Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#326945

Привет общественности!

Для соединения толстой медной проволоки (диаметр около 6 мм) и провода ПВ-1 сечением 6 мм2 я использовал "орех" типа У-739.

Провода зачищены.
Шайбы гроверные на всех 4 винтах есть.
Помещение сухое отапливаемое.

Вопрос: сколько времени такое соединение не будет требовать обслуживания?

altor

А почему нельзя было выполнить линию одним куском провода?

ВТБ! написал :
altor

А почему нельзя было выполнить линию одним куском провода?

С улицы входит эта самая проволока, прикрученная болтом к заземлителю. А до щитка она, зараза, не достает (было бы еще 2 метра!). Пришлось вот так извращаться...

altor

Средняя пластина не окисленная? Зачищать не надо?
"Калибр" соответствует? Стальные пластины при полной затяжке (упруго) деформируются?

ВТБ! написал :
altor

Средняя пластина не окисленная? Зачищать не надо?
"Калибр" соответствует? Стальные пластины при полной затяжке (упруго) деформируются?

Орех совершенно свежий , не окисленный. Калибр соответствует со стороны толстой проволоки, со стороны провода - 2,5..4 вместо 6 (недоглядел при покупке). Пластины упруго деформируются. Вроде.

altor написал :
Пластины упруго деформируются

Вот эти-то деформации и должны обеспечить достаточное контактное давление и, следовательно, газонепроницаемость контакта.
А гроверы не при делах...

ВТБ! написал :
Вот эти-то деформации и должны обеспечить достаточное контактное давление и, следовательно, газонепроницаемость контакта.
А гроверы не при делах...

Понятно... то есть, соединение превращается в необслуживаемое? :-)

altor

Два орешка поставить.

  • Экономит 50% топлива!
  • Тогда дайте 2, буду экономить 100%!

Речь об этом, да? :-)

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 252

"орех" типа У-739

Как его приспособить для отвода 2.5 кв.мм от провода 2.5 кв.мм ?
Провод ПВ1 (медь, монолит)

aka

Накрутить отвод на магистраль и зажать без средней пластины.
Нетехнологично - но зажмёт-же? В помещении?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
aka

Накрутить отвод на магистраль и зажать без средней пластины.
Нетехнологично - но зажмёт-же? В помещении?

Это извращение - У739 прекрасно зажимает 2,5 квадрата как с магистральной, так и отводной стороны.

avmal написал :
2,5 квадрата как с магистральной

А пишут от 4-ёх... Врут?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 252

ВТБ! написал :
В помещении?

В помещении, в распредкоробке

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
А пишут от 4-ёх... Врут?

Врут. Как пить дать - врут.