на втором стояке манометры есть давление глянуть? Если установлены обратные клапана (отдельные или в счетчике), то имеет место быть тепловое расширение воды в трубах при нагреве до комнатной температуры.

Kamsar написал:
Причина -поршневой редуктор после пары лет работы.

Kamsar, Но фильтр я покупал совсем недавно. (недели 2 назад).... может брак? :/

Причина -поршневой редуктор после пары лет работы.

Имею 4 стояка, т.е. два стояка с ГВС и ХВС в ванной комнате и также в туалете.
Схема подключения везде одинаковая:
Кран - фильтр грубой очистки - счётчик - фильтр Honeywell FK06 с редуктором давление - гребёнка.
На одном из стояков с ХВС давление вырастает до 8 бар (а может и больше, стрелка манометра поднимается до предела), хотя на редукторе выставлено 3-4 бара. Когда включаю воду давление падает до этих самых 3-4 баров, но после выключения стрелка снова медленно ползёт вверх и уже через минуты 2-3 опять в максимальном положении. На других стояках давление не превышает 4-5 баров. Фильтр новый, этажность дома 24. У соседей давление в норме, 4-5 не больше. Что может быть не так? Неисправен редуктор? или засор?