Доброго времени уважаемые знатоки! Впервые решил поменять электрику, есть вопросы, на которые я своим умозаключением немногу дать окончательного ответа, прошу помочь, вопросы могут показаться глупыми , но не судите строго.
Сколько линий можно поместить в кабель канал и возможна ли прокладка в одной штробе двух проводов?
Проводка по потолку, провод ВВг-нг, можно ли бросить без гофры?
Подвод вводного кабеля к квартирному щитку можно осуществить с подводом всех линий или лучше отдельно?(Щиток навесной)
Дом панельный, УК предложили подключить PE проводник на шину, которая якобы занулена и к ней подводится защитный от старой плиты и раздать все это по всем линиям, немогу решить, слушать их или нет, разделения PE u N в стояке не заметил. Плюнуть на все это и делать без PE ( на все группы ставлю УЗО) либо заставить УК электрика от 0 стояка под средством "орехов" и доп. шинки произвести разделение.
pazuzu90 написал:
Сколько линий можно поместить в кабель канал
Смотря в какой. Лучше чтоб они там свободно себя чувствовали.
pazuzu90 написал:
и возможна ли прокладка в одной штробе двух проводов?
Да
2.. Да
3.. Не понял вопроса, но скорей всего Да.
4.. Дом с электроплитами? Какого года постройки? Какое сечение нулевого провода в этажном щите? И лучше ещё фотку этажного щита выложите.
pazuzu90 написал:
Сколько линий можно поместить в кабель канал
Наполняемость кабель-канала должна быть не более 40% объема.
pazuzu90 написал:
Подвод вводного кабеля к квартирному щитку можно осуществить с подводом всех линий или лучше отдельно?(Щиток навесной)
Лучше, чтобы расстояние между вводным кабелем и групповыми было не менее двух диаметров вводного кабеля.
pazuzu90 написал:
ом панельный, УК предложили подключить PE проводник на шину, которая якобы занулена и к ней подводится защитный от старой плиты и раздать все это по всем линиям, немогу решить, слушать их или нет, разделения PE u N в стояке не заметил. Плюнуть на все это и делать без PE ( на все группы ставлю УЗО) либо заставить УК электрика от 0 стояка под средством "орехов" и доп. шинки произвести разделение
Нужно смотреть сечение и состояние нейтрали по всему стояку, состояние ВРУ, и неплохо бы знать сопротивление повторного ЗУ. Если его нет (хотя должно быть), я бы PE-проводник никуда цеплять бы однозначно не стал.
pazuzu90 написал:
Проводка по потолку, провод ВВг-нг, можно ли бросить без гофры?
pazuzu90 написал:
к ней подводится защитный от старой плиты
Очевидно, дом с электроплитами по проекту.
Предлагаю опубликовать фото этажного щита. По фото попробуем определить состояние PEN проводника в стояке и правильность исполнения защитного зануления.
pazuzu90 написал:
Плюнуть на все это и делать без PE
В этом случае, как минимум, придётся смириться с тем, что многие электроприборы класса 1 (посудомойка и пр.) будут ощутимо "кусаться". Для них стандартом разрешён вполне заметный ток утечки на корпус.
Вот еще назрел вопрос... Планирую ввод завести так (красная линия) в гофре, либо кабель канале. Можно ли его огибать таким макаром
( оранжевая линия ).
И как технологичней будет подвести 15 кабелей + ввод более менее разрозненно к щитку (голубой прямоугольник). мои варианты: несколько широких кабель каналов например по 6 проводов + 1 ввод, либо притопить щиток на 1/3 глубины и сделать широкую штробу ( самый худший для меня вариант ),либо какие-то ваши предложения. ( 5 шт 1.5x3, 8 шт 2,5x3, по 1шт 4x3 и 6x3) Ввод 10x3
Спасибо всем за ответы!
pazuzu90 написал:
Вот еще назрел вопрос... Планирую ввод завести так (красная линия) в гофре, либо кабель канале. Можно ли его огибать таким макаром
( оранжевая линия ).
И как технологичней будет подвести 15 кабелей + ввод более менее разрозненно к щитку (голубой прямоугольник). мои варианты: несколько широких кабель каналов например по 6 проводов + 1 ввод, либо притопить щиток на 1/3 глубины и сделать широкую штробу ( самый худший для меня вариант ),либо какие-то ваши предложения. ( 5 шт 1.5x3, 8 шт 2,5x3, по 1шт 4x3 и 6x3) Ввод 10x3
Спасибо всем за ответы!
pazuzu90 написал:
Вот еще назрел вопрос... Планирую ввод завести так (красная линия) в гофре, либо кабель канале. Можно ли его огибать таким макаром
( оранжевая линия ).
И как технологичней будет подвести 15 кабелей + ввод более менее разрозненно к щитку (голубой прямоугольник). мои варианты: несколько широких кабель каналов например по 6 проводов + 1 ввод, либо притопить щиток на 1/3 глубины и сделать широкую штробу ( самый худший для меня вариант ),либо какие-то ваши предложения. ( 5 шт 1.5x3, 8 шт 2,5x3, по 1шт 4x3 и 6x3) Ввод 10x3
Спасибо всем за ответы!
pazuzu90 написал:
Вот еще назрел вопрос... Планирую ввод завести так (красная линия) в гофре, либо кабель канале. Можно ли его огибать таким макаром
( оранжевая линия ).
И как технологичней будет подвести 15 кабелей + ввод более менее разрозненно к щитку (голубой прямоугольник). мои варианты: несколько широких кабель каналов например по 6 проводов + 1 ввод, либо притопить щиток на 1/3 глубины и сделать широкую штробу ( самый худший для меня вариант ),либо какие-то ваши предложения. ( 5 шт 1.5x3, 8 шт 2,5x3, по 1шт 4x3 и 6x3) Ввод 10x3
Спасибо всем за ответы!
pazuzu90 написал:
Проводка по потолку, провод ВВг-нг, можно ли бросить без гофры?
Нельзя.
pazuzu90 написал:
Дом панельный, УК предложили подключить PE проводник на шину, которая якобы занулена и к ней подводится защитный от старой плиты и раздать все это по всем линиям, немогу решить, слушать их или нет, разделения PE u N в стояке не заметил. Плюнуть на все это и делать без PE ( на все группы ставлю УЗО) либо заставить УК электрика от 0 стояка под средством "орехов" и доп. шинки произвести разделение.
Я бы не стал этого делать, а дождался бы реконструкции стояка и разделения во ВРУ дома. Но проводку нужно делать трехпроводной. Имхо.
pazuzu90 написал:
Планирую ввод завести так (красная линия) в гофре, либо кабель канале
Проще в гофре.
pazuzu90 написал:
Можно ли его огибать таким макаром
( оранжевая линия ).
Если все кабели в гофре и брать рейки ДКС для крепежа по потолку, то особого изгиба там не будет.
pazuzu90 написал:
И как технологичней будет подвести 15 кабелей + ввод более менее разрозненно к щитку
Накладной щит и кабель-канал очень хорошо сочетаются. Только берите хороший щит и хороший кабель-канал.
pazuzu90,
1)Сильно много пихать не стоит, в кабель-канале должно оставаться немного свободного места. Можно прокладывать в одной штрабе несколько кабелей.
2)Без гофры в пучках по потолку можно лишь ВВГ нг LS прокладывать.
3)Особой разницы нет.
4)Не стоит цеплять PE к N.
alx220 написал:
А вы, я так понимаю, большой фанат поколхозить?
Я огромный фанат здравого смысла. А вы охотно действуете вопреки ему, особенно, если какой-то дурак где-то что-то криво написал, и вы его вдобавок неправильно поняли.
alx220, Спасибо! Просто показалось, быть может особенности съемки, что некоторые линии отклонятся от взаимно перпендикулярных и идут чуть по диагонали, не?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
alx220, Спасибо! Просто показалось, быть может особенности съемки, что некоторые линии отклонятся от взаимно перпендикулярных и идут чуть по диагонали, не?
Да, так и есть на одном участке длиной 40 см. До этого участка и после него они идут параллельно строительным конструкциям. По ширине этот участок тоже ограничен шириной кабельных трасс.