Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6163390

Добрый день!
Нужна помощь, а то замерзаю......
Так получилось, что стал я обладателем уже подключённого к системе отопления однофазного котла ЭОВ 6/3 УХЛ4 220В 2007 г.в. Котёл имеет 2 ТЭНа по 3кВт. Напряжение ТЭНов не знаю, да и в Инете все пишут по разному, кто 220В, а кто 220/380В.
Приходит ко мне в дом 3 фазы 380В по 5кВт + 0 Вешать его на одну фазу + 0 бессмысленно, т.к. если и не сразу, так через 15 мин. вводные автоматы на 25А выбьет по перегреву
Сейас он подключён так:

автоматы тоже не выдерживают и выбивает по перегреву где-то через час. Но топит нормально.

Пробовал так:

Но греет еле-еле, видимо ТЭНы всё-таки на 380В

Подскажите пожалуйста, можно ли подключить эти 2-а ТЭНа к 2-м фазам без ноля?
Если да, то какая схема подключения будет эффективней?

Измерял сопротивление ТЭНов, так оно близко к расчётному - при комнатной t ~ 15 Ом Т.е. предполагаю, что ТЭНы живы.

Буду признателен за помощь!

Спасибо!

Что вы нарисовали непонятно
ТЭНы на 220 вольт
Один ТЗН к одной фазе и нейтрали,
Другой ТЭН к второй фазе и тоже к нейтрали.

А какая схема не понятна? Первая (текущее подключение) или вторая (та, что пробовал, но результат слабый)?