Доброго времени суток!

В инструкции к данному наливному полу (weber.vetonit strong) написано, что рекомендуемый слой - 10-50 мм. Хотелось бы узнать, если у кого есть опыт, можно ли его положить слоем 5 мм?

Спасибо!

Собственно, параллельно я отправлял письмо изготовителю, и ответ сегодня пришёл. Вставлю его сюда - другим в помощь.

Нанести weber.vetonit strong слоем 5 мм вы сможете, но это будет весьма затруднительно, т.к. продукт содержит фиброволокно и имеет достатоно густую консистенцию.

Минимальный слой нанесения определяется максимальной фракцией заполнителя (песка) и составляет 3 х 1,25 мм = 4-5 мм.

Именно поэтому минимальный заявленный нами слой нанесения материала составляет 10 мм. Это было предусмотрено и сделано для вашего максимлаьного удобства в работе с материалом.

Inciner написал:
Доброго времени суток!

В инструкции к данному наливному полу (weber.vetonit strong) написано, что рекомендуемый слой - 10-50 мм. Хотелось бы узнать, если у кого есть опыт, можно ли его положить слоем 5 мм?

Спасибо!

Inciner, Наберите Олега Львовича Шварца, он сейчас работает в Вебере, думаю он вам поможет