#328439

Нам "правильные" электрики на кухне в процессе добавления новой кнопки на выключатель скрутили медь с алюминием. На претензию, что так делать нельзя, сказали , что такой технологии не знают, хотя до этого умно рассуждали про узо, автоматы и сечение провода. Электриков отпустили.

Теперь имеем с одной стороны 2 алюминевых проводочка от старого однокнопочного выключателя + 3 медных которые идут на новый двухкнопочный выключатель.

Имеем клемник Ваго с 4-мя дырочками, со смазкой.

Вопрос: Какие провода втыкать в Ваго?

Спасибо за помощь.

shmacodyavka

Однокнопочный - это одноклавишный?
А откуда идут три медных провода?

Насоветуем тут наугад...

shmacodyavka написал :
Нам "правильные" электрики на кухне в процессе добавления новой кнопки на выключатель скрутили медь с алюминием

"Правильные электрики" - это ещё кто такие? О господи, что за новый термин? Термин медь с алюминием настолько обсосан... Да сейчас, что медь с алюминием нельзя, знает даже самый занюханный лох.

shmacodyavka написал :
хотя до этого умно рассуждали про узо, автоматы и сечение провода

Не пойму, Вы и есть самый, самый настоящий лох или просто чудик!?

shmacodyavka написал :
хотя до этого умно рассуждали про узо, автоматы и сечение провода. Электриков отпустили

Умно про УЗО рассуждали, типа: Если ребёнок два пальца в розетку воткнёт, то УЗО сработает... автоматы побольше... сечение проводов потолще...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2shmacodyavka ... или рисунок с пояснением "на пальцах", если сфотографировать нечем.

ВТБ! написал :
shmacodyavka

Однокнопочный - это одноклавишный?
А откуда идут три медных провода?

Насоветуем тут наугад...

Ситуация была такая:
был одноклавишный выключатель на алюминии. Выключатель был перенесен в другое место , для соединения использовался медный кабель. На вторую клавишу подключена подсветка.

Провода так и остались скрученными между собой и вопроса что с чем соединять у меня нет.

Мне нужно узнать, нет ли каких ограничений на использование клемника. Можно ли просто воткнуть скрученные между собой провода в клемник и все.

З.Ы. Я действительно лох в этих вопросах , поэтому и прошу информации.
Спасибо.

shmacodyavka написал :
Можно ли просто воткнуть скрученные между собой провода в клемник и все

Если несколько жил скручены между собой и всё работает как надо, то можно раскрутить скрутку и воткнуть эти жилы в клеммник.
Если скруток несколько, тогда для каждой разобранной скрутки свой клеммник.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Если несколько жил скручены между собой и всё работает как надо, то можно раскрутить скрутку и воткнуть эти жилы в клеммник.
Если скруток несколько, тогда для каждой разобранной скрутки свой клеммник.

После скрутки провода так перекручены, что как их не выпрямляй, ровными они уже не будут. Проще откусить скрутку и зачистить провода по-новой.

ВТБ! написал :
Если несколько жил скручены между собой и всё работает как надо, то можно раскрутить скрутку и воткнуть эти жилы в клеммник.
Если скруток несколько, тогда для каждой разобранной скрутки свой клеммник.

Спасибо за советы. Все сделали именно так.