Нам "правильные" электрики на кухне в процессе добавления новой кнопки на выключатель скрутили медь с алюминием. На претензию, что так делать нельзя, сказали , что такой технологии не знают, хотя до этого умно рассуждали про узо, автоматы и сечение провода. Электриков отпустили.
Теперь имеем с одной стороны 2 алюминевых проводочка от старого однокнопочного выключателя + 3 медных которые идут на новый двухкнопочный выключатель.
shmacodyavka написал :
Нам "правильные" электрики на кухне в процессе добавления новой кнопки на выключатель скрутили медь с алюминием
"Правильные электрики" - это ещё кто такие? О господи, что за новый термин? Термин медь с алюминием настолько обсосан... Да сейчас, что медь с алюминием нельзя, знает даже самый занюханный лох.
shmacodyavka написал :
хотя до этого умно рассуждали про узо, автоматы и сечение провода
Не пойму, Вы и есть самый, самый настоящий лох или просто чудик!?
Однокнопочный - это одноклавишный?
А откуда идут три медных провода?
Насоветуем тут наугад...
Ситуация была такая:
был одноклавишный выключатель на алюминии. Выключатель был перенесен в другое место , для соединения использовался медный кабель. На вторую клавишу подключена подсветка.
Провода так и остались скрученными между собой и вопроса что с чем соединять у меня нет.
Мне нужно узнать, нет ли каких ограничений на использование клемника. Можно ли просто воткнуть скрученные между собой провода в клемник и все.
З.Ы. Я действительно лох в этих вопросах , поэтому и прошу информации.
Спасибо.
shmacodyavka написал :
Можно ли просто воткнуть скрученные между собой провода в клемник и все
Если несколько жил скручены между собой и всё работает как надо, то можно раскрутить скрутку и воткнуть эти жилы в клеммник.
Если скруток несколько, тогда для каждой разобранной скрутки свой клеммник.
ВТБ! написал :
Если несколько жил скручены между собой и всё работает как надо, то можно раскрутить скрутку и воткнуть эти жилы в клеммник.
Если скруток несколько, тогда для каждой разобранной скрутки свой клеммник.
После скрутки провода так перекручены, что как их не выпрямляй, ровными они уже не будут. Проще откусить скрутку и зачистить провода по-новой.
ВТБ! написал :
Если несколько жил скручены между собой и всё работает как надо, то можно раскрутить скрутку и воткнуть эти жилы в клеммник.
Если скруток несколько, тогда для каждой разобранной скрутки свой клеммник.
Спасибо за советы. Все сделали именно так.