Есть такие утройства, не помню как точно называются, которые защищают от от скачков напряжения, есть разные, я приобрел одно (~30 у.е.), на нем указывешь минимальное и максимальное напряжение при котором оно отключается, и время на которое оно отключится при привешении этих показателей. Я думаю вы поняли о каком устройстве речь.
Все конечно хорошо, но оно мало мощное макс. 3,5 кВт.
Вопрос - есть ли такое же подобное устройство защиты, но чтобы его можно было бы одно поставить на всю квартиру, т.е. гараздо более мощное? А то нет особого желания ставить его на каждый автомат, накладно, да и места в щитке никакого не хватит.
Darken написал :
А это не подойдет? Монтаж на рейку.
Там написано:
"При циклической нестабильности питания (выход напряжения питания за установленные пределы от 10 и более раз в течении минуты) реле отключает питание от потребителя на 10минут"
Это че такое, т.е. пока свет не блымнет минимум 10 раз эта штука не отключится?
И еще по этому линку , штуковина на 15 ампер занимает кучу места, а эта на 10 такая мвленькая, где подвох?
Не, штука отключится на 10 минут, если нестабильность, заставляющая срабатывать реле повториться 10 раз в течении минуты. Потом опять попробует включится. Ну и так по кругу, до тех пор, пока нестабильность не пропадет.
Подвох в используемой элементной базе - первое выполнено более технологично, на одном процессоре, большая же схема выполена на множестве отдельных элементов... Ну и мощность у нее повыше.
Кстати, а почему никто так и не посоветовал на базе моего реле напряжения (малой можности) и _магнитного пускателя_ можно реализовать подобное на всю квартиру?
Вопрос, если я сделаю подобную связку и поставлю ее на защиту всей квартиры, на сколько это целесообразно, в смысле, не будет ли у меня частенько оно срабатывать так как у нас бывают иногда вечерами перепады напряжения? Или если поставить на реле самый минимальный уровень и максимальный то нормально будет?
Что посоветуете гуру?
2DMC, Куда ж годится такое устройство? На 10ой нестабильности (в течение минуты) оно отключит нагрузку, но уже на первой нагрузка может выйти из строя!
Ты не понял. Оно отключает нагрузку на первой же нестабильности.
Какое-то время ждет, и если напруга в норме, то включается.
Так вот, если цикл повториться в течении минуты 10 раз, то она уйдет на базу на 10 минут. После этого опять попытается включить напругу, если она будет в норме на этот момент.
Ты по ссылке пройди, там же есть описание, типа заводского, а не мои сбивчивые слова...
Это все хорошо, но все таки подскажите плиз -
какова целесообразность комбинации реле напряжения (малой можности) и _магнитного пускателя_ на всю квартиру????
2drlov, Вы сравните стоимость реле напряжения нужной вам мощности и стоимости комбинации маломощного реле и доп. устройства (не обязательно м/пускателя) и будет ясно, что выгоднее.
Викторыч написал : 2drlov, Вы сравните стоимость реле напряжения нужной вам мощности и стоимости комбинации маломощного реле и доп. устройства (не обязательно м/пускателя) и будет ясно, что выгоднее.
Да совсем не в этом дело.
Вопрос в другом, на сколько целесообразно такое ставить на квартиру!
Будь то одно устройство два в одном или два устройства смысл то все равно один, просто я думаю вот поставлю а у меня по вечерам свет во всей квартире будет с завидной регулярностью отключатся!
2drlov, Тогда не нам судить. Откуда нам знать на сколько стабильно у вас электричество, сколько у вас эл/приборов критичных к качеству электроэнергии и тд и тп.
Если максимальный ток прибора меньше необходимого, вешаете его на управление контактором на нужный ток. У меня стоит РН-111 в паре с din-реечным контактором ABB. Работает нормально, за время эксплуатации (1 мес) пока ни разу не выключалось.
Смысла в установке нескольких приборов нет никаго - источник срабатывания находится снаружи (сеть), отключать нужно все равно всю квартиру а не отдельную ветку.
Kirill3 написал :
Если максимальный ток прибора меньше необходимого, вешаете его на управление контактором на нужный ток. У меня стоит РН-111 в паре с din-реечным контактором ABB. Работает нормально, за время эксплуатации (1 мес) пока ни разу не выключалось.
О!
Вот и у меня PH-111, а можно поподробнее, что такое контактор ABB и как подключать их в паре? И еще а что тогда такое магнитный пускатель?
И есть ли между ними разница, если есть то в чем она?
2drlov: Контактор - грубо говоря реле на большой ток. Подаете напряжение на катушку, силовые контакты замыкаются (или размыкаются). ABB - один из производителей. Такие же есть у SE и Legran. К РН подключается просто - выходное реле РН замыкает катушку контактора, питание квартиры размыкается через силовые выходы контактора. Магнитный пускатель, насколько я понимаю, название того же самого.
2drlov,
Гмм..., как здесь уже сказали - нам не известно качество вашего питания. Может и будете как на дискотеке со стробоскопом, а может и нет...
Здесь уже надо определяться - терпесть неудобства или чинить оборудование...
Если частые перепады напруги, тогда вам нужен квартирный стабилизатор - у него эта приблуда внутри уже стоит, но настроена на еще больший разброс, а небольшой самостоятельно компенсирует...
А реле это предназначено для защиты оборудования от форс мажора - когда в основном качество питания удовлетворительное, но бывает(изредка) что и перекос случается(не важно почему)...
Вобщем я к тому, что решение о установке той или иной защиты должен принимать специалист, после мониторинга системы.
Но если денег много, то можно и самому по-очереди или все вместе все виды защиты врубить))
Это как сходить ко врачу - сперва он тебя осматривает, направляет на анализы, и только потом рекоммнедует метод и средства лечения...
Вобщем я к тому, что решение о установке той или иной защиты должен принимать специалист, после мониторинга системы.
Но если денег много, то можно и самому по-очереди или все вместе все виды защиты врубить))
Это как сходить ко врачу - сперва он тебя осматривает, направляет на анализы, и только потом рекоммнедует метод и средства лечения...
Хотелось бы добавить в тему: существует заблуждение, что отключение электромеханикой - контакторами достаточно быстрое. Во-первых, время срабатывания нормируется именно на включение и оно почти в 4-5 раз меньше, чем время отпускания контактов, которое зависит от массы подвижной части и усилия пружин.
Кроме того, постоянная работа в замкнутом состоянии контактов никак не способствует гарантии их размыкания.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.