Ситуация такая, стандартная ДЭС, дизельный двигатель, генератор 30 кВт, при запуске все запускается работает норм, но практически сразу глохнет по причине аварийной остановки, якобы по фозе 502 В показывает заместо 380. непонимаю чО может быть?

RomanGeo написал:
Ситуация такая, стандартная ДЭС, дизельный двигатель, генератор 30 кВт, при запуске все запускается работает норм, но практически сразу глохнет по причине аварийной остановки, якобы по фозе 502 В показывает заместо 380. непонимаю чО может быть?

RomanGeo, Напишите что у вас за генератор (производитель, модель).

RomanGeo, очень похоже, что полетел AVR. В сети присутствует повышенное напряжение, которое и является сигналом для глушения двигателя.

tuder написал:
RomanGeo, очень похоже, что полетел AVR. В сети присутствует повышенное напряжение, которое и является сигналом для глушения двигателя.

tuder, О какой сети идет речь? Как я понял при работе ДГУ вырабатываемое напряжение выше номинала. Может это и не регулятор, а к примеру двигатель работает на повышенных оборотах.