В инструкции к данному наливному полу (weber.vetonit strong) написано, что рекомендуемый слой - 10-50 мм. Хотелось бы узнать, если у кого есть опыт, можно ли его положить слоем 5 мм?
Собственно, параллельно я отправлял письмо изготовителю, и ответ сегодня пришёл. Вставлю его сюда - другим в помощь.
Нанести weber.vetonit strong слоем 5 мм вы сможете, но это будет весьма затруднительно, т.к. продукт содержит фиброволокно и имеет достатоно густую консистенцию.
Минимальный слой нанесения определяется максимальной фракцией заполнителя (песка) и составляет 3 х 1,25 мм = 4-5 мм.
Именно поэтому минимальный заявленный нами слой нанесения материала составляет 10 мм. Это было предусмотрено и сделано для вашего максимлаьного удобства в работе с материалом.
В инструкции к данному наливному полу (weber.vetonit strong) написано, что рекомендуемый слой - 10-50 мм. Хотелось бы узнать, если у кого есть опыт, можно ли его положить слоем 5 мм?
Спасибо!
Inciner, Наберите Олега Львовича Шварца, он сейчас работает в Вебере, думаю он вам поможет
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.