#6105877

Добрый день!

Новое помещение (нежилое, склад) - разводка электрики, монтаж ящика со счетчиком и автоматами (вводным и по группам) были сделаны организацией-застройщиком. Перед пуском электричества приехали монтеры из компании-поставщика электроэнергии и переподключили так, что вводной автомат стал подключен перед счетчиком. Типа чтобы не воровали. Подскажите, законно ли это они сделали и можно ли потребовать, чтобы еще один автомат поставили перед счетчиком? На какой документ ссылаться? Спасибо

mitin написал:
Перед пуском электричества приехали монтеры из компании-поставщика электроэнергии и переподключили так, что вводной автомат стал подключен перед счетчиком. Типа чтобы не воровали.

По описанию у вас счётчик перед. А что бы не воровали можно пломбу или бокс с пломбой для вводного автомата.

mitin написал:
Подскажите, законно ли это они сделали и можно ли потребовать, чтобы еще один автомат поставили перед счетчиком? На какой документ ссылаться? Спасибо

Ссылаться на то, что в случае ремонта/замены прибора учёта он не может быть обесточен от сети и требует отключения стояка.
А может было всё не так описано и на самом деле поставили там где он и должен быть?

"ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7
Раздел 1. Общие правила
Глава 1.5. Учет электроэнергии
Установка счетчиков и электропроводка к ним
Источник:
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."
Так что если поблизости (в 10 м) есть ещё щит с которого можно отключить Ваш, то всё в норме. В принципе у нас в сетях тоже часто практикуется подключение сразу в счётчик а потом на коммутационные аппараты, и пока ни каких проблем с этим не было, но если абонент сам устанавливает (или нас просит) АВ (ВН, УЗО, ДИФ...), то не проблема - пломбируемый бокс и всё.

ser000, Мегавольт., читайте по буквам:

mitin написал:
и переподключили так, что вводной автомат стал подключен перед счетчиком.

Radio написал:
ser000, Мегавольт., читайте по буквам:

"книжки нужно читать до конца!" (с)
Вот и Вы читайте непосредственно вопрос:

mitin написал:
можно ли потребовать, чтобы еще один автомат поставили перед счетчиком? На какой документ ссылаться? Спасибо

Вся непонятка из за того что ТС изначально ошибся в положении АВ. Но судя по словам

mitin написал:
Типа чтобы не воровали.

Ввод был подключен напрямую к счётчику, отчего возник следующий вопрос. Так что прежде чем "тыкать носом" не мешало бы разобраться в ситуации.

Мегавольт., просто человек захотел еще один автомат перед счетчиком, чтоб не воровали. Что тут не понятного?

Radio написал:
чтоб не воровали.

хотят

mitin написал:
монтеры из компании-поставщика электроэнергии

а ТС вроде и не собирался.
С понятиями "перед" и "за" нам бы помог сам ТС разобраться, но то ли проблема снялась, то ли получил ответ...

Radio написал:
Что тут не понятного?

мне к примеру совсем непонятно: зачем бы перед счётчиком ставить "ещё один" автомат? Как бы по Вашему это способствовало тому что бы не воровали?

"Ссылаться на то, что в случае ремонта/замены прибора учёта он не может быть обесточен от сети и требует отключения стояка." - абсолютно верно ссылаются, для проведения той же замены или любых других работ в вводном щите. Причем даже Вами самими после счетчика, если потребуется что-то заменить или доустановить.

Aplicator написал:
для проведения той же замены или любых других работ в вводном щите.

Замену должны производить только квалифицированные работники, допущенные к данной эл. установке. А для них отключить не то что стояк, а пол здания не проблема. К тому же при определённых условиях для замены счётчика отключения вообще может не потребоваться (но тут конечно вряд ли так прокатит)

Aplicator написал:
даже Вами самими после счетчика, если потребуется что-то заменить или доустановить.

Для этого не обязательно иметь АВ до счётчика. Вводного после него вполне достаточно.

mitin написал:
Подскажите, законно ли это они сделали и можно ли потребовать, чтобы еще один автомат поставили перед счетчиком?

mitin, от кого требовать? Хотите - ставьте! А перед счетчиком ВА поставили законно.

Автомат защищает линию
По этой логике автомат должен стоять на выходе РУ

В духе требований ПЭУ 1.5.36.
перед счетчиком должен стоять любой отключатель, а автомат после счетчика