Здравствуйте, нахожусь в деревне, дому более 35 лет. Вся проводка аллюминий, свет и розетки на одной линии, автомат 16 а, сечение от 2 до 3 мм, на глазок. Провода старые, везде скрутки. Начал кое где светильники и розетки ремонтировать, соединял через клеммник аллюминий с медью 1,5 мм, но понял, не исправить нормально, решил сделать отдельную линию на розетки 3*2,5 ввг медь, а старую перебросить на автомат 10а, и оставить на свет и розетки с маломощными потребителями. Вводный автомат стоит на 25 а. Снизу прикрепляю фотки, что было, и что стало( провод фазы из счетчика синий ) Вопрос обычный, все правильно сделал?Прошу извинить, если что, сразу могу не ответить, за связью
Вульпер, Если я правильно вижу цвета фазы и нулей местами перепутаны, и, судя по всему, сейчас у Вас АВ 25А ничего не ограничивает, т.к с ним параллельно АВ 16А…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Вульпер написал:
Вопрос обычный, все правильно сделал?
Как временное решение - пойдёт , мне не нравится подключение РЕ - надо на корпус тоже сажать уходящий в дом кабель , а не на клемму розетки щитовой . И нейтраль желательно через шину раздавать .
serj12, Земли вообще там нет, позже, возможно сделаю ( кстати, достаточно вбить арматуру на 1,5 м и прицепить РЕ?) Электрик местный не будет ругать, что убрал его запаралеленный автомат, может так и должно быть в деревнях ( ограничить ввод в дом на 16 а)?
Вульпер, вот что значит глаз " замылился " А я смотрю и не пойму - что-то не так , а что ? Конечно нужно это безобразие ликвидировать - у вас один автомат рвёт фазу , а другой - нейтраль , так быть не должно . Либо делайте шину нейтрали , либо двухполюсный автомат .
serj12, не совсем понял, через вводный автомат 25а кабель "ноль" не должен проходить? Нулевой сразу на шину бросать? Разве этот автомат не двухполюсный?
serj12, Я понял, вы смотрите на то, что было( автомат 25 и 16), я переделал( там где на фото 10,16 и 25 автомат). Фаза и ноль вначале проходит тока через 25.
MaSeVi, менять провода перед счетчиком - боюсь удара тока, Автомат 25 вроде и так первый,нули для 10 идёт через автомат 25 а для 16 ноль записал через розетку,вот....
MaSeVi, нет, я же ещё в доме провёл линию розеток на с16 автомат, да и ещё всякие лампочки и выключатели, хотя , может надо было что нить натворить , не смертельного тока)
Вульпер написал:
Фаза и ноль вначале проходит тока через 25.
Это понятно , а уходит ?
Насколько видно по фото, получается одна групповая линия: L, N и никуда не подцепленный PE в трехжильном кабеле, а еще одна линия: L и N отдельными проводами.
Вульпер написал:
Фаза и ноль вначале проходит тока через 25.
Это понятно , а уходит ?
Насколько видно по фото, получается одна групповая линия: L, N и никуда не подцепленный PE в трехжильном кабеле, а еще одна линия: L и N отдельными проводами.
СтранникXXI, да, все верно, одна с отмеченными алюминиевыми проводами, это старая линия, на которой был весь дом. Я провёл новую, для розеток, а старую оставил для света и маломощных розеток, а землю, возможно, потом сделаю
А Вы ещё УСУГУБИЛИ ситуацию повысив вероятность ПОРАЖЕНИЯ током!
Это не говоря про то что по умолчанию не место розетке в ЩУ, особенно НЕПРАВИЛЬНО подключенной, НЕПРАВИЛЬНО используемой НЕОБУЧЕННЫМИ людьми!
.
Вульпер написал:
так как боюсь его менять, вдруг током ударит
Правильно боитесь!
Не боится только дурак!
НЕ лезьте если НЕ понимаете!
.
Вульпер написал:
Земли вообще там нет, позже, возможно сделаю ( кстати, достаточно вбить арматуру на 1,5 м и прицепить РЕ?)
Сам по себе правильно подключенный РЕ проводник НЕ обеспечивает в полной мере безопасность так как при некоторых АВАРИЯХ из защитника меняется на УБИЙЦУ и только надлежащее защитное отключение может защитить при части некоторых АВАРИЙ от ПОРАЖЕНИЯ током!
Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Пока электро/пожаро безопасность НУЖНО осуществлять как в старом жилищном фонде!
Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, здравомыслящей поясняющей информации производителей, своими словами, с поясняющими картинками, фото.
По схеме то всё правильно сделано. Схема рабочая и вполне себе имеет право на жизнь. Ну пока не сделано заземление провод заземления розетки и правда лучше отцепить. Не аккуратно, но это не критично. Цвета проводов?... ну да не правильно, но тут схема простая наглядная и опять же не так это критично. А для исправления нужно счётчик распломбировать. просто поменять провода местами на АВ это только хуже. Фактически синий провод так фазным и останется. Как временное решение (до полной замены проводки в доме) вполне подойдёт.
MaSeVi написал:
Посититель, Ваше неожиданное и резкое появление уже вызывает икоту! Клоун из «Оно» завидует!)))…
Он тут даже "гримироваться" пытался... Но был вычислен в первом же посту
Мегавольт. написал:
Цвета проводов?... ну да не правильно, но тут схема простая наглядная и опять же не так это критично. А для исправления нужно счётчик распломбировать. просто поменять провода местами на АВ это только хуже.
На крайний случай можно изолентой цветной пометить.
Посититель, не понятен ваш пост, много букв и ни одного дельного совета, я уже уехал оттуда, но местному электрику доверил только бы батарейки в пульте поменять, спец в такую глухомань не поедет, да и смысла нет.
Вульпер написал:
спец в такую глухомань не поедет, да и смысла нет.
Я сейчас не буду себя в грудь стучать и кричать, что я спец... Но порой в такие глухомани езжу, и по таким мелочам.... И порой чуть ли не себе в убыток... Потом, как правило это отбивается новыми заказами (уже выгодными) или просто человеческой помощью, если я в этой глухомани попадаю в затруднительную ситуацию... Так что смысл может быть. Другое дело для Вас его может не быть. А если вернее, это может быть просто экономически не выгодно. Спец так или иначе денег возьмёт, но при этом Вы и сами в силах сделать эту работу.