Вечер добрый форумчани. Подсобите пожалуйста.
Подключал у себя в квартире новый щиток. По схеме. Ввод, счётчик -> узм -> УЗО ->автоматы. На шину с автоматами есть фаза, при положении УЗО в откл состоянии.
Это нормально? Или так не должно быть?

Lainr, схему нарисуйте. И фото "внутренностей" не помешало бы.

Lainr написал:
Или так не должно быть?

Так НЕ должно быть. Вы что-то не так подключили. И присоединяюсь:

СтранникXXI написал:
схему нарисуйте. И фото "внутренностей" не помешало бы.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Lainr написал:
На шину с автоматами есть фаза, при положении УЗО в откл состоянии.

Чем меряли?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Извините, нарисовать пока не могу, пишу с телефона. Фото к сожалению тоже пока нет возможности сделать.

Попробую описать словами.

На этаже ввод. Далее заходит в кв, заземление, фаза и ноль. Фаза и ноль на счётчик, заземление на шину заземления. Далее от счётчика на вход узм фаза и ноль. С узм выход на вход УЗО,с УЗО выход на отдельную шину нулевую, а фаза на группу автоматов. При этом все заземляющие провода идут на одну единую шину заземления.
Вроде всё правильно.
Может быть УЗО бракованный? Такое возможно? Хотя тест срабатывает при нажатии на кнопку.

А если УЗО выкл, с него фаза на автомат. С автомата, идёт линия в комнату, а кабель заземления отломлен от нулевой шины.
Тогда возможн КЗ на линии в комнате?

Lainr написал:
Попробую описать словами.

Опишите словами, как и чем вы установили, что на выходе отключенного узо есть фаза?

Radio,
Стыдно признаться. Не соблюдение Тб.
Линии по комнатам развел, но ещё не распаял в коробках.
Начал расключать щиток. Собрал щиток, включаю ввод. Не включался УЗО. Начал по очереди отсоединять нулевые от шины. Нашел из-за которой это происходит. Остальные подсоединил обратно, а из-за которой узо срабатывал, не подключил.
Далее УЗО в положении выкл!!!
Полез в ту линию в комнате, кабель ещё в изоляции, просто видимо жилы немного замыкали между собой из-за плохого среза кусачками. Схватил плоскогубцами, и тут бах искры )))) Повторю, УЗО был в положении выкл!!!
Ввод отключил, кончик срезал.
После этого собрал, всё работает.
Но теперь думаю, что или из-за того что нуль был отключен сработало на КЗ или все таки это УЗО изначально неисправен?

Регистрация: 10.03.2017 Кармиэль Сообщений: 942

Radio написал:
Опишите словами, как и чем вы установили, что на выходе отключенного узо есть фаза?

Чтобы навелась там "фаза", емкость между разведенными контактами внутри УЗО должна намного превысить емкость между жилами фазы и земли в 10ах метров проводки внутри квартиры. Чет мне не верится

Lainr написал:
и тут бах искры ))))

  • И отработавший групповой автомат ? или нет ?

Lainr написал:
Ввод отключил, кончик срезал.

  • Чем отключил ?

  • При срезании, коротнул опять все жилы и повторного баха не было ?

В общем, С фазой 2 варианта :

  • Идет мимо вдт. Откуда то

  • Всамом деле остается подключена через вдт в положении выкл. Такое не каждый день встречается и с самым дешевым вдт....

И с нулем тоже :

  • Подключен к чужому нулю где то, так же как фаза

  • Был замкнут на землю на срезе кабеля

Проверьте :

  • Есть ли там фаза до сих пор, после того как бахнуло ?

  • При включенном вдт, вышибает ли его при подключении нагрузки (лампочки накаливания, ...) между фазой и землей этой линии

  • При отключенных групповых автоматах и вдт, есть ли там фаза. Если есть, отключите и соседские автоматы. За одно, проверте нет ли случайно 380в между неотключаемой фазой и своей фазой

  • При отключенных групповых автоматах и вдт, есть ли фаза на гребенке в щитке или на выходе кого то из автоматов

  • При отключенных групповых автоматах и вдт, и разведенных в разные стороны концах на дальнем конце кабеля, горит ли ЛН при подключении между своей фазой в щитке (до вдт) и нулем этой группы, отключенном от шинки. Т.е. есть ли там чужой ноль

Спасибо всем откликнувшимся.
Отбой мужики.

Сегодня вернулся вооруженный мультиметром и контролькой. Пытался повторить, нет фазы на выходе УЗО в положении выкл.
Всё работает как и должно работать.

Теперь сомнения берут, могло ли что-то залипнуть внутри УЗО, что он не отработал и не разорвал фазу, при выкл положении?

Lainr, а какой фирмы для УЗО? Если ТДМ, ЕКФ и тому подобное, то вполне возможно.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Lainr, а какой фирмы для УЗО? Если ТДМ, ЕКФ и тому подобное, то вполне возможно.

Vadim 161,
То есть был случай ?

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

dokar, та брешет

Vadim 161 написал:
Если ТДМ, ЕКФ и тому подобное, то вполне возможно.

И отчего же вдруг именно в этих вполне возможно? Это так кажется или был "разбор полётов со вскрытием"?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Не хотел писать производителя, что бы не сочли за рекламу или антирекламу.
Производитель iek, не абб конечно, но вроде раньше не встречал на них плохих отзывов.
Часто вижу их продукцию в работе, на коммерческих объектах (магазины, офисы и тд). Не думаю, что если бы был плохой производитель, они пошли бы в массы.

Lainr написал:
Схватил плоскогубцами, и тут бах искры )))) Повторю, УЗО был в положении выкл!!!

Вы игнорировали вопрос линка

линк написал:
И отработавший групповой автомат ? или нет ?

Изначально УЗО точно был в положении выкл, а автомат вкл.
Отработал ли автомат после КЗ, если честно, не знаю.
После фейерверка, свояк побежал к щитку и всё пощелкал включая вводной в подъезде.

Lainr написал:
и всё пощелкал включая вводной в подъезде.

Просто пощелкал или именно включая? Свет вообще вырубило?

dokar, у меня к счастью нет. Я уже наверное десяток ТДМовских и ЕКФовских УЗО и дифов поменял которые либо банально не взводились, либо не срабатывали на кнопку тест, кстати еще много дифов АД-12 с такой проблемой встречал. Так что от этого галимого ширпотреба можно ожидать всё, что угодно.

Грубый, но справедливый