Вопрос: где-то мелькало, что врезка вакуумного клапана в кан.трубу незаконно.
Почему? Должны ли были меня об этом предупредить, предлагая его поставить, "чтобы в сливе ванной не булькало"?
Катерина Р, установка врезки (через которую подключен вакуумный клапан) в стояк формально не соответствует нормативам.
Но она ещё и бессмысленна, потому что никак не решает проблему, устроенную этими головотяпами.
И сечение клапана мало для 110 стояка, и заброс фекалий никак не предотвращает.
Все должно работать без клапанов и прочих изощрений если сделано правильно. По фото можно оценить профессиональный уровень бригады- никакой. ОСП в санузле...треш.
В среду прочистили "засор". Сказали, что вода чистая. Я пришла туда в четверг - в унитазе всё то же самое.
Видео чего там внизу шкафа нет, не делали.
Когда пыталась сказать им про то, что скорее всего слив с 9го этажа разбивается о нижний изгиб трубы и клапан эти брызги не сдерживает, и так грязь попадает в мой унитаз - мне ответили, что этого не может быть, что обратный клапан это исключает. И продолжают это повторять как зомбическую мантру по сей день.
На сегодня - они попросили доступ в квариру сверху. Что они там собираются смотреть я не знаю. Зашла к соседям, взяла телефон, спросила - нет, у них никаких претензий к их канализации нет и не было никогда. Ну пусть мои чудаки сходят к ним посмотрят на то, как должны работать унитазы, что мне, жалко что ли...
Крайний разговор час назад - если я "всё же буду настаивать на переделке" (ноу комментс...), то короб придётся расширять или вправо (а там тумба, раковина, выводы под смеситель, под свет по центру раковины) или вперёд (что в принципе можно).
Вопросы в студию:
нельзя ли всё переделать (спрямить кан. трубу, изменить положение коллекторов и тд), не меняя геометрию короба? не выдвигая его вперёд?
я настолько им сейчас не доверяю, что категорически не хочу, чтобы ОНИ мне что-то там ещё делали/переделывали. Как решаются такие ситуации? Я прошу деньги за сделанный брак назад? За что именно? И потом ищу кого-то кто сделает? Или сначала ищу того, кто всё переделает, оплачиваю переделку и им потом выставляю этот счёт?
Умоляю. Есть ли в Питере хоть кто-то адекватный и честный по саетехнике??? переделать эту хрень и аккуратно восстановить короб, плитку и тд...
Что из того, что уже установлено, можно будет использовать вторично? фильтры? коллекторы? и что покупать новое?
Обратный клапан и вакуумный клапан -разные вещи.Засора там не было это понятно,надо смотреть как подключена инсталяция,а фоток нет и не предвидится.Денег назад вы не получите без суда и это правильно,ваши настроения и мысли меняются как погода осенью.
нельзя ли всё переделать (спрямить кан. трубу, изменить положение коллекторов и тд), не меняя геометрию короба? не выдвигая его вперёд?
Катерина Р, Невозможно ответить не видя картины того как сделано. Очевидно что:
сделано неправильно и так жить нельзя
чтобы увидеть и понять как исправить нужно демонтировать фасад короба, инсталляцию и всё остальное что необходимо для переборки стояка канальи.
Возможно, получится оставить планировку как есть, возможно нет. Покажет только вскрытие и полное видение картины вместо догадок после чего коллективный разум сможет найти решение.
За чей счет банкет- решать Вам с вашей "бригадой".
Катерина Р написал:
нельзя ли всё переделать (спрямить кан. трубу, изменить положение коллекторов и тд), не меняя геометрию короба? не выдвигая его вперёд?
Можно, но если канашку не спрямлять. Хотя опять же надо смотреть по месту.
Катерина Р написал:
Как решаются такие ситуации? Я прошу деньги за сделанный брак назад? За что именно? И потом ищу кого-то кто сделает? Или сначала ищу того, кто всё переделает, оплачиваю переделку и им потом выставляю этот счёт?
Судя по вопросу, у вас получится с ними просто расстаться.
Катерина Р написал:
Есть ли в Питере хоть кто-то адекватный и честный по сантехнике?
Конечно, есть. Только у вас написано, что вы и Москвы.
Катерина Р написал:
Что из того, что уже установлено, можно будет использовать вторично? фильтры? коллекторы? и что покупать новое?
Надо искать золотую середину, но латунные детали вполне можно оставить, если они качественные.
Катерина Р написал:
аккуратно восстановить короб, плитку
Короб и плитка будут новые. Реставрация это дорого. Вам и так всё в копеечку обойдётся.
Как и куда ставили обратный клапан, если нет доступа даже для фотографирования места подключения инсталляции?
Фильтр холодной воды с прозрачной колбой и стоит первым. Т.е. он стоит вместо грязевика и перед редуктором. Что очень черевато, хотя на верхних этажах вероятность высокого давления ниже, чем на нижних. Но и возможности залива шире. Впрочем, если УК согласится это опломбировать, то заменить фильтры на нержавейку и получится хороший вариант.