Здравствуйте.
Вот попросили помочь с задачкой.
Есть 2 частных дома на разных участках. На каждый дом стоит свой щит учёта запитаный от одной и той же ВЛИ.
Задача такая: Нужно на одном участке поставить бензогенератор, который должен автоматически подавать электроэнергию в 2 дома при пропадании электричества в ВЛИ. При этом надо максимально задействовать те вводные линии в дом которые сейчас используются. В щитах учёта места много, туда можно поставить всю автоматику (АВР).
Естественно речь идёт не о простых вариантах, а об полноценном, автоматическом электроснабжении домов. Всё должно работать даже тогда, когда жильцов этих домов долгое время не бывает!
На первом месте надёжность системы!
Может есть какие готовые решения, какие фирмы лучше брать?
Songo, самое простое- АВР на переключающем контакторе с приоритетом сети, и еще реле времени на время прогрева двигла. Итого- 2 контактора. Катушка переключающего питается от одной из фаз сети, питание- на нормально замкнутые контакты. Второй контактор с НО контактами, на катушку питание от фаз генератора через реле времени. И все.
А еще если есть потребители требующие непрерывного эл-снаб, их надо снабдить ибп, ибо бестокровая пауза им сильно навредит.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Songo написал:
Может есть какие готовые решения, какие фирмы лучше брать?
они дорогие.
зы. пока поизучайте тему вашего топика в инете; вы, как видно, пока плаваете.
правильный вариант уже озвучен - на время подключения гены нужен ИБП, чтобы не было пауз в электроснабжении. логику работы АВР, к примеру, можете глянуть (из более-менее доступных по цене) у АВР от меандра.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Kulibin96 написал:
самое простое- АВР на переключающем контакторе с приоритетом сети, и еще реле времени на время прогрева двигла.
Это понятно, что просто. Надо что-то желательно готовое, дабы притенении были производителю, а не придумывателю.
Вот проектная организация предложила обратить внимание на АВР который они закладывают на больницы.
Те предложения что я видел они такие:
Ставится генератор в здании, в этом здании стоит щит АВР, к этому щиту подведён питающий кабель от линии ВЛ и от генератора, а потом от этого щита тянется кабель на дом.
Мне такой вариант не совсем подходит. На 1 дом я могу это сделать без проблем, а вот на второй если я так сделаю, то оба дома будут работать через один счётчик. Надо решение, где АВР можно поставить в обоих щитах учёта, потом между щитами кинуть ещё один кабель на АВР и к одному щиту подтянуть питающий и сигнальный кабеля от генератора.
Как то так.
Songo, в одном доме гена и авр, срабатывающий на пропадание напруги во вли, от него кабель на другой дом, а там авр, срабатывающий на появление напруги в этом кабеле.
Radio написал:
я только не понял, причем тут счетчики.
Счётчики не причём, если во втором щите учета поставить АВР.
В общем прослема только в том, как сделать так, чтоб при пропадании электричества, АВР подавал сигнал в щит другого дома и переключал там ввод на генератор?
Это надо 2 АВРа ставить, по одному на каждом участке?
Ну и что? Насколько можно понять из поста ТС, генератор общий. По видимому, расходы на установку и эксплуатацию генератора тоже общие. Общий и ввод от ВЛ. Следовательно, условия включения генератора тоже общие. В этом случае ввода от генератора делаются ПОСЛЕ счетчиков, и, следовательно, ими (счетчиками) не учитывается. Однако, мне не понятно желание иметь бензиновый генератор. Исходя из условий, озвученных ТС, генератор min 25кВт. Плюс условие, что генератор, в случае необходимости, работает вне зависимости от наличия людей в домах. Может, дизель все же лучше?
Radio написал:
Но как счетчиками, хоть даже пятью, заменить авр,
А где Вы усмотрели замену АВР? На вводе ставится счётчик, после него АВР,
с которого запитываются собственники со своими счётчиками. По мне проще два гены
поставить на каждого собственника, а то начнётся кто кому должен ... за топливо.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Возможно и дизель будет. Это уже будут считать по расходу.
В общем суть ясна, надо 2 АВР (по одному на постройку) и один генератор. Дальше от гены кинуть по линии на каждый АВР и все дела.
Songo, А почему изначально заказчики (не один заказчик, если правильно понял) не захотели независимые системы резервирования сделать? Просто любопытно. Экономия? Сомнительно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
А почему изначально заказчики (не один заказчик, если правильно понял) не захотели независимые системы резервирования сделать? Просто любопытно. Экономия? Сомнительно...
Alexey_Spb написал:
опишите пожалуйста более подробно исходные данные.
Есть 2 частных дома (одного владельца) на разных участках.
Участки расположены друг на против друга через дорогу.
На каждый дом стоит свой щит учёта запитаный от одной и той же ВЛИ.
Задача такая: Нужно на одном участке поставить генератор, который должен автоматически подавать электроэнергию в 2 дома при пропадании электричества в ВЛИ. При этом надо максимально задействовать те вводные линии в дом которые сейчас используются.
Всё должно работать в автоматическом режиме даже тогда, когда жильцов этих домов "долгое" время не бывает!
На первом месте надёжность системы!
Если владелец домов 1, то, надо полагать, что счетчики в каждом доме нужны для внутренних расчетов. Тогда и впрямь есть смысл ставить 3 счетчика. Хотя, сомневаюсь, что сумма 2-х субсчетчиков будет равна третьему.
Radio написал:
Оформить два ввода через один счетчик представляется достаточно фантастической затеей.
Если Вы правы, то кабель ввода использовать не удастся. В этом случае необходимо во втором доме поставить либо мощный контактор для отключения дома в параллель контактору АВР первого дома, либо АВ с мотором, аналогично. Ну, и отдельный кабель от генератора, само собой.
Так ведь генератор 1. И причина работы генератора тоже 1. Следовательно, генератор отключен - оба ввода работают, генератор включен - оба ввода не работают. В чем вопрос-то?
igor1 написал:
Следовательно, генератор отключен - оба ввода работают, генератор включен - оба ввода не работают. В чем вопрос-то?
Вопрос в том, что физически подключит генератор к дому? Я еще не встречал схем ввода резерва на одном автомате, даже в варианте со шпингалетом их надо как минимум два.
Radio написал:
Я еще не встречал схем ввода резерва на одном автомате,
Ну, с одной стороны, АВР на 1-м контакторе существуют, проблемы сделать на 1-м АВ (с приводом, разумеется) не вижу. Но, почему Вы решили, что я предлагаю на 1-м АВ/контакторе? В первом доме - полноценный АВР, со всеми причандалами. Просто, не вижу большого смысла повторять это и во втором доме. Достаточно блокировать ввод от ВЛ. Впрочем, если на столбе, от которого сделаны ввода (если это 1 и тот же столб) поставить шкаф с АВР, то можно обойтись и теми кабелями, что есть, без всяких надстроек. Но, подобное можно решить только на месте. Через компьютер это не видно.
igor1 написал:
проблемы сделать на 1-м АВ (с приводом, разумеется) не вижу.
Я всегда думал, что для такого магического экшна, как подключение или отключение резервного питания, надо сначала один автомат выключить, а потом другой включить. И желательно не перепутать.
Знаете что-то более откровенное, в один клик? Поделитесь?
Radio написал:
надо сначала один автомат выключить, а потом другой включить
Ну, и кто с Вами спорит? Параллельно АВ/контактору АВР, на вводе ЭЭ в первом щите, поставить АВ/контактор во втором, вместо установки второго полноценного АВР. Или Вы считаете, что кабель связи сложнее или дороже, чем второе АВР?
Radio написал:
Полноценные решения выглядят как-то симпатичнее.
С этим трудно спорить. Однако. В прошлой жизни я занимался проектированием электрооборудования спецстанков. Конечно, были какие-то типовые решения, однако, часто, в конкретном случае, принимал индивидуальное. Оно было проще и надежнее. Впрочем, просмотрел частично ветку, решил, что Вы правы. Для ТС нет смысла экономить. А поставить покупной узел проще, чем прокопать или подвесить дополнительный кабель.