Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6091592

Сделали ремонт с переносом кухни получилась длинная трасса вентиляции 7 метров с поворотом в 90 градусов. Вытяжка наклонная и при этом очень плохо тянет, ремонт сделан фото и схемы трассы прикладываю.

Что-то с этим еще можно сделать?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12546

Ничего нельзя сделать. Единственный вариант - зонт сделать рециркуляционным, а все воздуховоды убрать

Это мое мнение и его не навязываю

vortexiq написал:
Вытяжка наклонная и при этом очень плохо тянет

Наклонные в принципе плохо удаляют.
Плохо тянет или плохо удаляет?
На срезе отверстия тоже разрежение плохое?

vortexiq написал:
Что-то с этим еще можно сделать?

Проверить, какой переходник в месте заужения сечения? Если не заводской, то могут быть сюрпризы, копайте там.

trubo4ist написал:
Плохо тянет или плохо удаляет?

Именно плохо тянет (

trubo4ist написал:
На срезе отверстия тоже разрежение плохое?

Да бумажку A4 не держит

trubo4ist написал:
Проверить, какой переходник в месте заужения сечения? Если не заводской, то могут быть сюрпризы, копайте там.

При подключению к магистрали просто воздуховод вставлен во внутрь на 5 см, может тут стоит порыть или вообще поставить туда какие-нибудь вентиляторы принудительные которые от вытяжки будут включаться только вопрос какие. Фото приложил - вид снизу.

vortexiq написал:
При подключению к магистрали просто воздуховод вставлен во внутрь на 5 см

Я коряво выразился. Под заужением сечения имелся ввиду переход со 150 мм. на вытяжке в меньшее сечение. Если на вытяжке стоит переходник не заводской, то это может быть причиной того, что вытяжка не тянет.