Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6161112

В конце ремонта обнаружилось что электрик, переделывая проводку застройщика, пустил в некоторых местах перемычки между розетками проводом 1,5мм2. Все линии проходные через розетки. Длина перемычек порядка 5 метров, все они закатаны в бетон и сверху уже чистовая отделка. Облегчает проблему то, что на 3х квартиру таких линий 2 (2 отдельных автомата) и кухня совсем отдельно. Стоит ли напрягаться в таком случае, или просто постараться не включать два утюга одновременно в одной комнате?
Что можно сделать, не ломая отделку:
1)Замкнуть эти две линии в кольцо под один автомат. Бредовая идея?
2)Есть место, где от автомата подходит 2,5 кабель и можно близко заштробиться ко второй линии, укоротив ее в этом месте, а на первой сделать разветвление. Так хотя бы одна комната будет вся на 2,5

Old Human написал:
Все линии проходные через розетки

Т.е. в клеммах розеток зажаты кабели разных сечений, 1,5 и 2,5мм2 ? Если так, то ждите беды...

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Т.е. в клеммах розеток зажаты кабели разных сечений, 1,5 и 2,5мм2 ? Если так, то ждите беды...

Ну это решаемо через wago

Old Human, а какого номинала автоматы на эти линии? Вообще хорошо бы переделать, но если такой возможности нет, то оставьте как есть, но если номиналы автоматов адекватные.

Грубый, но справедливый

Old Human написал:
постараться не включать два утюга одновременно в одной комнате?

А что, бывает?

Подключите их под 10-амперники и спите спокойно. Розетки комнат обычно нагружены чуть менее, чем никак.

Vadim 161 написал:
а какого номинала автоматы на эти линии?

16А

А если потребуется кратковременно превысить мощность? Утюг + фен + компьютер + телевизор + лазерный принтер + неизвестнаямощнаяфигня

Old Human, всё будет хорошо.

Old Human написал:
в некоторых местах перемычки между розетками проводом 1,5мм2

Old Human написал:
16А

ничего не случится и при АВ 16А, если сечение жил кабеля соответствует заявленному.
осталось взять обрезки кабеля 1,5мм2 и 2,5мм2 и замерить диаметр жил микрометром. затем применить формулу пи-дэ-квадрат-на четыре

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio написал:
Розетки комнат обычно нагружены чуть менее, чем никак.

Такое ощущение что , каждый второй топиться с них собрался .

dokar написал:
каждый второй топиться с них собрался

Ну кстати, да, радиатор зимой не исключается +600Вт

Old Human написал:
+600Вт

Жалкие три А, и тех не будет .

Old Human написал:
Длина перемычек порядка 5 метров, все они закатаны в бетон

Просто интересно. Как закатаны? В гофре или без гофры?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Old Human написал:
это решаемо через wago

Это может стать второй бедой.

Чаще проблема не столько в сечении и материале проводов, сколько в плохих контактах и тогда даже зарядка или лампочка могут вызвать проблему.

alx220 написал:
Как закатаны? В гофре или без гофры?

В гофре, но сомнительно, что удастся перетянуть - углов много.

AndyMirror написал:
стать второй бедой.

а что делать то? колодки в подрозетник не влезут

Old Human, какие колодки?

Old Human написал:

AndyMirror написал:
стать второй бедой.

а что делать то? колодки в подрозетник не влезут

Old Human, да ставьте Вы ваги, не бойтесь, ничего с ними не будет. 221-я серия достаточно компактна.

Radio написал:
какие колодки?

клеммные, а чем еще провода проходные соединить в розетке?

Old Human написал:
а чем еще провода проходные соединить в розетке?

гильзы например..

Old Human написал:
клеммные

Так "клеммные колодки" бывают разных видов и размеров. Википедия и wago называет "клеммной колодкой" (у меня другое мнение)

Регистрация: 10.03.2017 Кармиэль Сообщений: 942

У качественных розеток пластинки под винтами так сделанны, что прекрасно справляются с 1.5+2.5 под один винт

линк написал:
У качественных розеток пластинки под винтами так сделаны, что прекрасно справляются с 1.5+2.5 под один винт

legrand etika у меня и shneider glossa
что лучше выбрать для соединения 1,5 и 2,5: эти розетки или ваги?

Old Human написал:

линк написал:
У качественных розеток пластинки под винтами так сделаны, что прекрасно справляются с 1.5+2.5 под один винт

legrand etika у меня и shneider glossa
что лучше выбрать для соединения 1,5 и 2,5: эти розетки или ваги?

Old Human, VS обсуждалось уже . Там есть несколько постов про контакты розеток. Выводы делаем сами.

Алик Дынник написал:
В будущем старайтесь провода тянуть к розеткам на ток какой указан на электросчётчике. Это 50-60 ампер.
Решите проблему на будущее, когда захотите к розетке подключить что-то мощное.

Алик Дынник, Спрогнозируйте, пожалуйста, когда это будущее настанет, и что с ним делать, кроме того, что Вы упомянули. И причем здесь вообще счетчик, когда это вообще не головная боль квартиранта?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Алик Дынник написал:
старайтесь провода тянуть к розеткам на ток какой указан на электросчётчике. Это 50-60 ампер.

несмотря на то, что на розетке написано 16 А? Попробуйте 10-ку или даже 6-ку всобачить в клеммы розетки.
Я думал, Вы оговорились, написав в другой теме "пропускная способность". Оказывается, Вы вообще ничего не понимаете.

Вечный студент

MrGalaxy написал:
Попробуйте 10-ку или даже 6-ку всобачить в клеммы розетки.

Понадобится надфиль Когда-то, по неопытности, из благородных побуждений (чтобы "было понадежнее"), протянул линию не 2,5 , а 4. Пришлось потом спиливать "лишнюю" медь, чтобы конец провода в клемму розетки вставить.

заместитель написал:
Когда-то, по неопытности, из благородных побуждений (чтобы "было понадежнее"), протянул линию не 2,5 , а 4. Пришлось потом спиливать "лишнюю" медь, чтобы конец провода в клемму розетки вставить.

прям вот так вот надфилем спиливать?
фото покажите . а то ваш коммент 100% равен копипасте из интернета.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Алик Дынник написал:
В будущем старайтесь провода тянуть к розеткам на ток какой указан на электросчётчике. Это 50-60 ампер.

Что курите?

ZooZoo написал:
прям вот так вот надфилем спиливать?

Как могут быть сомнения, что надфилем можно "поправить" одножильный медный провод, чтобы тот входил в клемму?! Разве что у совершенных гуманитариев, которые никогда не держали в руках ни надфиль, ни медную проволоку.
Но специально делать так не нужно, нужно использовать правильный провод. Если производитель розетки пишет в описании: "сечение провода: до 2,5 мм²", это он не шутит, так оно и есть.

заместитель,
так вы фото ваше собственное покажите, спиленной вами жилы . и розетки, куда ее (т.е., жилу) вставили. а я по EXIF пойму - врете вы или правильный пацан
или хотя-бы надфиля фото
а то ваши комменты читать - самому себе вредить.
зы. не нужно мне теорию излагать вот эту:

заместитель написал:
Как могут быть сомнения, что надфилем можно "поправить" одножильный медный провод, чтобы тот входил в клемму?! Разве что у совершенных гуманитариев, которые никогда не держали в руках ни надфиль, ни медную проволоку.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.