Посадят нах... Но, при таком раскладе, стоит наверное пожелать скорейшей отправки в места не столь отдаленные, дабы защитить граждан как можно скорее от изобретателя.
ink_mast написал :
Да ладно с УЗО, не ставят и не хай так и будет, зачем мне очередной раз переубеждать.
Клиника...
ink_mast написал :
Конечно однозначно, предлагаю отключить нах.. весь дом, покуда СУП не восстановят. Только с этими требованиями в прокуратуру, технадзор и т.д.
ink_mast написал :
Так и не кто не спорит, но до реконструкции чего делать?
Писать в упомянутые инстанции, обращаться в СМИ и к властям. Использовать ВДТ и РН, соблюдать повышенные меры ТБ при обращении с приборами I класса защиты(или отказаться от их использования). Организовать ТСЖ, или произвести реконструкцию в счет коммунальных платежей...
Кто хочет- ищет возможности.
ink_mast написал :
Так при ТТ оно так и получается - будем жить, а не выживать.
Никакого ТТ там не было и никогда не будет. Это просто не возможно. Тема перетиралась до мельчайших подробностей и не однократно.
ink_mast написал :
Жилец не обязан весь дом на себе тянуть.
Alex-Alex написал :
пу7 ни какого требования о 5 проводах нет.
Оло-ло...
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий отмногофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕпроводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) недопускается.
...
ink_mast написал :
Сначала в теме был вымысел по п. 1.7.80 запрет УЗО в TN-C
1.7.80. Не допускается применятьУЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях(система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Все предельно понятно.
ink_mast написал :
теперь миф о запрете ТТ, хоть я и не являюсь сторонником ТТ.
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
И где тут ТТ или иное?
ink_mast написал :
Важным аргументом является условие - отсутствие СУП в доме.
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источникапитания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети. Вэлектроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
И тут все однозначно.
ink_mast написал :
Отсутствие СУП в доме говорит о том, что ЭУ не соответствует НТД,
ink_mast написал :
при этом общая безопасность не страдает.
Опять "за рыбу деньги"?
ink_mast написал :
Что касаемо "цветочном горшке", то давайте вместо него возьмем фундаментный заземлитель, сооружение в плане обеспечения электробезопасности серьезное.
Не знаю что такое фундаментальный заземлитель, это наверное какое-то культовое сооружение.
Из TN-C - TN-C-S - на щите квартиры можно сделать: разделив PEN. И все будет по правилам. Не надо выдумывать больше ничего.
Неправильное разделение PEN: перемычка в розетке.
Сказано же возникнут еще вопросы и еще. Ответ был достаточным чтобы дать понять, что о понятии СУП я имею представление.
ПPOPAБ написал :
Не совсем понял, вы за какой интернационал?
Я против шаблонов. Сначала в теме был вымысел по п. 1.7.80 запрет УЗО в TN-C, теперь миф о запрете ТТ, хоть я и не являюсь сторонником ТТ.
ПPOPAБ написал :
За коммунизм в отдельно взятой квартире? -Это фантастика.
Важным аргументом является условие - отсутствие СУП в доме.
ПPOPAБ написал :
Нет и никогда не будет никакой ТТ в многоквартирном доме.
Как говориться: "Никогда не говори никогда"!
ПPOPAБ написал :
Предлагаю думать в направлении соответствия электроустановки (здания в целом) существующим нормам, а не заземлять ночную вазу в цветочный горшок...
Отсутствие СУП в доме говорит о том, что ЭУ не соответствует НТД, но жить то хочется, при этом общая безопасность не страдает. Что касаемо "цветочном горшке", то давайте вместо него возьмем фундаментный заземлитель, сооружение в плане обеспечения электробезопасности серьезное.
ink_mast написал :
Сообщение от andrewkhv
ink_mast, ответьте пожалуйста на вопрос: что такое СУП?
Вы слишком отвлеченный вопрос задаете. Чтобы уточнениями прийти к теме вам придется задавать еще несколько вопросов.
Вопрос простой и конкретный. И ответ на него прост как две копейки.
ink_mast написал :
При отсутствии СУП хуже не будет. При наличии СУП в квартире у жильца все в ажуре, при этом общую безопасность не нарушаем. Какие проблемы?
Не совсем понял, вы за какой интернационал? За коммунизм в отдельно взятой квартире? -Это фантастика.
ink_mast написал :
Давайте уточним некоторые моменты. Я заземляюсь на фундаментный заземлитель. Потому как нет ОСУП это будет ТТ, будет ОСУП станет TN. Предлагаю в этом направлении думать!
Нет и никогда не будет никакой ТТ в многоквартирном доме.
Предлагаю думать в направлении соответствия электроустановки (здания в целом) существующим нормам, а не заземлять ночную вазу в цветочный горшок...
andrewkhv написал :
ink_mast, ответьте пожалуйста на вопрос: что такое СУП?
Вы слишком отвлеченный вопрос задаете. Чтобы уточнениями прийти к теме вам придется задавать еще несколько вопросов.
СУП это защитная мера, но вам по всей видимости знакомо только ПУЭ и требования с рисунком 1.7.7.. Предлагаю ограничится перечнем основополагающих НТД о СУП и электробезопасности:
ГОСТ Р 50571.3-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током;
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех;
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов;
ГОСТ Р 50571-7-701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным установкам или местам их размещения. Раздел 701. Помещения для ванных и душевых комнат ;
ГОСТ IEC 61140–2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования»;
Я так полагаю некоторые Гост Р вы будете слышать впервые!
Зы. От подобного рода "дилетанских" вопросов попросил бы освободить, без обид!
andrewkhv написал :
тут явное недопонимание термина "СУП"
Может недопонимания ТЗ системы? Речь идет о ТТ, а тут предлагается рассматривать проблемы соединения с рабочим нулем:
Alexiy написал :
И тут появляется проблема - присоединять её к рабочему нулю нельзя - возникнет уравнивающий ток с нуля на землю через трубы и, возможно, расплавится защитный проводник от щитка до ДСУП, а на самой ДСУП возникнет опасное падение напряжения и потенциал относительно остальных труб в подвале (вынос опасного потенциала).
Alexiy написал :
Представьте - сосед "заземлился на батарею" или счётчик отматывает, а тут вы такой "правильный" взяли и заземлили трубы в ванной! В итоге между 2-мя соседними трубами в доме получаем разность до 220 В, а то и более.
Стало безопаснее?
СУП способна снизить последствия, но хорошо, давайте оставим все как есть. Результат будет так же плачевным. То есть ухудшения ситуации при применении ТТ нет.
Alexiy написал :
Дальше - допустим, 10 человек в индивидуальном порядке соорудили себе ТТ с индивидуальными заземляющими устройствами, на каждом из которых свой потенциал. Стало безопаснее?
При отсутствии СУП хуже не будет. При наличии СУП в квартире у жильца все в ажуре, при этом общую безопасность не нарушаем. Какие проблемы?
Alexiy написал :
Дальше - нижний сосед заменил транзитные водопроводы трубы со стали на пластик, а у вас пробой изоляции на корпус, но поскольку сопротивление самопального заземляющего устройства не обеспечивает гарантированного чёткого срабатывания защиты, то весь стояк от нижнего соседа до самой крыши оказывается под напряжением. Не забываем, что защитное заземление - это основная мера безопасности, а УЗО - лишь дополнительная. ибо не так надёжна...
Стало безопаснее?
А где ухудшение общей безопасности?
Alexiy написал :
Да и о каком ТТ можно говорить, если в условиях городской застройки и насыщенности земли коммуникациями с токопроводящими оболочками и конструкциями невозможно реализовать независимое заземляющее устройство? Ведь в таком случае получаем ту же самую систему TN, только в самом нелепом и уродливом виде.
Давайте уточним некоторые моменты. Я заземляюсь на фундаментный заземлитель. Потому как нет ОСУП это будет ТТ, будет ОСУП станет TN. Предлагаю в этом направлении думать!
Alexiy написал :
независимое заземляющее устройство?
При отсутствии ОСУП любая заземленная СПЧ будет независимым ЗУ.
Опять возвращаемся к СУП!
обычно на глубине в несколько десятков метров залегает водоносный слой. Если до него забуриться, то сопротивление заземлителя сразу падает на порядок (на этом основан принцип глубинных электродов и основное преимущество модульных заземлителей) и... и опять не получается сделать независимое заземляющее устройство!
ink_mast, ответьте пожалуйста на вопрос: что такое СУП?
Alexiy написал :
независимое заземляющее устройство?
нужно копать! глубоко. очень. ниже метро. проложить туда изолированный провод. устроить там заземлитель, чтобы его зона растекания не достигала зон других заземлителей и коммуникаций из-за удаленности не в горизонтальном направлении, а в вертикальном.
ink_mast написал :
Может недопонимания ТЗ системы?
а у вас недопонимание суровых реалий... Представьте - сосед "заземлился на батарею" или счётчик отматывает, а тут вы такой "правильный" взяли и заземлили трубы в ванной! В итоге между 2-мя соседними трубами в доме получаем разность до 220 В, а то и более.
Стало безопаснее?
Дальше - допустим, 10 человек в индивидуальном порядке соорудили себе ТТ с индивидуальными заземляющими устройствами, на каждом из которых свой потенциал.
Стало безопаснее?
Дальше - нижний сосед заменил транзитные водопроводы трубы со стали на пластик, а у вас пробой изоляции на корпус, но поскольку сопротивление самопального заземляющего устройства не обеспечивает гарантированного чёткого срабатывания защиты, то весь стояк от нижнего соседа до самой крыши оказывается под напряжением. Не забываем, что защитное заземление - это основная мера безопасности, а УЗО - лишь дополнительная. ибо не так надёжна...
Стало безопаснее?
Да и о каком ТТ можно говорить, если в условиях городской застройки и насыщенности земли коммуникациями с токопроводящими оболочками и конструкциями невозможно реализовать независимое заземляющее устройство? Ведь в таком случае получаем ту же самую систему TN, только в самом нелепом и уродливом виде.
andrewkhv написал :
тут явное недопонимание термина "СУП"
Может недопонимания ТЗ системы? Речь идет о ТТ, а тут предлагается рассматривать проблемы соединения с рабочим нулем:
Alexiy написал :
И тут появляется проблема - присоединять её к рабочему нулю нельзя - возникнет уравнивающий ток с нуля на землю через трубы и, возможно, расплавится защитный проводник от щитка до ДСУП, а на самой ДСУП возникнет опасное падение напряжения и потенциал относительно остальных труб в подвале (вынос опасного потенциала).
Alexiy написал :
Проблема в том, что в ванной нужна ДСУП.
Согласен проблема, только это для TN.
Alexiy написал :
И тут появляется проблема - присоединять её к рабочему нулю нельзя - возникнет уравнивающий ток с нуля на землю через трубы и, возможно, расплавится защитный проводник от щитка до ДСУП, а на самой ДСУП возникнет опасное падение напряжения и потенциал относительно остальных труб в подвале (вынос опасного потенциала).
Я и говорю, проблема для ТН, но не для ТТ.
Для ТТ делаем СУП.
ink_mast написал :
Значит здесь будут от вас замечания.
OK.
Проблема в том, что в ванной нужна ДСУП.
И тут появляется проблема - присоединять её к рабочему нулю нельзя - возникнет уравнивающий ток с нуля на землю через трубы и, возможно, расплавится защитный проводник от щитка до ДСУП, а на самой ДСУП возникнет опасное падение напряжения и потенциал относительно остальных труб в подвале (вынос опасного потенциала).
А не присоединять - тоже нельзя - в ПУЭ запрещено, ибо ещё опаснее, чем вовсе без ДСУП!
В кухне примерно та же проблема - наличие электроприборов + повышенная/особая опасность поражения электрическим током
andrewkhv написал :
а чем токи замыкания на землю (через чела) в TN-S отличаются от таковых в ТТ?
Величиной.
Alexiy написал :
приравнивать 2-проводку и 4-проводку к современным типам заземления системы бессмысленно. Это как говорить, что горилла - тоже человек... только негр или попуас...
Опять тень на плетень наводите. Речь о распределительной сети мкд, в квартире можно проложить 3х проводку. Другое дело куда РЕ подключать.
SVKan написал :
А Вы источник питания с какого места рассматриваете?
Сеть 0.4 кВ я рассматриваю с трансформатора. Вы как-то иначе?
SVKan написал :
Кстати, может расскажете где Вы видели линии электропередач от электростанций на 380В?
Я не видел.
SVKan написал :
И чем принципиально отличается заземленный трансформатор на распределительных сетях от изолированного разделительного трансформатора на конкретном куске сети.
Упустил наверное тот момент когда тема из обсуждения электропроводок жилых зданий перекинулась на всю энергетику страны.
Solovey написал :
От того что вы поставите разделительный транс на конкретного потребителя - с заземленной нейтралью сети ничего не произойдет
А Вы источник питания с какого места рассматриваете? Исключительно от генератора?
ПУЭ его определяют гораздо локальнее... для каждой электроустановки рассматривают систему заземления.
Кстати, может расскажете где Вы видели линии электропередач от электростанций на 380В?
И чем принципиально отличается заземленный трансформатор на распределительных сетях от изолированного разделительного трансформатора на конкретном куске сети.
Solovey написал :
От того что вы поставите разделительный транс на конкретного потребителя - с заземленной нейтралью сети ничего не произойдет
да?
Alexiy написал :
Разделительный трансформатор, например, может считаться источником и как бы создаёт после себя (начиная со вторичной обмотки) обособленную систему (добавляет в электроустановку тип заземления IT). Это как раз тот случай, когда нейтраль не глухозаземлённая.
Alexiy написал :
ПУЭ 6 разрешало выполнять межэтажные PEN-проводники (для зануления электроплит, например) - это и была 4-проводка (и от в квартиры неё шла 2-проводка, которой аналогов сейчас вообще нет). Теперь (по ПУЭ 7 издания) это всё недопустимо.
неужель не понятно?
Хм... в последний раз повторяю для типичных полуобразованных лже-электриков
2-проводка и 4-проводка - это устаревшие типы низковольтных систем электроснабжения. Рассматривались в ПУЭ 6 и ранее. Противоречат основным понятиям безопасности ПУЭ 7
ПУЭ 7 переработано для приведения в соответствие современным нормам безопасности и соответствия ГОСТ Р 50571.2 и МЭК 60364
приравнивать 2-проводку и 4-проводку к современным типам заземления системы бессмысленно. Это как говорить, что горилла - тоже человек... только негр или попуас...
Alexiy написал :
Речь конкретно о TN-C - там - да - запрещено, ибо функционирование физически невозможно.
Объясняю популярно, физически невозможно это лишь частный случай. И четырехпроводных трехфазных цепях не этот случай. Если вы собираетесь ПЕН коммутировать, то на это есть другие требования.
Solovey написал :
Так не бывает. Это все равно часть системы.
И, ИМХО, это все-равно, по всем формальным признакам часть TN-C.
нет. в двухпроводке нет PE проводника, ни отдельного, ни объединенного с N, есть просто заземленная нейтраль и все. для целей электробезопасности она не используется. отдельно идут электроплиты, но для них фактически псевдо-TN-C-S локально организована