#6160003

Ремонтники делают в квартире перегородки из газоблока, кладут по моему требованию на клей для газоблока, первый ряд на пескобетон (предлагали положить на ротбанд). Швы получились местами до 1,5см. Как подсохли стенки, вскрылись много где вертикальные швы, видно через них насквозь. Армировали через три ряда на сетку 3мм, к стенам привязывались на подвесы для гипсокартона. Демпферного слоя ни на полу ни на стенах нет. Местами где блоки не сошлись по уровню, добирали высоту клеем. Первый ряд в местах над трубами отопления кое-где лопнул. До потолка еще не доложили. Вопросы: стоит ли докладывать такие стены или лучше разобрать и сложить заново? Можно ли если не разбирать, то как-то устранить такие недочеты? Достаточно ли крепкая будет стена с непроклеенными вертикальными швами? Какова вероятность пойти трещинами у такой стены?

по крепости,пойдет,дыры щели,закроет штукатурка,она там точно будет.а так,лучше сразу гоните таких мастеров,если даже такие вещи с косяками идут,дальше будет хуже,или постоянный контроль,но тут нужно самому во всем разбираться.а когда до чистовых дойдут,сбегут,и потом нормальные мастера не возьмутся за доделку,т.к все будет криво.щас как раз переделываем за подобными товарищами трешку с кривыми стенами и потолками,почти месяц только все выровняли,и заказчику это обходиться в дополнительные средства.так что не скупитесь,а поищите профессионалов.

телефон 8 905 530 42 54