Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6117472

Добрый день! Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста какой диаметр трубы необходим для квартиры в монолитно кирпичном доме, площадью 70 кв.м. На данный момент времени в квартиру заходит труба от застройщика - 16-я бирпекс. В подъездном стояке она подключена к 1/2 дюймовому стальному отводу. Хочу заменить эту трубу путем вскрытия пола в подъезде. Вопрос - на какой диаметр трубы ее заменить - 20 или 25 от Рехау (Стабил). В продолжение темы про отопление, какой выбрать коллектор и соответственно арматуру под него. С начало выбор пал на коллекторную группу компании овентроп. Выяснил что практически все коллекторы для отопления имеют 3/4 еврокунс. Вот тут и началось первое сомнение- как соединить трубу от отопительного прибора с коллектором.
Варианты

  1. Запрессовать на трубу фитинг с накидной гайкой, поставить в коллектор переходник с конуса на плоскую шайбу и все это дело затянуть.
  2. Не использовать пресс фитинга, а поставить концовку от рехау под еврокус и просто затянуть.
  3. Поставить коллектора multifar под плоскую шайбу и напрессовать на трубу фитинг с накидной гайкой.

Все варианты вроде не плохие и каждый имеет право на жизнь. Но во втором варианте очень сильно смутил тот факт что концовка под еврокус очень сильно заужает проход. Так ли это и на сколько это скажется на системе отопления ? В ваших видео я наблюдаю что в основном отопление вы делаете на коллекторах компании фар. На сколько я понимаю они у вас под плоское уплотнение. Иначе говоря вариант номер 3. По мне так получается что вариант номер три лучший потому как не уменьшает проходов. Так ли это ?

Одним словом хотел бы получить от вас профессионального совета, какое соединение выбрать, какие лучше выбрать коллектора.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

вы видели проход в фитинге с накидной гайкой?

samuray,
Вы сами собираетесь исполнять весь этот бред что вы написали? Или всё таки наймете толкового сантехника?

Hitgher написал:
samuray,
Вы сами собираетесь исполнять весь этот бред что вы написали? Или всё таки наймете толкового сантехника?

Hitgher, отличный форум, лол.

Тянете 20 до коллектора, с него 16 до радиаторов. Если вам так хочется. Есть соединение евроконус 3/4 на 16 рехау стабил. Не изобретайте велосипед.

Hitgher, извините а в каком месте бред.

Да весь этот бред что я написал хочу делать сам. По этой причине пытаюсь разобраться. Спрашиваю у профессионалов. Если что я написал не верно, прошу дать профессиональный ответ, что не так.А иначе хочется услышать - нужно ли менять трубу 16 от застройщика, какие коллектора использовать и так далее.

C2h5-OH написал:
вы видели проход в фитинге с накидной гайкой?

C2h5-OH, Видел, а что с ней не так ?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

диаметр прохода там вряд ли более фитинга под евроконус.

Вы бы для начала выложили план квартиры с перегородками, окнами и радиаторами, что есть от застройщика.
16 дцатка от застройщика на 70 м. Конечно жесть, маловато. Как там они рассчитывали отопление, не понятно. Что в коллектором шкафу от застройщика есть? Просто два крана или ещё и счётчик учёта. Тоже фото желательно. Сколько трубы от щита до квартиры, радиаторов? Что за радиаторы сейчас на отоплении, что собрались ставить?
А то сразу, поменяю трубу на потолще, накидаю 100 метров трубы от коллектора, поставлю десяток радиаторов.
Как бы не поплохело, можете сделать ещё хуже. Будут ваши радиаторы еле греть на мизерном протоке теплоносителя и чуть теплой водичка.

Hitgher написал:
Вы бы для начала выложили план квартиры с перегородками, окнами и радиаторами, что есть от застройщика.
16 дцатка от застройщика на 70 м. Конечно жесть, маловато. Как там они рассчитывали отопление, не понятно. Что в коллектором шкафу от застройщика есть? Просто два крана или ещё и счётчик учёта. Тоже фото желательно. Сколько трубы от щита до квартиры, радиаторов? Что за радиаторы сейчас на отоплении, что собрались ставить?
А то сразу, поменяю трубу на потолще, накидаю 100 метров трубы от коллектора, поставлю десяток радиаторов.
Как бы не поплохело, можете сделать ещё хуже. Будут ваши радиаторы еле греть на мизерном протоке теплоносителя и чуть теплой водичка.

Коллекторный шкаф.

В коллекторном шкафу для моей квартиры выход под номером 1281.

А почему радиатор на полу лежит?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

samuray написал:
20 или 25

20 достаточно

samuray написал:
какое соединение выбрать, какие лучше выбрать коллектора

3/4 на 3*16 для ваших трех радиаторов
Воздухоотводчик к этой гребенке сбоку

молоток написал:

samuray написал:
20 или 25

20 достаточно

samuray написал:
какое соединение выбрать, какие лучше выбрать коллектора

3/4 на 3*16 для ваших трех радиаторов
Воздухоотводчик к этой гребенке сбоку

молоток,
Вчера был на обьекте. Монтажу уже более 6 лет, неудачный материал. Текут подводки.
Очень хорошо, что коллекторные шкафы с возможностью отключить радиаторы по отдельности.
Но была одна ветка с 4мя радиаторами.... пришлось искать и отключать стояки

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

BV написал:
была одна ветка с 4мя радиаторами

Тройниковая массовая

BV написал:
пришлось искать и отключать стояки

Свойственно для разводки на тройниках

BV написал:
коллекторные шкафы с возможностью отключить радиаторы по отдельности

Ааааа.. это я простой такой

samuray написал:
В подъездном стояке она подключена к 1/2 дюймовому стальному отводу. Хочу заменить эту трубу путем вскрытия пола в подъезде. Вопрос - на какой диаметр трубы ее заменить - 20 или 25 от Рехау (Стабил).

Используйте наружный диаметр 20мм (ду16) при толщине стенки 2,0. Обязательно используйте трубу с антидиффузионным барьером или Рехау Раутитан (металлопластик).

samuray написал:
В продолжение темы про отопление, какой выбрать коллектор и соответственно арматуру под него.

Любой коллектор только с запорными клапанами (регулировочные не нужны) с общим ду20 (3/4") или ду25 (1"). Балансировку системы нужно делать всё равно на радиаторе, а не на коллекторе.

samuray написал:
Но во втором варианте очень сильно смутил тот факт что концовка под евроконус очень сильно заужает проход.

Тогда используйте Рехау Раутитан. Именно их евроконус не смотрел в руках на предмет заужения (посмотрите сами), но другие их фитинги имеют только-лишь небольшое плавное заужение. Да и не обязательно использовать для присоединения лучей к коллектору именно евроконусы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.