Добрый день коллеги скажите вот есть кабель который защищён трубой при выходе из грунта до 3,0м в высоту и 0,4 м в глубину. Нужно ли заземлять с двух её концов?
Leonid53 написал :
а в чём же делать ввод?
Можно ли под фундамент завести бронированный кабель
без трубы вообще, если фундамент малозаглублённый
(20-30 см)?
avmal написал :
Под землей, вообще-то, нельзя прокладывать кабель в металлической трубе ( это я про 0,4 метра ). А для заземления и одной точки достаточно.
А где это написано? А что касается заземления в двух точках может есть какие пункты, а не знаю?
Алексей 22 написал :
Пуэ гласит нет, есле я не ошибаюсь.
из ПУЭ (5-е издание)
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических подпольях жилых и общественных зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя СССР
вопрос о вводе в виде стальной трубы как-то обходится
Leonid53 написал :
вопрос о вводе в виде стальной трубы как-то обходится
Речь идет не о вводе в трубе, а о прокладке кабеля. Когда вы пробъете в фундаменте дыру и заложите туда трубу, причем с наклоном к улице, - это будет ввод. А кабель, находящийся в металлической трубе под землей - это уже прокладка и совсем другая глава.
так у меня фундамент мелкого заложения и такая труба будет в земле под фундаментом, а не в бетоне. Как в этом случае толковать ПУЭ?
И еще такой вопрос - предполагаю распределительный щиток ставить
в прихожей деревянного (бревенчатого) дома. Как-то нужно будет защищать идущий к нему из-под пола кабель?
Предполагается бронированный 5-жильный кабель длиной 10 метров от внешнего щитка (у внешнего щитка же будет и заземление N и Pe)
Leonid53 написал :
так у меня фундамент мелкого заложения и такая труба будет в земле под фундаментом, а не в бетоне. Как в этом случае толковать ПУЭ?
Так и трактуйте, как написано - "расстояние ... не менее 0,6м". И про металлическую трубу в земле точно также трактуйте - "запрещено". Бронированный кабель не вижу необходимости помещать в трубу.
Leonid53 написал :
спасибо за разъяснение.
А в прихожей? Если я какими-то стальными скобками прижму кабель к брёвнам -
надо будет их заземлять на PЕ щитка?