2TriX,
Бирочки для автоматов в приложенном файле на второй странице.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 323

2AlexB,
Большое спасибо. Будем искать. А что под заказ, так ничего, подождем.

2Юрка,
У Леграновских не нравится то, что не видно сразу кто отщелкнулся УЗО или Автомат. А у Шнайдера сразу видно.

PS А вот на шнайдеровских автоматах есть прорези для вставки бирочек. Как эти бирочки (или пластинки пластиковые) по их каталогу?

TriX написал :
Да ладно подороже. Щиток один раз и надолго. А вот то, что у Шнайдера не нашел дифавтоматов тип А - вот это плохо. Не хочется отдельно автомат и УЗО ставить. Может плохо искал? Кто нибудь встречал серию Мульти9 дифавтомат типа А?

У Шнейдера в каталоге пока нет ни дифференциальных автоматов, ни дифференциальных модулей класса А. Упомянутые AlexB автоматы имеют срок поставки 5-7 недель до Москвы.

У Леграна есть дифференциальные автоматы (полюс+нейтраль) класса А на 30 мА, от 6 до 40 ампер. Есть также и дифференциальные модули (стыкуемые с автоматами блоки УЗО) на 2,3,4 полюса, 30, 300 мА, до 125 ампер.

У Шнайдера есть диффавтоматы класса А, их пока нет в каталоге.
Диффавтомат 16/30 класс А, кривая С - 19774
Диффавтомат 16/30 класс А, кривая B - 19756
Диффавтомат 25/30 класс А, кривая С - 19776
Диффавтомат 25/30 класс А, кривая B - 19758

смотрю каталог... УЗО и дифавтоматов типа А действительно нету. но есть здесь устройства под названием дифференциальные модули Vigi C60. Не пойму, то ли это так называется двухмодульная штучка, которая, по-моему, есть УЗО, то ли уже ее сборка с двухполюсным автоматом C60N. Внимательно изучил всю страницу - не нашел вооще упоминания типа...
попрошу людей из Шнайдера ответить.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 323

Да ладно подороже. Щиток один раз и надолго. А вот то, что у Шнайдера не нашел дифавтоматов тип А - вот это плохо. Не хочется отдельно автомат и УЗО ставить. Может плохо искал? Кто нибудь встречал серию Мульти9 дифавтомат типа А?

Регистрация: 14.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 41

2ВТБ!
Спасибо, терь все вроде как ясно.
Жаль тип А подороже будет

2Jystas

Для телевизора и прочих приборов с вилкой без заземления это неактуально, а для прочего - вполне.

2Jystas

У Вас есть/будет: компьютер, инверторный кондиционер, инверторная СВЧ-печь, стиральная машина с прямым приводом, прочие сложные электронные приборы с "евро"-вилкой?
Собственно, ремонт/замена блоков управления обычных СМ/СВЧ/электроплит тоже недёшевы...

Регистрация: 14.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 41

Телевизор, комп, микроволновка, стиралка, дом кинотеатр в общем как у всех

2Jystas,
А какие потребители у вас в квартире?
Перечисляйте....

Регистрация: 14.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 41

Спасибо за ответ, но вы чуть чуть меня не поняли.Может вопрос был задан несколько некорректно. Имелось в виду, сравнение типа А и АС, можно ли обойтись без типа А, ограничиваясь типом АС. Насколько это хуже?

2Jystas

Обоснованно. Но лучше АС, чем совсем без УЗО.

Регистрация: 14.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 41

Насколько обосновано применение в обычной квартире УЗО типа А, есть ли в этом какая либо необходимость, несмотря на то , что в квартире имеются источники пульсирующих токов?