#6159405

Прошу совета по сборке щита в 2к. кв., попробывал сам накидать схему, имеет ли она право на жизнь?

А где схема, собственно?...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Ни как впихнуть сюда не получается

Рисовал рисовал в ворде и на тебе, пишет ошибка. Как прикрепить подскажите пожалуйста.

В сообщении справа наверху крайняя справа иконка. Нажимаете её и следуйте указаниям...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Serega.N написал:
Прошу совета по сборке щита в 2к. кв., попробывал сам накидать схему, имеет ли она право на жизнь

Схемы на форуме смотрели?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Смотрел, только свою сюда ни как не впихну

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Serega.N написал:
Смотрел

Чем не устроили?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Нажимаю на лист, всплывает окно от куда вложить, загрузка и пишет ошибка.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Serega.N написал:
только свою сюда ни как не впихну

Попробуйте файл щита сохранить как картинку.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serega.N написал:
Смотрел, только свою сюда ни как не впихну

Serega.N, Тогда опишите свою схему словами, но постарайтесь кратко, как-то так: ввод такой-то, вводные ус-ва такие-то, кабель в кв. такой-то, рубильник, РН. УЗО 1 такое-то, УЗО 2 такое... Под УЗО 1, такие-то линии: линия розеток комнаты- 3х2,5 кв.мм. АВ 16 и т.д.)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Serega.N,реле напряжения, аквастрож, тёплый пол, кондей, ПММ, СМ, водогрей,
индикацию напряжения, электрику на балкон, смгналку планируете?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Во что получилось, не ругай те шибко

Serega.N, Ого, круто, однако!)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Значить так, ввод с подъезда в щите диф. 40А 30мА. в кв-ру ВВГ 3х10 далее мои художества.

Вводной АВ и УЗО: АВ уберите, замените на рубильник. УЗО - в этажный щит. Групп освещений с избытком, достаточно 2-3 АВ.
Сочетание РН и контактора замените на УЗМ.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

УЗО на 100мА лучше перенести в этажный щит. На УЗО написано, что плита газовая, так на кой ей АВ на 25А? Автоматы на освещение я бы тоже распределил под УЗО, линии освещения зала и спальни можно объединить, так-же как и линии освещения коридора и кухни.

Грубый, но справедливый

Разводка по кв. собрана без разв.коробок. на розетки, свет по комнатам до выкл. ВВГ 3х2,5 от выкл. ВВГ3х1,5,
отдельно на водогрейку, на дух.шкаф.

Serega.N написал:
свет по комнатам до выкл. ВВГ 3х2,5 от выкл. ВВГ3х1,5

И зачем надо было так делать и тратиться на 2,5?))
Кстати, забыл упомянуть, что свет, раз столько УЗО - тоже под них завести...

Serega.N написал:
Разводка по кв. собрана без разв.коробок. на розетки

Хорошо...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Хорошо...

Ну как сказать

Грубый, но справедливый

В этажный шит лезть нет желания, так как только через рукоприкладство по отношению к УК.
Провод халявный.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Serega.N, инет и лоджия? Не самое удачное решение. Чем обусловлен расчёт под 54 модуля?
УЗО+АВ на стиралку заменить на диф. Или если не страдаете паранойе оставить 3 УЗО,а АВ распределить под них.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161 написал:
Ну как сказать

Так и сказать - хорошо!)))

Serega.N написал:
В этажный шит лезть нет желания, так как только через рукоприкладство по отношению к УК.

Какие с УК проблемы в контексте щита?

Serega.N написал:
Провод халявный.

Это относится только к 2,5?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serega.N написал:
так как только через рукоприкладство по отношению к УК

Какого водяного? Не имеют право ... Пусть жилищный кодекс почитают.

MaSeVi написал:
Так и сказать - хорошо!)))

Я лучше спокойнеько в просторной распред коробке сделаю соединения, чем в каждом подрозетнике буду соеденить провода, и потом их туда кулаком утрамбовывать

Грубый, но справедливый

Т.е под существующие УЗО раскидать освещение? Не ну как то не айс, тогда еще одно УЗО на освещ.

MaSeVi написал:

Vadim 161 написал:
Ну как сказать

Так и сказать - хорошо!)))

Serega.N написал:
В этажный шит лезть нет желания, так как только через рукоприкладство по отношению к УК.

Какие с УК проблемы в контексте щита?

Serega.N написал:
Провод халявный.

Это относится только к 2,5?

MaSeVi,

MaSeVi написал:
Это относится только к 2,5?

Ну да.

Serega.N, гораздо лучше будет раскидать линии освещения по разным УЗО, чем под одно.

Грубый, но справедливый

Подрозетники глубокие, думаю места хватит распаять концы.

Vadim 161 написал:
Serega.N, гораздо лучше будет раскидать линии освещения по разным УЗО, чем под одно.

Vadim 161, согласен что лучше под 2 УЗО. Но мне показалось что освещение советуете раскидать под сушествующие УЗО, а это как то не очень на мой взгляд.

megrad написал:
Чем обусловлен расчёт под 54 модуля?

Больше не мало

Serega.N написал:
а это как то не очень на мой взгляд.

Вполне хорошее решение, а ставить на освещение еще два УЗО - лишние траты, на которые нет необходимости.

Грубый, но справедливый

MaSeVi написал:
Сочетание РН и контактора замените на УЗМ.

Как то нарекания на него в инете не одно ни два, а так по началу и думал его ставить.

Vadim 161 написал:
Вполне хорошее решение, а ставить на освещение еще два УЗО - лишние траты, на которые нет необходимости

Согласен по поводу затрат

Ну а так в общем по поводу щита, жить будет?

Vadim 161 написал:
и потом их туда кулаком утрамбовывать

Зачем их туда утрамбовывать-то? Вполне нормально входят...

Serega.N написал:
Т.е под существующие УЗО раскидать освещение

Конечно, что этим УЗО будет-то? Правильно, ничего...

Serega.N написал:
думаю места хватит распаять концы.

Реально паять? Или так, просто написалось?)))

Serega.N написал:
Больше не мало

Вы, разумеется, правы, есть пространство, где можно разложить провода. Но всё-таки, это быть может избыточно...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serega.N написал:
Как то нарекания на него в инете не одно ни два

А вы не читайте инет.

MaSeVi написал:
Конечно, что этим УЗО будет-то? Правильно, ничего..

Розетки с освещением поженить?

MaSeVi написал:
Реально паять? Или так, просто написалось?)))

Написалось, хотя всё может быть

MaSeVi написал:
Вы, разумеется, правы, есть пространство, где можно разложить провода. Но всё-таки, это быть может избыточно...

Не, избыток не мешает, худоба достает
"Пока толстый сохнет, худой сдохнет"

Radio написал:
А вы не читайте инет.

Нда.

Уважаемые прошу прощения нужно отлучиться. Тема не закрыта, всем советам буду рад, вопросов ещё много

MaSeVi написал:
Зачем их туда утрамбовывать-то? Вполне нормально входят...

Три опрессованных гильзы? Да вы ловкач однако В блоках подрозетников я так частельно изврашаюсь, но чтобы так в каждом подрозетнике делать, уж лучше увольте

MaSeVi написал:
Реально паять?

А вариант то неплохой.

Serega.N написал:
Розетки с освещением поженить?

Да, ничего плохого в этом нет, вы же не линии освещения пихаете под один АВ с розетками, а лишь под общее УЗО.

Грубый, но справедливый

Serega.N написал:
Розетки с освещением поженить?

А что тут такого? Конечно, ничего!

Serega.N написал:
Не, избыток не мешает, худоба достает

Соглашусь, ибо: много лучше, чем мало!)))

Vadim 161 написал:
Три опрессованных гильзы? Да вы ловкач однако

Причем тут гильзы вообще?

Vadim 161 написал:
В блоках подрозетников я так частельно изврашаюсь, но чтобы так в каждом подрозетнике делать, уж лучше увольте

Зачем что-то там опрессовывать?

Vadim 161 написал:
А вариант то неплохой.

Плохой, ибо паять надо уметь. Этим похвастать могут далеко немногие.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Причем тут гильзы вообще?

Ну так я не люблю делать разрывный PE проводник, впрочем как и L с N. А Вы, я так понял "шлейфом" соединяете ?

P.S. MaSeVi, не нужно так рубить с плеча.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Ну так я не люблю делать разрывный PE проводник,

Раньше делал гильзование РЕ. Но это все равно не три гильзы-то в монтажной коробке.

Vadim 161 написал:
А Вы, я так понял "шлейфом" соединяете?

Да. Но это было не так давно, но было в прошлом. Иногда, WAGO использовал для РЕ...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
WAGO использовал для РЕ...

Тоже вариант.

MaSeVi написал:
но было в прошлом.

Не занимаетесь больше электромонтажем ? Я пока еще держусь на плаву, даже расширяться потихоньку планирую...

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Не занимаетесь больше электромонтажем ?

Да, не занимаюсь. Тяжело стало: я просто не быстро делаю - чтобы получилось красиво и хорошо, у меня это отнимало много времени. Как говорится, каждому своё. В итоге все растягивалось во времени. Кого-то устраивало, кого-то - нет. Да и мне надоело.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161 написал:
Я пока еще держусь на плаву, даже расширяться потихоньку планирую...

Везёт! Как правило, заказчики берут все в комплексе...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Тяжело стало: я просто не быстро делаю - чтобы получилось красиво и хорошо, у меня это отнимало много времени. Как говорится, каждому своё. В итоге все растягивалось во времени. Кого-то устраивало, кого-то - нет.

Работаю точно также, сам думаю уже на что-то другое перейти . Ибо те деньги что берёшь, они интересны за небольшой период времени, а так как делаешь долго, то в месяц сумма получается неинтересной.
Да и действительно надоедает грязи и пыли ковыряться, когда делаешь проводку с нуля.
Правильно вы сказали

MaSeVi написал:
Как говорится, каждому своё.

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

По поводу "хорошо, но долго"
Объективная оценка тут только одна это долго.

jaja написал:
По поводу "хорошо, но долго"
Объективная оценка тут только одна это долго.

Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

Songo, берите все три разом

Songo написал:
грязи и пыли ковыряться

Не бережете Вы себя... У меня пыль летит разве что только при бурении.

Грубый, но справедливый

jaja написал:
По поводу "хорошо, но долго"
Объективная оценка тут только одна это долго.

А почему вы, как всегда, не принимаете в расчет качество?

alx220 написал:

jaja написал:
По поводу "хорошо, но долго"
Объективная оценка тут только одна это долго.

А почему вы, как всегда, не принимаете в расчет качество?

alx220, Зря Вы это спросили

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

alx220 написал:
как всегда, не принимаете в расчет качество?

что такое качество? в чем оно заключается? что означает это слово вообще и применительно к электрооборудованию и проводке в частности?

Добрый день. Прощу помощи в оценке построения компонентов в эл щитке на 36 модулей.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Victor IV, первое, создайте свою тему. Второе, чем схемы форума не устроили?
Схема на ЕКФ - врагу собираете? Водогрей, аквастрож не планируете?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, Думал это общая тема по 2-кам. вот и не стал городить миллион тем. схемы форума не видел, н-невнимательность.

Будут использоваться модули только легранд. екф для картинки.Водогрей проточный будет подключаться к розетке стир машины (не вижу смысла городить миллион розеток. доступ удобный). аквасторож установлен, питание пока от батареек. в будущем питание от розеток ванны/ эл. полотенцесушителя.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Victor IV написал:
Думал это общая тема по 2-кам. вот и не стал городить миллион тем. схемы форума не видел, н-невнимательность

Victor IV написал:
проточный будет подключаться к розетке стир машины

Для эффективной работы проточника нужна мин. мощность 6 кВт. интересная у Вас модель СМ.
Или всё таки накопительный?

Victor IV написал:
Будут использоваться модули только легранд.

На кой столько УЗО, достаточно трёх.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
На кой столько УЗО, достаточно трёх.

Аппетиты поубавятся, как только дело до стоимости дойдет - впрочем, как и всегда...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Victor IV написал:
Добрый день. Прощу помощи в оценке построения компонентов в эл щитке на 36 модулей.

Victor IV, АВ на свет-коридор-ванную можно поменять на С6 и в этом случае можно поставить УЗО 25 А 10 мА.
Про ЭКФ Меград прав, не поскупитесь хотя бы на ИЭК.
Нулевые шины где расположите?
На сигнализацию зачем С16?

Вечный студент

MrGalaxy написал:
в этом случае можно поставить УЗО 25 А 10 мА.

25А 30мА, 10мА - лишняя переплата, в данном случае.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
10мА - лишняя переплата, в данном случае.

не возражаю.

Вечный студент

MaSeVi, В точку!) аппетиты убавляю. поэтому и думаю что на каждую мокрую линию по узо жирно будет.но, я не знаю с какими значениями должно быть узо для группы мокрых линий.

Victor IV, на стиралку и посудомойку УЗО на 30мА подойдет.

Грубый, но справедливый

MrGalaxy, Про с6 хорошая идея. спасибо
про экф-это просто картинка. модули будут легранд.
нулевые шины внизу шитка, буду приобретать спец модульки для них. как они правильно называются не знаю.
На сигнализацию-ошибка.верно подмечено.возможно с этого АВ будет питание на слаботочный щит.а там уже и сигналка будет.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

MrGalaxy написал:
Про ЭКФ Меград прав, не поскупитесь хотя бы на ИЭК.

автор сразу уточнил

Victor IV написал:
Будут использоваться модули только легранд. екф для картинки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Вечер добрый господа,в продолжении моей темы пара картинок. Смущает УЗО на 100мА целесообразность установки или уместность оного? В этажном щите установлен диф на 40А 30мА. И ещё будьте добры подскажите что ещё нужно приобрести для сборки щита ( гребенки и т.д , какие)? Спасибо за ранее.

Serega.N, скажите, для чего вам две розеточные группы в спальне и три - в гостиной?

Экономию на АВ предлагаете? Так провода раскидал, расточительство, может быть.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Serega.N, Вместо УЗО + АВ я бы диф поставил.

Serega.N написал:
что ещё нужно приобрести для сборки щита ( гребенки и т.д , какие)

Выполните монтаж проводом ПуГВ и НШВИ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serega.N написал:
Экономию на АВ предлагаете?

Нет, просто спросил.