Добрый день формучане,

Хотел бы сказать большое спасибо всем людям кто пишет на форуме! данная информация хоть как то позволила приблизиться к вопросу создания вентиляции в квартире.

Теперь к вопросу вентиляции…
Имеется 3-х комнатная квартира в панельном доме серии п3м-7/23 8 этаж 23 этажного дома общей площадью ~84кв.м и высотой потолка ~2.65 (после чистовой отделки). (Москва, район текстильщики). Есть три вентканала для естественной вентиляции (кухня и два сан узла).
В квартире будут жить двое взрослых и трое детей (со временем они тоже станут взрослыми).

Очень хочется решить следующие задачи:

  • Приток свежего воздуха с улицы
  • Фильтрация от пыли приточного воздуха
  • Нормализация температуры приточного воздуха (частичный подогрев/охлаждение)
  • Минимизировать потери влаги из помещения

Исходя из площади помещения и количества людей определил необходимый расход воздуха ~200-300м3ч.

Коротенькое описание принятых решений:
В качестве установки выбрана komfovent domekt R 450, планирую ее использовать не на полную мощность, чтобы было потише и рекуператор использовался с максимальной эффективностью.
Воздуховоды по квартире планирую сделать все одного диаметра 160мм из оцинкованной стали.
Воздуховоды на улицу сделать диаметром 200мм (возможно в будущем поставлю фото каталитический фильтр на входящий воздуховод в ПВУ, заодно пылевой фильтр у нее горазда дешевле чем в komfovent)
В качестве диффузоров будут использованы щелевые с двумя щелями длинной 1м, приблизительно такие , установлены они будут в торец гипсокартонного потолка, то есть параллельно потолку.
В качестве адаптера использовать камеру статического давления подключать ее к воздуховодам планирую врезкой на 125мм, либо просто тройниками.
Все воздуховоды планирую спрятать в гипсокартонные короба размером 200х500мм и также там провести электрику и поставить точечные светильники по периметру каждой комнаты.
Общая длинна воздуховода приточного ~18м, а вытяжки ~30м (пошел на такую разниц сознательно так как приходится вести воздуховоды вдоль стен в коробах и заодно чтобы создать естественным образом чуть большее давление в квартире). Конечно же трасса сейчас приблизительная, так как непонятно в каких местах у потолка можно пробурить в стене панельного дома отверстия по воздуховоды, поэтому проект в дальнейшем будет уточняться.

В ходе проектирования возникли следующие вопросы:

  1. Так как я никогда не проектировал вентиляцию, то наверняка мог пропустить что то очень важное
  2. Где можно получить информацию в каких местах можно бурить в несущей стене отверстия ~165-170мм
  3. Какие воздуховоду лучше использовать и какой тип соединения выбрать
  4. Нужно ли шумоизолировать воздуховоды которые идут в квартире и чем (пенофол?)
  5. Правильно ли расположены точки притока и вытяжки в комнатах
  6. Нужно ли ставить дроссели, если да, то где и какие?

Заранее всем спасибо за ответы!

С уважением,
Александр

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

ale-kc написал:
..... Коротенькое описание принятых решений: В качестве установки выбрана komfovent do .....

Все что написали, все что подобрали - вполне приемлемо и нормально сделано.
НО в решении - куча ошибок и неправильного понимания из-за того что делаете впервые. Это нормально. Попробуем исправить.

ale-kc написал:
.... Есть три вентканала для естественной вентиляции (кухня и два сан узла). ....

Хоть и не правильно, но эти все каналы необходимо будет глушить, т.к. чтобы эти каналы работали должен быть приток воздуха.
А у Вас будет стоять рекуператор, в котором дисбаланс воздуха между притоком и вытяжкой может быть максимально 10%. Можно сделать и больше но тогда смысл рекуператора пропадает, т.к. придется ставить электрокалорифер для догрева воздуха. И получиться что проще и дешевле поставить ПУ и "наворачивать" на нее все то что хотите применить с ПВУ
Кухню и санузлы надо присоединять к ПВУ.
К этому добавляйте то что Вы хотите к ПВУ поставить дополнительную фильтрацию, то еще больше увеличите сопротивление сети, тем самым уменьшите количество приточного воздуха.
И чтобы не возвращаться к фильтрам.
Фильтр ФКУ от вентмашины - хорошая но дорогая штука. Расходник на нее не из дешевых. Проще все то же самое сделать но с более "конвейерный" вариант

ale-kc написал:
.... Воздуховоды по квартире планирую сделать все одного диаметра 160мм из оцинкованной стали. ....

А это уже ошибка.
Воздуховоды необходимо делать так чтобы сечение приточного уменьшалось по мере расхода воздуха по помещениям и у вытяжного увеличивалось по мере увеличения воздухозабора с из помещений. Максимальное сечение воздуховодов должно быть у установки. И размер их рассчитывается а не берется "с потолка"

ale-kc написал:
.... Воздуховоды на улицу сделать диаметром 200мм (возможно в будущем поставлю фото каталитический фильтр ...

Нормально. Про фильтр уже написал выше.

ale-kc написал:
.... В качестве диффузоров будут использованы щелевые с двумя щелями длинной 1м, ....

С этими решетками не все так просто. Если их неправильно подобрать - они начинают свистеть. И может такое быть что "1 метра с двумя щелями" может быть мало. И такое может быть
И еще одно. Если Вас правильно понял, то Вы их хотите поставить на стену. А это неправильно. Вам понравиться когда Вы входите в помещение а Вам на голову поток воздуха пробивает (приток у Вас на входе в помещение)
Щелевые решетки для установки на потолке. И, повторяюсь, нужен нормальный расчет и подбор их ....

ale-kc написал:
.... трасса сейчас приблизительная ...

Исходя из того что написал выше про кухню и санузлы, к этому добавьте то что кратность получается не выше чем 2 крат, основной вытяжной воздух необходимо забирать из тех помещений которые дополнил. А разницу между притоком и вытяжкой - из остальных помещений.
Приточный воздух правильнее подавать со стороны окон, а вытяжной - из подсобных и сантехнических помещений и жилых (ближе к дверному проему)

ale-kc написал:
.... Где можно получить информацию в каких местах можно бурить в несущей стене отверстия ~165-170мм ....

  1. Вы можете это сами понять как по толщине стены так и по материалу из которого она сделана.
    Несущая стена будет не менее чем 240 мм в бетоне и 375 мм в кирпиче. Кроме этого, если перекрытие из плит то смотрите и ищите те стены на которые они опираются. Это так же несущие стены. Длина плит - 4, 6, 7 метров
  2. Строительный проект на дом. В нем можете узнать.
  3. Все отверстия через несущие стены должны быть оформлены в виде проекта и согласованы ....

ale-kc написал:
Какие воздуховоду лучше использовать и какой тип соединения выбрать

Любые - прямоугольные или круглые. Все зависит от того что удобнее применить и в последствии обыграть ... Самое главное - не пластмассовые.

ale-kc написал:
Нужно ли шумоизолировать воздуховоды которые идут в квартире и чем

Шумоизоляция в виде развязки с оборудованием - нужна. Шумоглушитель - нужен, но в каком виде - надо разбираться. Развязка крепления воздуховодов с строительными конструкциями - по максимуму нужна.
Теплоизоляция - про это можно сказать только после того как будет окончательно понятно что ВЫ "нагородите" ....

ale-kc написал:
Правильно ли расположены точки притока и вытяжки в комнатах

поменял бы местами и написано выше.

ale-kc написал:
Нужно ли ставить дроссели, если да, то где и какие?

Пока не будет понятна окончательная схема ничего сказать нельзя.