Подскажите хорошо ли спроектирован щиток (3-х комнатная квартира)
Кабеля не жалели и закладывали отдельные линии почти везде (распаек нет, только для групп розеток вунтри комнат будут соединения внутри розеток).
Подскажите плиз правильно ли выбранны номиналы автоматов?
2 больших УЗО на 63А, так нормально, если в щитке на 50А?
кабель на проточный нагреватели (их 2штуки) проложен ввгнг 3х6, можно ли ставить нагреватели на 8кв вместо 5 или это перебор? Хотел брать Stiebel DDH 8 (там переключалка на 4, 6 и 8 кв) При таком кабеле можно включать на 8квт? Автомат тогда надо не на 32А, а на 40А или как раз 32А для такого кабеля нормально?
TAB написал:
Линии освещения лучше защитить УЗО 30ма
7.1.79.....
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. vladimir_17, сигналку, аквасторож, электрику на балкон, реле напряжения, индикацию
напряжения планируете? Как предполагается использовать водогреи? Если включатся оба сразу,
то варочную точно не включить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Ну да, однако это не помешало установить УЗО на варочную и прочее стационарное оборудование.
А что касаемо освещения, так МЭК уже распорядился его под УЗО 30мА пихать. Так что соответствующие изменения в наших стандартах лишь вопрос времени.
TAB написал:
Линии освещения лучше защитить УЗО 30ма
7.1.79.....
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. vladimir_17, сигналку, аквасторож, электрику на балкон, реле напряжения, индикацию
напряжения планируете? Как предполагается использовать водогреи? Если включатся оба сразу,
то варочную точно не включить.
megrad,
Спасибо за комментарии!
сигналку, аквасторож, электрику на балкон, реле напряжения, индикацию напряжения планируете? -
НЕТ, ничего из этого не планировал ставить ( на балконе ничего нет, вместо аквасторожа страхую квартиру, реле и индикация не влезают в щиток 36 модульный)
Водогреи с переключалкой, думал один оставить на 6 квт, а второй на 4 кв и тогда может и можно будет включить варочную?
2 водогрея на 8 квт (4-6-8)это точно перебор, брать (2-4-6)?
vladimir_17 написал:
думал один оставить на 6 квт, а второй на 4 кв
Что хотите от этого получить?
vladimir_17 написал:
не влезают в щиток 36 модульный
Типа уже куплен? Как собираетесь реализовывать групповые нули?
megrad,
Один на 6квт или 8 квт переключу в ванну, а второй нагреватель переключу на 4 кв - чтобы вода в кухне была просто теплой.
Щиток на 36 уже купил, расскажите для несведующего, что такое групповые нули, для них нужно место в щитке? Сейчас щиток на 36 модулей а все что в схеме на 34 модуля...
vladimir_17 написал:
а линии освещения тогда повесить на какой-то УЗО из уже существующих в схеме? Я так понимаю это новое веяние, и оно не очень принципиально?
УЗО вообще новое веяние. Мое мнение, что УЗО 30мА на свет актуальнее, чем на стационары, которым достаточно PE и общего УЗО 100мА в щите (у вас это имеется). Линии освещения можно раскидать по имеющимся в схеме двум УЗО.
vladimir_17 написал:
варочная у меня же на отдельном дифе 32А, разве так не хорошо?
Ее можно на двухполюсный АВ повесить, а можно оставить как есть. АВ дешевле, дифф спокойнее. Безопасность одинакова.
vladimir_17 написал:
а подскажите что лучше 2х полюсный, и он жу 2 позиции в щитке займет - не велезет в щиток на 36 модулей
А вы и так в 36 мест пролазите с большим трудом и страшным матом. Группируйте линии: тот же теплый пол вполне на один АВ можно повесить, да и кондеи вероятно то же.
Имейте в виду, что утечка по нулевому поводу любой из линий отключит УЗО, к кторому она подключена. В случае кондеев это будет общее УЗО в щитке этажном. Если неисправный прибор включен в розетку в этом нет беды, но при непосредственном подключении вам придется лезть его отключать с отверткой и кусачками и вероятно в темноте. Вот на такой случай 2Р АВ и нужен.
юра Т написал:
да поставьте Вы накопительный, неужели совсем места нет? (совсем другой уровень комфорта)
Ага: встал утром и жди когда энтот бак прогреется. Час-полтора как минимум. Афигенный уровень комфорта.
PS У ТС горячее водоснабжение по трубе идет, ему ЭВН нужен на случай внезапного его отключения.
TAB, У других ГВ тоже не по воздуху. Накопительный в режим поддержания температуры и все будет хорошо. На кой его загодя включать-то, с утра спозаранку???
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
vladimir_17 написал:
в общем как-то я запутался что делать, все рекомендуют сдавать щиток на 36 и менять часть на 2-х полюсные чтобы все влезло?
vladimir_17, 36 модулей немало, но сложно в расключении. Про двухполюсные: никто вроде не рекомендовал их ставить повсеместно на все, ибо насколько дорого, настолько и бесмысленно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
TAB написал:
Двухполюсные на часть линий (к которым есть подключения без розеток) лучше поставить. И вариантов тут три:
Сгруппировать линии (уменьшить количество модулей).
Использовать двухполюсные модули в одномодульном исполнении (это касается и УЗО).
Использовать бОльший щит.
Линии для кондеев ку меня заканчиваются розетками, теплые полы защищены узо. Тогда получается можно двухполюсные и не брать?
TAB написал:
Двухполюсные на часть линий (к которым есть подключения без розеток) лучше поставить. И вариантов тут три:
Сгруппировать линии (уменьшить количество модулей).
Использовать двухполюсные модули в одномодульном исполнении (это касается и УЗО).
Использовать бОльший щит.
Линии для кондеев ку меня заканчиваются розетками, теплые полы защищены узо. Тогда получается можно двухполюсные и не брать?
vladimir_17, Их и до этого не обязательно было брать
Но на этом УЗО у вас еще висят розетки пяти помещений. Пробъет теплый пол (или полотенчик) и все розетки (кроме кухни) отрубятся.
Тогда что тут лучше сделать в рамках существующих позиций?
Объединить 2 теплых пола на 1 автомат и сделать его двухполюсным ? или вообще на теплый пол отдельный дифф поставить?
Собрал еще раз все комментарии и понял что в щиток 36 все равно не влезаю. Взял щиток на 54 модуля и тогда решил добавить побольше диффов. Можете еще раз покритиковать?
вопросы:
советовали автоматы для света убрать под УЗО (сделал, ванну на 10мА, а остальные на 30мА), так правильно?
автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?
vladimir_17 написал:
автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?
vladimir_17 написал:
автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?
Делать двухполюсными. И щит взять на 72 места.
TAB,
делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?