Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 9
#6087122

Добрый вечер! Собираюсь прикупить сантех.арматуру для разводки в квартиру новостройки.
Есть 7 потребителей ХВС, 4 ГВС.
На вводе: Кран, ((грязевик, редуктор)-требование застройщика,он же и предоставил их к установке),счетчик с обратным клапаном(предоставил застройщик),фильтр тонкой очистки Hoheywell наверное или Watts,Far с самоочисткой, колектор Far с вентилями 1" с выходами 1/2" и на торце гаситель гидроударов, трубы Rehau Stabil 16-ые, к посудомойке 20-ая с переходом на 3/4"
Вопрос, нормальное ли это решение, годиться ли? Или стоит что-то изменить, добавить?

Igor_engineer написал:
к посудомойке 20-ая с переходом на 3/4"

обычно так или иначе каждый начинающий сантехник хорош по своему, но это что то новенькое. Вот бы из вас из всех одного собрать, уже поржать от души что называется, сорри за откровенность

Igor_engineer написал:
колектор Far с вентилями 1" с выходами 1/2"

Igor_engineer написал:
и на торце гаситель гидроударов

Форум читали хоть немного? вижу что читали. Или видео смотрели? откуда такие познания?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 28.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 9

master.msk, Ну хорошо, пусть будет не 20-ая труба, а также 16-ая, я просто пока не знаю какая посудомойка, может там 3/4, может 1/2 подвод, но криминального ничего не станет если труба будет 20-ая к примеру. Ну что значит познания? Я инженер, правда не по разделу ВК, но все же на стройке много лет.

Igor_engineer написал:
Ну что значит познания? Я инженер, правда не по разделу ВК, но все же на стройке много лет.

но дело в том, что многие вещи не такие как пишутся, в сантехнике много "транскрипции". Если вы по номиналам или еще хуже, со слов продавцов....или блогеров..пиши пропало. Есть более менее нормальный вариант: порыться в темах форума, сопоставить разную информацию

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 28.07.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 9

master.msk, В темах порылся и что? Суть примерно такая как я написал, ну да, кроме подвода 20-ой трубы Рехау к посудомойке-то к чему вы докапались. Или вы хотите поставить под сомнение последовательность расстановки арматуры? В большинстве случаев она такая: кран-грязевик-счетчик-обратный клапан-фильтр тонкой очистки-редуктор-коллектор-трубы. Это как правило необходимый минимум, что не так по вашему?

Igor_engineer написал:
что не так по вашему?

Кран-грязевик-счетчик-фильтр 100 мкн сетка, это не "тонкой очистки", тот же грязевик, только меньше сетка, - редуктор мембранный- коллектор можно фар, совсем не обязательно 1", ничего не даст, но системный рехау для водоснабжения будет получше
И раз уж вы инженер, должны понимать, что схема только тогда схема, когда в ней все прописано, а не надергано из разных источников и некоторые элементы без названия. Например счетчики, что за счетчики? может быть стоит редуктор до счетчиков поставить? редуктору по большому счету все равно где стоять, а счетчику не всегда. И фильтр "тонкой очистки 100мкн", он точно вам нужен? может вам магистральный картриджный стоит? или грязевиком ограничиться, все индивидуально.
Обратные клапаны - совсем не нужны. Гасители, если уж ставить поршневые, не мембранные.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Igor_engineer написал:
к посудомойке 20-ая с переходом на 3/4"

Если посудомойка далеко от коллектора, то 20-я труба будет к стати. Это и к стиралке относится. Гидроудар при закрытии клапана ощутим при большой длине трубы.

cineman написал:
далеко

Мне трудно представить, насколько далеко, возможно в соседней квартире, метров 10 16 справится по любому

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
метров 10 16 справится по любому

С чем справится? Я писал о гидроударе.

**master.msk [написал]Обратные клапаны - совсем не нужны.

master.msk, очень даже нужны.

cineman,ага, теперь понял: на коротком - заметно, на длинном не заметно, важно, согласен

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
cineman,ага, теперь понял: на коротком - заметно, на длинном не заметно, важно, согласен

master.msk, заметно на длинном. Или это была попытка юмора?