ал99екс Искрение продолжается не долго,в основном приваривается или переходное сопротивление.
В таких случаях обычно чисто психологический фактор.
Но для чистоты эксперимента проверим.
romannn написал :
Если провод красный значит ток меньше (ведь в цепи дополнительно сопротивление плохого контакта) соответственно и счетчик считает меньше.
Нюанс: искрение даёт ВЧ-составляющую, сопротивление конденсатров в фильтрах бытовой техники при ВЧ значительно падает, возрастает ток. Результат:
Комментатор написал :
нулевой провод на колодке возле счётчика был красный уже. Счётчик крутился как сумашедший. Стоило устранить неисправность, заработал нормально.
Думаю погрешностью счетчика можно пренебречь.
Но из потребителей, которые очевидно могут повлиять на изменение энергопотребления я вижу лишь лампочки накаливания. И на них действительно изменение напряжения квадратично будет влиять на энергопотребление.
Комментатор, мощьность єто напряжение умноженное на ток,поєтому счетчик состоит из двух катушек токовой и напряженческой.Поєтому Ваше предположение бред той хозяйки. чем ниже напряжение тем меньше потребление.Других вариантов нет.Если провод красный значит ток меньше (ведь в цепи дополнительно сопротивление плохого контакта) соответственно и счетчик считает меньше.
Arr написал : 2vikot
Заплатите точно столько, сколько реально забрали от сети.
Например - имеете нагреватель 2200 ватт (это 10 ампер при 220 вольтах, сопротивление 22 ома), за час работы счётчик насчитает 2.2 кВт*час.
При просадке сети до 180 Вольт мощность, забираемая 2200 ваттным нагревателем от сети составит 180*180/22=1442 ватта, то есть счётчик за час сосчитает 1.4 кВт*час энергии.
ага
заплатите ровно столько сколько потребили
заплатите 1,4кВт*час и получите 1,4кВт*час с 2200 ваттного нагревателя
Опять мимо тазика... Советую почитать про закон Ома в букваре...
Зависимость мощности (энергии), выделяемой в активной нагрузке от напряжения КВАДРАТИЧНА.
Зависимости точности показаний счётчика от напряжения практически нет.
2vikot
Заплатите точно столько, сколько реально забрали от сети.
Например - имеете нагреватель 2200 ватт (это 10 ампер при 220 вольтах, сопротивление 22 ома), за час работы счётчик насчитает 2.2 кВт*час.
При просадке сети до 180 Вольт мощность, забираемая 2200 ваттным нагревателем от сети составит 180*180/22=1442 ватта, то есть счётчик за час сосчитает 1.4 кВт*час энергии.
vikot написал :
На сколько зависит количество потребляемой электроэнергии (по электросчетчику) от
напряжения в сети.
Сталкивался с ситуацией, когда нулевой провод на колодке возле счётчика был красный уже. Счётчик крутился как сумашедший. Стоило устранить неисправность, заработал нормально. Хозяйка квартиры вызвала именно из-за того что вдвое выросло потребление эл. энергии.
vikot написал :
На сколько зависит количество потребляемой электроэнергии (по электросчетчику) от
напряжения в сети.
если имеется ввиду учтеной энергии
то в госте на счетчик записано какая погрешность при отклонении от номинальног напряжения
на вскидку - для 10% отклнения от нормы погрешность увеличивается на 0,5%
только в гостах не сказано приплюсовывать нужно или отнимать эти 0,5%