Доброй ночи. Собираюсь устанавливать котел 40, купил еще в феврале Стоит ли приподнять его от пола на 1.5-2 сантиметра? И улитку дымососа сделать относительно трубы на 90 гдадусов или 45 (135)? В инструкции можно любым способом.

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

По поводу котла, да не имеет значения. Лишь бы пол под котлом был трудносгораемый- бетон, стяжка. Дно котла нагревается.
Дымосос может соединяться с дымоходом любым способом и любым расположением. Важно лишь газоплотно и не под дымоходом. Чтоб из дымохода не тек конденсат в улитку и не попадали твердые частицы. Путем обратно- вниз осыпались.

shuninm, Спасибо. Тогда подниму, пусть греет воздух, а не стяжку пола и землю. А при установке все же дымососа под 45 градусов, на сколько эффект будет лучше? Или лучше все же 90 градусов, меньше сажи при чистке и конденсат вообще не будет попадать. Палка о двух концах Куда ее перевешать? И еще вопрос: Нужен ли шибер между котлом и дымососом? как на котле будерус, там от прямого до четверти можно регурировать

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Без разницы. Условия необходимые выше изложены. Шибер никакой не нужен. Он уже есть на передней дверке.

Регистрация: 27.09.2017 Анжеро-Судженск Сообщений: 133

Поставил котёл на два швеллера на бетонный пол. Дымосос стоял входным патрубком и с гофрой и под 45 градусов, сейчас делаю под 90 градусов под новый дымоход, ухожу от кирпичного внутри дома на сэндвич снаружи дома, шум от дымососа по дому уберётся, дополнительно раму и сам дымосос на виброопоры прикрутил, чтобы на стену вообще ничего не передавалось.

Регистрация: 12.02.2006 Новосибирск Сообщений: 2693

.... В наших завязано на температуру уходящих газов. Существует некая программная величина, называется "температура газов уставка". При температуре уходящих газов выше этой величины, происходит сжигание порции топлива в горелке. Как контроллер "засекает" снижение температуры газов ниже этой уставки, через задержку происходит подача новой порции топлива....

помнится привязать ворошилку колосников к фазе горения я предлагал-где авторские?

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Алексейй написал:

помнится привязать ворошилку колосников к фазе горения я предлагал-где авторские?

Чооо????

Регистрация: 12.02.2006 Новосибирск Сообщений: 2693

shuninm написал:

Алексейй написал:

помнится привязать ворошилку колосников к фазе горения я предлагал-где авторские?

Чооо????

...у меня все ходы записаны....

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Пишите дальше. Зачтется.

Регистрация: 11.04.2018 Ленинск-Кузнецкий Сообщений: 16

Засыпал ради эксперимента такую фракцию угля.за сутки один раз нет горения.правда поставил длительность вращения ворошилки на максимум.по моему неплохой результат.

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Можно, скорей нужно, еще tгаз уст понизить. Легче будет работать, меньше граблями шуровать.

Регистрация: 11.04.2018 Ленинск-Кузнецкий Сообщений: 16

Попробую

Регистрация: 11.04.2018 Ленинск-Кузнецкий Сообщений: 16

tгаз уст поставил 160.Сжег ведро мелочи, ошибок не было.

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Так и должно быть. Еще воздухом можно подыграть, если не лень.
Я успешно отапливался почти штыбом около полугода. Не было денег купить нормальный.
А вот другой уголь, тож почти штыб, но там встречались отдельные "орешины" , замаял.
Вокруг ворошителя в слое угля вырабатывалась труба. И не осыпался. Хоть сухой, хоть какой.

Регистрация: 11.04.2018 Ленинск-Кузнецкий Сообщений: 16

Вот и я осенью решил жечь мелочь, а зимой комочки.

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Вчера три ведра спалил на бассейн. Тож уголек половина мокрого штыба. Хавает. Много такого в бункер не грузить. Слеживается, уплотняется, как бы.

Регистрация: 11.04.2018 Ленинск-Кузнецкий Сообщений: 16

Сейчас трындец какой-то.газы за 240 валят.может длительность шуровки уменьшить

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Бывает. Первый запуск вчера тож валил до отсечки. Не разгорелся как надо- мокрый со штыбом. Надо было подождать.
Не надо уменьшать. Наоборот максимальное время раздува и шуровки.

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Старт отопительного сезона состоялся.

Регистрация: 21.12.2017 Прокопьевск Сообщений: 78

У меня пока нет, нахожусь в томительном ожидании. За лето никаких профилактических работ с котлом не проводил. Постройка новой углярки и запас топлива на зиму.

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Нехилая такая "углярка"

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Вчера 5 тонн угля привезли к вечеру. Человек загружал в углярку. Утром посмотрел, немного развалилось по гравию, отсыпке въезда. Собрал, как смог. Не сортировал. Ведро поднял, там под 15кг Загрузил в котел пару ведер.
Не разгорается... Дул, дул горелкой, аж бесить начало. Начинает и тухнет.
Что ж, такое-то... Выдул остатки баллона. Пошел смотреть чего осталось из "зажигалок". О, чудо! один баллончик на дне булькает. Дунул, как надо! И сразу пошел гореть "гравий"

Регистрация: 11.04.2018 Ленинск-Кузнецкий Сообщений: 16

А ко мне на днях сосед-таджик заходил.Котел увидел -удивился.Я как раз его запускал.Говорю "Подожди ща котел разожгу" а он "А куда дрова кидать".После манипуляций с горелкой он сказал "Какое чудо- печка с кнопочками"

Всем привет из Томска

Сезон 17-18 перезимовал с печкой 15квт, сезон 18-19 начат.

Перечитал всю тему, видел там проблему с вытаскиванием залипших турбулизаторов. В мае поленился сразу вычистить, в процессе подготовки к новому сезону столкнулся с похожей проблемой. Решил следующим образом - включаем дымосос и дуем газовой горелкой в жаровую трубу. Спустя несколько секунд начинает тлеть налет который держит турбулизатор. Даём потлеть минуту две, и арматуриной, упертой в корпус теплообменника, аккуратно поддергиваем турбулизатор. Мне удалось таким образом достать все 9 не порвав им уши.
Для качественной чистки труб, сделал приспособу из низкоборотистой дрели, прутка и пластины на конце. Чистит до блеска

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Проблема с закисанием редкость. Каким- то образом это связано с углем. Я описывал это на фх, когда на моем котле завихрители реально покрылись и застопорились каким-то цементом. Жаровые трубы так же обрели серый налет. Реально, как цемент. Кое- как очистил. Ни до того, ни после, такая беда более не случалась.

Для чистки жаровых труб завихрители и используют. Можно переделать "уши" на согнутый гвоздь, пруток. А можно дырдочку просверлить. Крючок делаем из прутка 6-8мм, вставвляем его в шуруповерт. На крючок подцепляем завихритель и крутим его прямо в трубе. Эффект превосходный. Трубы блестят, время затрачено 5 минут.

Да, как мне кажется это из-за угля и длительных стопов в межсезонье. Выделяются битумы которые налипают на "холодные" поверхности теплообменника и дымососа.

Впрочем, отчищается это все довольно легко

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Сроду никаких битумов в теплообменнике нет, не было и не будет. Нафига легенды собирать?
Там серый налет пыли. От влаги воздуха это хозяйство слипается, корродирует.

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Доводить до такого состояния котел, не рекомендую. Во первых качество горения снижается, а тут как раз и возможен недожог с образованием битумов. Во вторых котел гниет активно. Особенно летом.
Уж, на что я редко чищу теплообменник, такого состояния не помню.

Согласен, это конечно ужас, привел лишь для примера что и из такого засера можно все вытащить если голову включить, а не тянуть так что уши отрываются
В мае лениво уже было чистить, стопы были длинные + уголь такой вот... Летом котел не работал. Сейчас все отчищено и чистится раз в неделю.

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Раз в неделю это излишество, конечно. Я пристрогался с периодом примерно 2 месяца. Отдельные трубы начинают зарастать пушком и заполняется пространство под теплообменником.

Касательно засёра того, о котором я писал, там реально выдирал завихрители. И очистить ими никак. Шурик просто не проворачивался. Покупал щеточку проволочную дисковую. Насаживал на шпильку, а шпильку в шурик. Только таким способом удалось. Что это было, до сих пор загадка. Больше не повторялось.

Регистрация: 27.09.2017 Анжеро-Судженск Сообщений: 133

У меня после того засёра так и не отчистились трубы до конца, щёткой с дрелью не берёт, поэтому чистка завихрителями и шуруповёртом не прокатывает их клинит даже чистые, приходится вытаскивать завихрители и чистить дрелью щеткой. Чистил два раза за зиму.

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

BlindHorse написал:
чистка завихрителями и шуруповёртом не прокатывает их клинит даже чистые,

Ширину шампуров чуть подработать.

Регистрация: 27.09.2017 Анжеро-Судженск Сообщений: 133

shuninm написал:

BlindHorse написал:
чистка завихрителями и шуруповёртом не прокатывает их клинит даже чистые,

Ширину шампуров чуть подработать.

shuninm, эту процедуру я проделал сразу после того случая, без подрезки они вообще не вставлялись.

Но ведь изначально то они были вставлены... Значит плохо отчистили все же. У меня, из-за моего разгвоздяйства, там был жесткий такой нагар, Круглый ершик купленный за 1000 р лишился волос на третьей трубе так и не отчистив толком, просто зашлифовав нагар.
А вот пластина 3мм вычистила все до блеска, так что шампуры буквально упали в трубы. Ничего подрезать не пришлось.

Мне кажется, это важно держать всегда теплообменник максимально чистым, потому что возникает положительная обратная связь в связи с его засером. T газов на выходе растет, приходится прижимать подачу воздуха шибером, отсюда менее полное сгорание и прогрессирование засера...

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Нет там таких процессов. Котел сообразно уменьшению потока воздуха уменьшает подачу топлива. Температура уходящих не растет. Вот мощность падает.

Регистрация: 21.12.2017 Прокопьевск Сообщений: 78

Поставил внешний термостат-какая лепота!

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

udattsk написал:
Но ведь изначально то они были вставлены...

В первые годы по глупости думали, что чем плотней завихрители, тем лучше. Но позже поняли, что зазоры ничего не меняют, а жизнь становится проще. Труба цельнотянутая 57мм, стенка 3,5-4мм, а ширина полосы завихрителя до 48мм. Рубить точно в нашей стране не умеют. То больше, то меньше. Везде разгильдяство на гильотинах. И не только. На лазере грат, как от плазменной резки. Экономят на азоте, похоже.
Про качество металла я даже говорить не хочу.

Регистрация: 20.09.2018 Красноярск Сообщений: 3

К котлу можно подключить комнатный термостат. Тогда управление котлом будет осуществляться по температуре воздуха в помещении. При использовании комнатного термостата, значительно упрощается ”обвязка” котла.

Доброе время суток! А как именно это делается? В инструкции не нашел.

Регистрация: 21.12.2017 Прокопьевск Сообщений: 78

Режим «Ожидание».

На плате контроллера имеется клеммник внешнего управления котлом. Замкнут перемычкой. Логика работы. Клеммник замкнут- котлу разрешена работа. Разомкнут- котел остановлен. Тепло не вырабатывается. На табло написано « режим ОЖИДАНИЕ». При подключении к данному клеммнику комнатного термостата, работа котла становится зависимой от температу-ры воздуха в помещении. При нужной температуре в помещении котел не работает. Если температура падает ниже установленного порога комнатного термостата, котлу разрешается работа и происходит нагрев помещения. После достижения нужной температуры, комнатный термостат вновь переводит котел в «ожидание». Таким способом происходит поддержание комфортной температуры без сложной и очень дорогой обвязки, как трехходовые краны с их контроллерами и приводами. Экономится топливо.

В упрощенной схеме котел управляется термостатами бойлера и комнатным. Насосы, переключаемые реле К1, подают поток теплоносителя либо в систему отопления, либо в бойлер для его нагрева. Электрическая схема соединений внизу рисунка. На реле К1 организован приоритет бойлера. Если разомкнуты контакты обоих термостатов, котел находится в «ожидание».

Регистрация: 20.09.2018 Красноярск Сообщений: 3

Спасибо, более менее понятно стало. А термостат комнатный какой посоветуете?

терморегулятор 868 мГц беспроводной котельной контроллер подогрев пола термостат неделю программируемый с большой жк-подсветки высокое качество

У меня такой, отличный вариант

Регистрация: 27.09.2017 Анжеро-Судженск Сообщений: 133

И у меня такой )

Перед сезоном меняю резинку крышки бункера. На уплотнителе сверху загогулина, есть разница, куда она должна быть направлена? Внутрь или наружу? Может кто фото скинуть?

Завтра постараюсь скинуть, делал по стоковому образцу.

Dmitri Markov, у меня наружу загогулина была

И еще - уплотнитель на герметик садить, или без? Так то он плотно садится.
Я вот думаю надо загогулиной наружу, вроде логично.

Да наружу, сейчас посмотрел, на герметик садить не надо, сидит плотно, герметичность как в космосе)))

Регистрация: 20.09.2018 Красноярск Сообщений: 3

Чувак доработал мотор редуктор от стеклоподъемника. Может кому полезно будет

Добрый день. Не могу вставить ссылку подткат. Не реклама. Если поставить такую штуку на двигатель дымососа? Можно получить регулировку мощности котла? Стоит ли попробовать ради спортивного интереса?

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Регулировки штатной не хватает? Чтоб регулировать оборотами, надо мозги научить сначала.

Маленько бы убавить, на 15 котле на новом угле котел стал частенько уходить в 240 градусов, приток открыт чуть более 1 мм. А так бы этот блочек поставить и понизить процентов на 50 обороты. Этот блок будет понижать обороты двигателя дымососа?

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Там, кроме регулировки шибером, есть еще параметры всякие. Один из них прямо рулит мощностью. Читайте книжки, наконец. На 15ку, вообще, все растолкано- разжевано. Только художественного описания нет, разве.

Регистрация: 16.10.2017 Красноярск Сообщений: 8

Приветствую коллеги.Всех с началом отопительного сезона.Рассматривал вышеприведённую схему.Так как не очень в электротехнике,не совсем с ней разобрался.Не могли бы вы мне пояснить некоторые моменты.Что за реле К1.1 и К1.2 ?Получается,в провод от комнатного термостата врезается реле К1.1?Или оно врезается в питающий провод насосов,а термостат комнатный не трогаем?Если возможно,поясните максимально доходчиво,буду благодарен.Спасибо.

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Это лишь один из множества вариантов. Так реализован приоритет бойлера и направление потока теплоносителя либо в дом, либо в бойлер. У меня это на 12 Вольтах сделано. Может на каком- нибудь логическом контроллере. Кто, что придумает. Если бойлер не предусматривается, контакты комнатного термостата напрямую соединяются с котлом.

Реле одно. Групп контактов две. Термостат бойлера срабатывает, включает реле. Замыкаются К1.2, сообщая котлу, что надо вырабатывать тепло. К1.1 включает насос бойлера. Бойлер загружается. По окончании загрузки термостат размыкается. включается насос системы отопления. Котел либо в ожидание, либо на нагрев дома. По состоянию уже комнатного термостата.
Смысл реле простой- коммутация насосов и приоритет бойлера.

Регистрация: 16.10.2017 Красноярск Сообщений: 8

shuninm, Благодарю,Михаил.Ещё один вопрос.На схеме после насоса для системы отопления не нужен тоже обратный клапан,дабы насос бойлера не давил в обратку системы отопления?

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Я у себя не ставил. Бойлер рядом с котлом, трубопроводы короткие и большого сечения.

Михаил, приветствую. Помнится был разговор о том, что пользователи хотели бы иметь в новом котле. Я думаю управление насосом не помешало бы. Сейчас, в межсезонье котел спит днём по 10-12 часов. Система отопления у меня небольшого объема, остывает быстро и насос целый день гоняет воду комнатной температуры. А мог бы котел при остывании воды до 30 градусов вырубать насос, и включать его, когда поступит запрос на тепло от термостата.

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Это незначащие вещи.

Регистрация: 16.10.2017 Красноярск Сообщений: 8

shuninm, Михаил,подскажи,пожалуйста,расход угля вместе с бойлером и без него.Т.е.,сколько угля съедает твой бойлер?Я понимаю,что условия разные,но хоть примерно?

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Не знаю. Это незаметно.

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Прочитал тут на одном ресурсе.

"Кто-бы чего не говорил, а угольный котёл - это грязно, а как иначе спалить 20 тонн угля и выгрести треть золы от этой цифры? У меня отдельная котельная и то хватает грязи. Спасает уборка конечно, как всегда и топились печами когда. Если топить домишку в 30 кв. м. пару вёдер в сутки то проблем и не будет с грязью."

"Согласен. У меня помещение отдельное., кочегарка, рядом уголь. Аккуратничать при выгрузке золы и насыпании угля нет ни какого желания. Трах бах, под настроение, и зимой три дня туда не захожу.
Даже ремонт там делать не охота."

"Котельная (любая) должна находится в отдельном помещении. Любой котел в котором имеется зола (особенно не остывшая) будет источником грязи... Здесь очень велика роль конструктивного исполнения тепломодуля...
С самого угля грязи немногим более, чем с дров или пеллет... Опять же многое зависит от того в какой таре все это заносится и высыпается в топку...
У меня в котельной грязно, хоть и скребу в день по два раза, но мой FACI наверное чемпион по грязности... Открытие любой из дверок приводит к выбросу очередной порции пыли..."

Не знаю, как с фачи, но с нашими котлами лишь неряшливость ведет к засёру помещений котельной. Поверьте, я там даже уборку делаю раз в несколько месяцев. Лишь подметаю щеткой то немногое, что при выгрузке шлака просыпалось на пол, да при загрузке. Гофрой, подключенной к трубке розжига, собираю остаток пыльцы той, что щетка не взяла. В котельной чистота стерильная. Для подобных помещений, разумеется.

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Типичный случай разгильдяйства. Мне лень было вчера вечером общаться с котлом. Хотя я видел, что работает трудно. Крутит шуровалкой по нескольку раз. Решил до утра оставить. Утром красное содержимое в переднем зольнике.
Котел переполнен шлаком и работал, трамбуя в заднюю часть зольника и просыпая не сгоревшие мелкие частицы в переднюю часть.

Есть такие кто соединял дымосос с котлом трубой а не гофрой? Вибрация, шума не больше? А то померил 125 Нержавейку она как раз входит и дымосос и в котел.Кто как думает?

Регистрация: 27.09.2017 Анжеро-Судженск Сообщений: 133

У меня нержавейка стояла несколько лет, нормально всё, но довольно длинный тракт с несколькими изгибами, крепил на тросу к потолку.

Я себе сделал трубой, сантиметров 30. Отлично. Посадил на герметик с двух сторон.

Регистрация: 11.04.2018 Ленинск-Кузнецкий Сообщений: 16

Чего-то у меня часто стал бункер хлопать.От чего зависит не пойму.

Регистрация: 06.07.2008 Новосибирск Сообщений: 2083

Дымоход осмотрите. Мог зарасти. Угли бывают склонные к хлопкам и наоборот.

FLOOR79, посмотри сажный отсек бывает когда полный и завехрители в саже.