приветствую.
Устанавливаю ПВУ (рекуператор) для организации вентиляции в квартире.
Хочу поставить перед рекуператором обычный канальный фильтр для защиты теплообменника (бумажный он) от пыли. На вход зимой будет поступать холодный воздух и естественно трасса вся будет теплоизолироваться (она внутри квартиры, в пеплом помещении что бы не выпадал конденсат/не обмерзала зимой).
Как утеплить трассу не вопрос (несколько слоев фольгоизолона думаю справятся с этой задачей), но вот что делать с фильтром не пойму... не наклеишь же на него достаточную толщину изоляции.
какие будут рекомендации?
db163 написал:
приветствую.
Устанавливаю ПВУ (рекуператор) для организации вентиляции в квартире.
Хочу поставить перед рекуператором обычный канальный фильтр для защиты теплообменника (бумажный он) от пыли. На вход зимой будет поступать холодный воздух и естественно трасса вся будет теплоизолироваться (она внутри квартиры, в пеплом помещении что бы не выпадал конденсат/не обмерзала зимой).
Как утеплить трассу не вопрос (несколько слоев фольгоизолона думаю справятся с этой задачей), но вот что делать с фильтром не пойму... не наклеишь же на него достаточную толщину изоляции.
какие будут рекомендации?
db163,
Не могу понять проблемы, а что Вам мешает обклеить корпус фильтра? Он что у Вас, в форме ёжика, с большим количеством иголок? Купили самоклеющийся магнофлекс толщиной 10мм, рулон алюминиевого скотча, и обклеили, делов на 5минут,(если без ёжиков).
КАТРАН, наклеить ничего не мешает (если не считать щелей по месту стыка,фильтр время от времени извлекать) вопрос в толщине... не думаю, что 10мм достаточный слой для отделения -20 за бортом от +20 в помещении при нормальной влажности в помещении.
db163, 10мм Магнофлекса конечно не достаточно, я бы использовал K-Flex листовой 19мм, а швы бы проклеил его лентой. Конечно пришлось бы в моменты замены нарезать изоляцию, но небольшой запас ленты вполне решает этот вопрос ...
Выглядит подобная изоляция примерно так:
db163 написал: КАТРАН, наклеить ничего не мешает (если не считать щелей по месту стыка,фильтр время от времени извлекать) вопрос в толщине... не думаю, что 10мм достаточный слой для отделения -20 за бортом от +20 в помещении при нормальной влажности в помещении.
db163,
Никаких щелей быть не должно, если они есть, покупаете самоклеющийся уплотнитель, (можно использовать тот, что на железных дверях), и все проклеиваете.