Новостройка (2003г), кирпичный дом, ввод со щитка выполнен алюминием 10кв, на фазном проводе стоит однополюсный автомат 40А, земля и ноль заходят с шин, укрепленных внутри щитка, нулевая шина установлена на изоляторах. Стоит ли менять ввод на медь? Имеет ли смысл сменить автомат на двухполюсный? Разрешенная нагрузка 9кВт.
Предполагается наличие следующих потребителей:
теплый пол (4 зоны, 2.1 кВт суммарно)
бойлер (1.5-2 кВт)
стиральная машина
розетка в ванной комнате (фен)
посудомоечная машина
варочная поверхность
духовой шкаф
холодильник
СВЧ
каким образом лучше разбить на группы данных потребителей для защиты УЗО?
наиболее логичным кажется бойлер (расположен в ванной комнате), СМ и розетку под фен обединить в одну группу, духовой шкаф, СВЧ и ПМ в другую, ТП в третью, а варочную поверхность и холодильник защищать индивидуально или оставить под защитой вводного УЗО, но возможно я ошибаюсь.
lazyboy написал :
ввод со щитка выполнен алюминием 10кв
По-моему, с годом постройки не сочетается. Если бы 16 кв.мм - дело другое.
Ввод в трубе тремя проводами 1*10?
Можно и перетянуть тремя медными гибкими проводами того же сечения, к примеру, ПВ-3.
Захочется увеличить разрешённую мощность - ввод уже готов.
Если ввод замурован - думайте сами, как лучше поступить.
бойлер (расположен в ванной комнате), СМ и розетку под фен обединить в одну группу, духовой шкаф, СВЧ и ПМ в другую, ТП в третью
А комнатные и прочие розетки (помимо упомянутых) куда? На балконе групп нет? Освещение ванной (да и туалет нелишне).
Духовку заземлить стационарно - и тоже под вводное УЗО.
Таки 10кв, посмотрел сегодня ещё раз, в трубе; а дом вообще несколько странный, ну да это неважно. Розетки и освещение в санузле не упомянул, поскольку с ними нет вопросов - каждая из групп под защитой своего УЗО, на балконе групп не планируется, но тут возникла другая проблема: в Питере мне не удалось найти 10мА УЗО номиналом отличным от 16А, для трех розеток в ванной вроде мало (СМ, бойлер и розетка), хотя врядли всё это будет работать одновременно, но тем не менее...
lazyboy написал :
Таки 10кв, посмотрел сегодня ещё раз, в трубе
Если не очень проблемно - перетяните.
Рабочие проводники можно без оконцовки в терминалы качественных автомата в этажном щитке и УЗО в квартирном.
А вот проводник PE придётся как-то оконцевать с обоих концов.
Или оставьте как есть - для 40А нормально, нарушали строители, а не Вы.
lazyboy написал :
но тут возникла другая проблема: в Питере мне не удалось найти 10мА УЗО номиналом отличным от 16А,
Все верно. По условиям эксплуатации, узо на 10мА может работать только при максимальном токе в линии 16А.
Поясню:
Узо может срабатывать, по паспорту, от 0.5 до 1 своего номинального значения.
Узо требует, для своей безгрешной работы, чтобы ток утечки линии не превышал 1/3 номинала, внормальном рабочем режиме.
Смотрим: срабатывать узо может начиная с тока утечки в 5мА.
Для его нормальной работы, ток утечки линии не должен превышать 3.3мА.
Линия считается исправной если сопротиивление изоляции не менее 500кОм или утечка линии 0.4мА на 1А нагрузки.
Итого: Для узо с номиналом 10мА, ток нагрузки не должен превышать 12.5А. При условии, что нам неизвестны реальные токи утечки линии и приборов, и мы используем рекоммендации нормативки.
Т.е. узо с номиналоами 10мА 25А+ - не удовлетворяют условиям и правилам эксплуатации, если реальные токи утечки линии неизвестны. В этом случае у тебя узо может давать "ложняки". По простой причине - утечка линии бельше уставки узо, но в тоже самое время укладывается в нормативы по изоляции. И здесь надо либо измерять реальный ток утечки линии, либо искать экземпляр узо с уставкой равной номиналу.
Ещё раз всем спасибо.
На вводе решил оставить алюминий. Проблему с УЗО для потребителей в ванной комнате пока решу следующим образом: пущу от УЗО две линии, одну на СМ, другую на бойлер и свободную розетку и оставлю место в щитке под установку второго УЗО если в этом возникнет необходимость. Бойлер будет использоваться как понятно 3 недели в году, так что весьма вероятно что установка второго УЗО не потребуется.