Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6118347

Ремонт в новостройке, при монтаже электрики, мастера смонтировали 2 распаечные коробки в ванной комнате. На ванную комнату стоит УЗО в щите. Потолок будет натяжной, внизу будет душевая + ванна. Понятно, что нежелательно ставить коробку в ванной, но уже всё разведено и переделывать не очень хочется, в тоже время плитка еще не лежит.

Порекомендуйте пжт оставить так или перенести расп. коробки в коридор? Так же смущает один незаизолированный провод.

Спасибо.

весьма неаккуратный монтаж. хотя, ТУТ клеевая.
а почему во второй РК нет гермовводов?
зы. лучше, правильнее (и в вашем случае, да и при натяжном потолке) все РК делать вне ванной комнаты.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Elicore написал:
Порекомендуйте пжт оставить так или перенести расп. коробки в коридор?

Перенести в коридор.

Elicore написал:
Порекомендуйте пжт оставить так или перенести расп. коробки в коридор?

Я , конечно , не показатель ( у меня расп . коробки в подрозетниках ) , но я бы прислушался к совету ZooZoo и у брал бы с потолка " красоту " . Сейчас устанавливаю в новостройке всё барахло заморское , не был там два месяца - так в ванной уже протечка сверху была , грибок пошёл по стене , а подтёка даже нет так что ... смотрите сами

И это пройдёт ...

Elicore написал:
оставить так или перенести расп. коробки в коридор?

Имеет большой смысл оставить так, с ними ровным счетом ничего не случится, что бы вам ни говорили.

Кстати, зачем там столько кабелей?

Если не переносить, то я бы дренажную дырку в крышке коробки сделал.

Вечный студент

Интересно, а какие там соединения- под термоусадкой? Пайка?
Не дай бог простая скрутка...

Любитель_Эл написал:
Интересно, а какие там соединения- под термоусадкой? Пайка?
Не дай бог простая скрутка...

скрутка со сваркой

Radio написал:

Кстати, зачем там столько кабелей?

розетка, выключатель, бойлер, вентилятор

Что с неизолированным проводом делать?

ссылка

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Elicore написал:
Что ... делать?

забейте

юра Т написал:
забейте

Это несерьёзно!

вопрос еще актуален, подскажите пож-та

Elicore, Ну, в термоусадку, что ли. Или просто и незатейливо изолентой замотать…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Такое расположение распаячной коробки допускается, но надо исключить попадание воды. Гермовводы+пластиковый навес над всем этим хозяйством. Не изолирована земля, почему это пугает?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Elicore написал:
вопрос еще актуален, подскажите пож-та

это заземление, ему как бы и не нужна изоляция вовсе, но можете кембрик надеть

Спасибо всем за комментарии ))