Vadim 161, не назвал бы это образцом, пагубную роль сыграла также заранее проложенная проводка. Автоматов я бы убрал процентов 40, однако желание клиента нельзя полностью игнорировать.

Здесь даже есть отдельный автомат на звонок!

MrGalaxy написал:
Serega.N, по такой схеме узо отключит и розетки и свет в комнате. Если под разные узо, то можно включить в розетку настольную лампу. Если по розеткам узо сработает, то свет останется и неисправность можно будет искать при свете.

MrGalaxy, так если протечка попала на розеточную линию как она затронет световую?

Vadim 161, Допустим в моей схеме все узо + 2на освещение.

Serega.N написал:
если протечка попала на розеточную линию как она затронет световую?

Чего она вообще их будет трогать? Протечет себе спокойно да и всё. Если у вас не оголенные жилы в штукатурку замазаны.

Vadim 161 написал:
Radio, поделитесь с товарищем Serega.N своей схемой этого щита для двушки, хотя бы чтобы бы она была как образец

Serega.N написал:
1к-узо розетки+узо свет, 2к-узо розетки+узо свет,3к-узо розетки+узо свет

И сколько же у Вас в таком случае получится УЗО, десяток ?

Vadim 161, Красиво нет слов, а АВ запитаны с низу?

Radio написал:

Serega.N написал:
если протечка попала на розеточную линию как она затронет световую?

Чего она вообще их будет трогать? Протечет себе спокойно да и всё. Если у вас не оголенные жилы в штукатурку замазаны.

Radio, Вот допустим, притопят квартиру соседи, сработает УЗО освещения, и освещения не будет во всей квартире.
Vadim 161 хотел меня притопить или соседей моих подговорить

Serega.N, Снизу...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Serega.N, Снизу...

MaSeVi,
Может я и ошибаюсь, нов электрике как то привычнее запитка сверху, не?

Serega.N, у Hager-а питание подается снизу.

Грубый, но справедливый

Serega.N написал:
притопят квартиру соседи, сработает УЗО освещения, и освещения не будет во всей квартире.

На моей памяти карболитовый патрон

с голыми контактами внутри, привинченный к профнастилу, из-под которого в него текла вода во время дождя, вызывал утечку, достаточную для срабатывания узо. Причина оказалась в том, что через дырки и трещины в основании он был полностью набит промокшими трупами дохлых насекомых, которые образовывали проводящую дорожку до этого самого профнастила.

После удаления дохлых трупов умерших насекомых, всё прекрасно запустилось, будучи полностью промокшим.

Так что если внутри ваших светильников нет трупов - можете не бояться протечек.

Vadim 161 написал:
Serega.N, у Hager-а питание подается снизу.

Vadim 161, серьёзно? а я на них хочу ставку сделать, не знал спасибо за подсказку.

Radio написал:

Serega.N написал:
притопят квартиру соседи, сработает УЗО освещения, и освещения не будет во всей квартире.

На моей памяти карболитовый патрон

с голыми контактами внутри, привинченный к профнастилу, из-под которого в него текла вода во время дождя, вызывал утечку, достаточную для срабатывания узо. Причина оказалась в том, что через дырки и трещины в основании он был полностью набит промокшими трупами дохлых насекомых, которые образовывали проводящую дорожку до этого самого профнастила.

После удаления дохлых трупов умерших насекомых всё прекрасно запустилось, будучи полностью промокшим.

Так что если внутри ваших светильников нет трупов - можете не бояться протечек.

Radio, служил на флоте, воды не боюсь

Serega.N, а трупов?

Serega.N написал:

MaSeVi написал:
Serega.N, Снизу...

MaSeVi,
Может я и ошибаюсь, нов электрике как то привычнее запитка сверху, не?

Serega.N, Ну, это сила укоренившейся привычки и образования: сверху вниз, слева направо!))) Думаю, у Radio была ситуация, когда ввод был снизу или еще к тому же короткий...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serega.N написал:
в электрике как то привычнее запитка сверху, не?

Не один ли хрен? Хагер можно и сверху, но снизу его удобнее.

Radio написал:
Serega.N, а трупов?

Radio,
вообще г... вопрос, повидал. не приятно но терпимо

Radio написал:

Serega.N написал:
в электрике как то привычнее запитка сверху, не?

Не один ли хрен? Хагер можно и сверху, но снизу его удобнее.

Radio,
А в чем секрет?

Serega.N, вильчатые гребенки у них удобнее, для них гнезда снизу. В освобожденные клеммы свободно зажимаются провода безо всяких дополнительных приблуд.

Radio написал:
Serega.N, вильчатые гребенки у них удобнее, для них гнезда снизу. В освобожденные клеммы свободно зажимаются провода безо всяких дополнительных приблуд.

Radio,
А если я сподоблюсь по старинке-запитка с верху то надо брать гребенки простые плоские или как там их?

Serega.N, Плоские с вводной клеммой…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

Serega.N написал:

Radio написал:
Serega.N, а трупов?

Radio,
вообще г... вопрос, повидал. не приятно но терпимо

Serega.N, Как-то неэтично. Что касается Вашего удобства о секрете: подключать фазу и ноль, а дальше множить на несколько УЗО/АВ на Хагер удобнее именно снизу засчет двойных клемм - под вильчатые гребенки и провод)))…

MaSeVi, так у них есть 2х полюсная гребенка (плоская) KB263A

Serega.N написал:
так у них есть 2х полюсная гребенка (плоская) KB263A

У них вообще всё есть.

Даже такое.

Но больше всего мне нравится в этих ребятах то, что они не спорят до хрипоты с какой стороны следует разбивать яйцо: сверху или снизу. Разбивают как пойдет, по настроению.

Radio, эт камень в мой огород? Да бросьте без обид все Ваши и коллег советы не пройдут мимо, будем работать переделывать схему

В споре рождается истина, о как.

Serega.N написал:
В споре рождается истина, о как.

Serega.N, В споре рождаются пятьсот страниц доводов и не очень ни о чем, и все это становится лишь головной болью администраторов)))))))…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Немного переделал.

Serega.N, Ничего не переделали)))… весь свет, равно, как и все розетки комнат исключительно под одним УЗО. УЗО 40А 10 мА нет. Вернее есть, но под конский заказ по конской цене, ибо не нужно никому...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, не не весь, коридор мимо. А по поводу розеток так мне тут предлогали всё енто хоз-во под 2-3 УЗО поставить.

Розетки комнат и свет под одним своим УЗО - размешайте их между друг другом. И все-таки по поводу УЗО. Я лично не против 6 УЗО на квартиру с любым кол-м комнат, но лишь была бы логика вкупе с деньгами...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Где она золотая середина?

Розетки комнат и свет под одним своим УЗО - размешайте их между друг другом.-Чёт не вкурю эт как?

Serega.N написал:
Где она золотая середина?

Serega.N, Три-четыре УЗО и под них все распределить...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Лоджия+свет проконает?

MaSeVi написал:

Serega.N написал:
Где она золотая середина?

Serega.N, Три-четыре УЗО и под них все распределить...

MaSeVi, да не, как то не реально. И для меня не логично.

Serega.N написал:
как то не реально. И для меня не логично.

Абсолютно реально и полностью логично.

Serega.N написал:

MaSeVi написал:

Serega.N написал:
Где она золотая середина?

Serega.N, Три-четыре УЗО и под них все распределить...

MaSeVi, да не, как то не реально. И для меня не логично.

Serega.N, Честно признаюсь, первый раз такое читаю: нереально и нелогично))) Ну, хорошо, может другие коллеги Вам помогут…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio написал:

Serega.N написал:
как то не реально. И для меня не логично.

Абсолютно реально и полностью логично.

Radio, День добрый. Если Вас не затруднит нарисуйте схему моего щита, чес слово не вкурю как можно это все раскидать на 2,3 УЗО.

Что бы получилось реально,логично и удобно.

А мне наоборот нравится когда много узо

Вечный студент

Serega.N написал:
чес слово не вкурю как можно это все раскидать на 2,3 УЗО

Простым арифметическим делением.

У вас внизу 14 автоматов - поделите их на два узо - получится ровно по 7 на рыло.

Radio написал:

Serega.N написал:
чес слово не вкурю как можно это все раскидать на 2,3 УЗО

Простым арифметическим делением.

У вас внизу 14 автоматов - поделите их на два узо - получится ровно по 7 на рыло.

Radio, В вас проснулся Македонский .

Radio написал:

Serega.N написал:
чес слово не вкурю как можно это все раскидать на 2,3 УЗО

Простым арифметическим делением.

У вас внизу 14 автоматов - поделите их на два узо - получится ровно по 7 на рыло.

Radio, Эко дело, хороший подход спасибо за подсказку

dokar написал:
Radio, В вас проснулся Македонский .

Скорее Швондер-Шариков.

Serega.N написал:

Radio написал:

Serega.N написал:
как то не реально. И для меня не логично.

Абсолютно реально и полностью логично.

Radio, День добрый. Если Вас не затруднит нарисуйте схему моего щита, чес слово не вкурю как можно это все раскидать на 2,3 УЗО.

Что бы получилось реально,логично и удобно.

Serega.N, Мне не понятно зачем в спальне две линии розеток и соответственно два АВ . Так же ТV совершенно не нуждается в какой-то обособленной линии .
А вот с аквариумом совсем беда . Рыб - то за что ? Или они не заслужили НЕОТКЛЮЧАЕМОЙ линии , раз она у вас планируется ?

Да чего там, в под-ном щите диф. есть, поставлю в кварт.щите вводной и все АВ. по одну гребёнку, будет просто со вкусом и мало УЗО

Serega.N написал:
в под-ном щите диф. есть,

Фотку - уважаемый.

dokar написал:

Serega.N написал:

Radio написал:

Serega.N написал:
как то не реально. И для меня не логично.

Абсолютно реально и полностью логично.

Radio, День добрый. Если Вас не затруднит нарисуйте схему моего щита, чес слово не вкурю как можно это все раскидать на 2,3 УЗО.

Что бы получилось реально,логично и удобно.

Serega.N, Мне не понятно зачем в спальне две линии розеток и соответственно два АВ . Так же ТV совершенно не нуждается в какой-то обособленной линии .
А вот с аквариумом совсем беда . Рыб - то за что ? Или они не заслужили НЕОТКЛЮЧАЕМОЙ линии , раз она у вас планируется ?

dokar, вечер добрый, рыбы нет есть черепаха, а она без электр-ва потерпит.

dokar написал:

Serega.N написал:
в под-ном щите диф. есть,

Фотку - уважаемый.

dokar, фотку диф.? если да то только завтра, территориально не рядом в новостройке.

MrGalaxy написал:
мне ... нравится когда много узо

а мне нравится, когда много баб
зы. куда мир катится ̶у̶з̶о̶/̶ш̶м̶у̶з̶о̶̶

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo, по наклонной в верх