Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется новостройка с готовой проводкой. Затеял ремонт на кухне и под новый гарнитур требуется модернизация проводки. Было принято решение провести на кухню новую линию на розетки. Т.к. список оборудования внушителен и по примерной потребляемой мощьности составляет 9,5 кВт(электрическая плита с духовкой на отдельном автомате стоит) я решил разделить всю линию розеток на 4 автомата по 16А и так же провести линию к свету через автомат на 10А. Помогите пожалуйста подобрать УЗО на эти две линии и как подключить что бы нагрузка по фазам была более менее равномерная. В квартире стоит ввод на 63А, в подъезде автомат на 50А. Фотографию щитка прилагаю. Заранее спасибо.
Konstantin20072, имхо, я бы выкинул всю начинку, поставил бы на ввод 4п УЗО на 63 А 30 мА, а дальше поставил бы автоматы от нормального производителя (АВВ, например). И добавил бы столько АВ, сколько нужно, номинал - в соответствии с сечениями кабелей.
alx220, я просто хотел по позициям делать, сейчас только на кухне, дальше когда ремонт продвигался бы в другие комнаты, делал бы для них позиции в щите.
megrad, я хотел использовать кабель 3*2.5. Для него максимальные автоматы вижу 16А. Нужно по нагрузкам разделить линии на разные АВ по нагрузке 3,5кВа на каждый и перед ними поставить УЗО.
Список оборудования такой
Холодильник
Посудомоечная машина
Чайник
Тостер.
Вытяжка над плитой
Микровалновая печь
ТВ
Электрический радиатор отопления где то 2кВт
Свободные 4 розетки куда возможно подключение пылесоса,пароварки, мультиварки и т.д.
Konstantin20072 написал:
alx220, я просто хотел по позициям делать, сейчас только на кухне, дальше когда ремонт продвигался бы в другие комнаты, делал бы для них позиции в щите.
А сам корпус щита потом менять планируете? Иначе такими темпами у вас туда вся модулька не влезет.
alx220, Изначально была мысль купить новый щит и начать его собирать рядом. Когда ремонт закончился бы, просто убрал старый щит и все.
Возможен вариант двух работающих щитов рядом?
Vadim 161, если я правильно посчитал то позиции 1,2,5,6 в сумме дают 4,1 кВт, а позиции 3,4,7,8 в сумме 5,6 кВт. А еще есть свободные розетки куда может подключаться например пылесос
Даже если одни и будут работать одновременно, то ничего страшного, АВ на 16А при токе в 25А отключится лишь в течении часа. У любых автоматов есть график их отключения (ВТХ), изучите при случае.
Vadim 161, то есть можно поставить два автомата на 16 на розетки и один на 10 на свет? А какое поставить УЗО и как его правильно подключить к трех фазному вводу?
Konstantin20072 написал:
то есть можно поставить два автомата на 16 на розетки и один на 10 на свет?
Да.
Konstantin20072 написал:
А какое поставить УЗО и как его правильно подключить к трех фазному вводу?
УЗО 63А 30мА, а подключить к любой менее нагруженной фазе чем остальные. А когда закончите ремонт, то тогда уже все линии раскидаете более менее равномерно по трем фазам.
Кстати, как-то странно подключать плиту на одну фазу при трехфазном вводе.
Vadim 161, так было сделано застройщиком. А вы как считаете, можно рядом начать собирать второй щит,второй вводной автомат и от него уже УЗО на кухню, а потом добавлять новые комнаты?
Можно, просто запас кабелей как можно больше оставьте, чтобы потом можно было переставить новый щит на место старого, а то там как правило от застройщика вводной кабель короткий.
Vadim 161, А какие компоненты лучше использовать не подскажете? Где то читал что сейчас ставят устройство для контроля напряжения по трем фазам отдельно? И еще вопрос, как перенести линию "заземления" и линию "ноль" из старого щита в новый?
MaSeVi написал:
а по этапам вообще будет бесконечным...
Ох, это точно. Я уже больше года делаю, но у меня площади побольше будут, пока только ванну, зал, кухню и спальню сделал, меняю всё, в том числе и штукатурку.
Konstantin20072 написал:
А какие компоненты лучше использовать не подскажете? Где то читал что сейчас ставят устройство для контроля напряжения по трем фазам отдельно? И еще вопрос, как перенести линию "заземления" и линию "ноль" из старого щита в новый?
Какие компоненты использовать, это зависит от бюджета. Если финансы позволяют, то можно Шнайдер Акти 9, Легранд DX-3, АББ. Если бюджет не очень высокий, то Шнайдер Домовой, Легданд TX-3, ИЕК. Реле напряжения ставят по одному на фазу, если нет трехфазных потребителей. В новый щит от старого проложите трехжильный кабель, фазу возьмите с вводного рубильника, а ноль и PE с шинок .
Vadim 161, А фазу лучше взять со входа в рубильник или на выходе? и еще вопрос какой кабель использовать для прокладки внутри щита? Сейчас в щитке до ввода и УЗО стоит 310,от УЗО 36
С выхода. Судя по тому, что вводной автомат на 50А, то десятку. Если нет инструмента для обжима многожильного провода, то можно сделать моножильным проводом ПуВ(ПВ-1) , но это гораздо сложнее.
MaSeVi написал:
а по этапам вообще будет бесконечным...
Ох, это точно. Я уже больше года делаю, но у меня площади побольше будут, пока только ванну, зал, кухню и спальню сделал, меняю всё, в том числе и штукатурку.
Vadim 161, я уже так почти два года живу!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Vadim 161, Я правильно понимаю, если я возьму три фазы с выхода ввода, подключю их к новому вводу и установлю реле напряжения, я буду видеть реальную картину распределения напряжения по фазам на обоих щитах? Или я путаю?
Konstantin20072 написал: MaSeVi, а я только три месяца, но жена уже очень недовольная ходит Все очень долго
Konstantin20072, Женский пол вообще склонен считать, что все очень долго делается, в т.ч. и ремонт. Что шкаф собрать, что разводку сотен метров проводки - все мееедленно)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Konstantin20072 написал:
А какой щиток лучше выбрать не подскажете?
Ну, это зависит от того сколько линий и УЗО вы планируете. Ели бюджетно, то Текфор (судя по фото у вас кстати Текфор и стоит), если подороже, то Шнайдер мини прагма, АББ мистраль, Хагер гольф или вольта. MaSeVi, согласен. Плюсанул .
Vadim 161, на 24 позиции я думаю должно хватить. А сколько узо вы бы посоветовали сделать на двух комнатную квартиру при условии двух водонагревателей мощьность 1,5 кВт каждый
Konstantin20072 написал: Vadim 161, на 24 позиции я думаю должно хватить. А сколько узо вы бы посоветовали сделать на двух комнатную квартиру при условии двух водонагревателей мощьность 1,5 кВт каждый
Konstantin20072, не хватит и, не да Бог Вам в этом убедиться! Лучше перезаложиться, чем потом за голову хвататься...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Konstantin20072 написал:
три узо по 63а а на них уже все цеплять, например розетки, свет и доп оборудование?
Да, более-менее распределите нагрузки по трем фазам. На счет реле напряжения, тут уж сами решайте, я своим заказчикам ставлю, если в бюджет укладывается.
Электроплиты можно подключать и на одну, и на две, и некоторые на три фазы. Если все-таки решите не перекладывать кабель на плиту, то в целях экономии на нее можно поставить свою УЗОшку из старого щита (ну тот на фото который).
Konstantin20072 написал: MaSeVi, Надо этот момент обдумать.
Konstantin20072, особливо не думайте: при трехфазной линии - самое то! А вообще в Москве днем с огнем 30+ кВт не найти, откуда Вам столько выделили?))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Konstantin20072, если у Вас дом панельный, то можно попробовать еще пару ПуВ(лучше ПуВнгLS) попробовать протянуть по каналу от щита до плиты, дабы не менять весь кабель. Кстати говоря, мне чаще всего доводилось подключать плиты рассчитанные только на однофазное или двухфазное подключение.
MaSeVi, А все просто. Я с Екатеринбурга. У меня электро дом. Электрическое отопление(теплые полы), бойлеры на горячую воду и воздушная система рекуперации.
Konstantin20072 написал: MaSeVi, А все просто. Я с Екатеринбурга. У меня электро дом. Электрическое отопление(теплые полы), бойлеры на горячую воду и воздушная система рекуперации.
Konstantin20072, Ого, серьезно! А по финансам как это все дело, в смысле расходов?!…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.