для пущей надежности? В принципе соединение можно еще и в термоусадку посадить, поди не слезет пока буду в землю забивать...
Че за заземление из шпилек?? Еще и с пайкой, термоусадкой и мастикой. Нормальное заземление все равно не получится, так для халтуры можно забить уголок, просверлить и подсоединить провод к нему. Или может я не допонял че))
Читаем ПУЭ (ПУЭ, табл.1.7.4), вот комплект заземления
megrad, зачем мне пункт ПУЭ про размеры заземлителей? И при чем тут ссылка на комплект заводского заземления?
AntiLL написал:
Завтра еду вешать щиток на столб, пока будет доступна монтажная лента. Фотки выложу)
Все думаю насчет заземленя. Думаю взять шпильки 20 мм по метру и соединить их муфтами, забить штуки три недалеко от столба - как думаете норм вариант? Где бы купить графитовую смазку, чтобы соединения смазать.. И есть еще мысль взять олово и паяльную лампу соединения пропаять, как думаете есть смысл, так сказать для пущей надежности? В принципе соединение можно еще и в термоусадку посадить, поди не слезет пока буду в землю забивать...
Шпильки 20 мм по метру, соединить муфтами... По ходу что то самодельное, вот что меня интересует.
Шпильки обычные в крепеже купленные, оцинкованные. Взял на 16 мм, так как больших муфт не было. В муфту запихивал кусочки олова и вворачивал до проминания олова. Далее прогревал паяльной лампой. Мазать ничем не стал, потому что по какой то причине графитовая смазка не проводила ток, проверил мультиметром в режиме прозвона, решил не заморачиваться, по сути да - все равно временное заземление, пока не сделаю контур полноценный возле дома. Изолентой замотал и все. Ну можно было лучше сделать, но я не успевал, а подключать электричество надо, участок далеко, не наездишься - кароче как там в мультиках - Итак сойдет)))
Грунт оооочень легкий, три метровые шпильки вошли в землю просто на ура. Я представлял как буду забивать кувалдой, а пофакту влетело на раз - два. Это хорошо или не очень для заземления? Как замерить сопротивление пока не знаю, не изучал.
В инструкции к счётчику написано, что загонять жилу надо на 27 мм в клеммники счётчика. Вот как это выглядит с наконечником НШВИ. Что делать? Обжимать и скручивать, или обжать и пропаять? Не хватает длины НШВИ... Или лучше было не выдумывать, а вести моножилой обычной? Просто покуда пресс клещи есть, купил под наконечники... А получается длины не хватает.
Возьмите НВШИ, поставьте вертикально наконечником вверх, аккуратно, без усилий постучите молотком и наконечник освободится от юбки. Получится НШВ)))). Этот НШВ надеваете и обжимаете..
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Возьмите НВШИ, поставьте вертикально наконечником вверх, аккуратно, без усилий постучите молотком и наконечник освободится от юбки. Получится НШВ)))). Этот НШВ надеваете и обжимаете..