Подскажите хитрость по установке сэндвич панелей на откосы без стартового профиля и без заведения под раму. Так сложилось, что окна от застройщика уже на этапе черновой отделки заделаны так, что невозможно сделать углубление в пене для заведения панели под раму и вдобавок край рамы испорчен. Остается вариант ставить панель встык к раме идеально ровным краем. Да и ширины рамы осталось мало, под часть панели будет попадать пароизоляционная лента (тоже пришлось ее клеить после установки окна). Для обеспечения угла внутренний край срежу чуть больше. Внутренний край будет опираться на пену. При монтаже пристрою ограничительную планку, чтобы панель не выдавило. Хватит ли пенного валика для фиксации? Есть еще мысль торец панели обработать пластиком, чтобы он прихватил панель к раме. Оставшуюся щель (надеюсь будут доли мм) скрою также жидким пластиком (без наплыва). Внешний край проблем не вызывает, там все по классике, с реечкой. Фиксация к черновому откосу пеной с малым расширением полосками (неполное заполнение).
Все правильно. Распорки поставить что бы держали панель пока пена не встанет полностью (24 часа если более менее тепло),
Смачивать пульверизатором обязательно при запенивании.
Проходить шов откоса с рамой все же лучше качественным белым акрилом. Соудал например.
Жидкий пластик не эластичен. Лопается при минимальных подвижках. А подвижки могут быть при смене сезонов, к примеру.
newsolutions написал:
А подвижки могут быть при смене сезонов, к примеру.
нету никаких подвижек при смене сезонов. Все лопнувшие стыки я видел, когда под панелью была пустота, и лопалось просто при случайном нажатии рукой.
Грэй,
Как же линейное расширение ПВХ профилей?
Прошлой зимой к примеру в Петербурге довольно холодно было. мм 3 рама 2 м длиной играет по длине. Потому и нужны эластичные швы.
newsolutions написал:
Как же линейное расширение ПВХ профилей?
Прошлой зимой к примеру в Петербурге довольно холодно было
Нет никаких линейных расширений. В Новосибе, например, каждую зиму довольно холодно, а летом довольно жарко бывает, и ничего не расширяется. Это в головах расширение(с)
Физику не обманешь.
КЛТР ПВХ 8*10 в -4 степени. При дельте 50 градусов Цельсия.
Т.е 0,8 мм на метр.
Рама в хрущевке типичная 2300мм Сыграет на 2 мм примерно.