Собираю щит в дом но в электрике не ахти силён. Правильно ли подключил автоматы? УЗО? Вводной автомат, далее счётчик, далее УЗМ? От УЗМ фаза сразу на автоматы а ноль на шину N? Проводка трёх проводная (с заземлением PEN).Вводной 40А. УЗО 25А 30МА. АВ 16А,10А и один АВ на 25А на розетку во двор.Счётчик будет на верней DIN рейке посередине
Если можно подрисуете как лучше
Игорь И написал:
От УЗМ фаза сразу на автоматы а ноль на шину N?
Если оставлять общую компоновку неизменной, то от РН "ноль" на входной "ноль" ближайшего УЗО, дальше перемычками к другим УЗО (как фаза на АВ). Но правильнее после РН УЗО, между которыми распределяются ВСЕ автоматы .
"Гребенку" принципиально не используете?
Вы автоматами замкнули все УЗО между собой.
Ноль каждого УЗО на свою нулевую шину, итого д.б. 4 шины.
От каждого УЗО к своей группе автоматов по фазе, равно как и нули УЗО на одной шине...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Вы автоматами замкнули все УЗО между собой.
Ноль каждого УЗО на свою нулевую шину, итого д.б. 4 шины.
От каждого УЗО к своей группе автоматов по фазе, равно как и нули УЗО на одной шине...
MaSeVi, там объединены ВХОДНЫЕ нули УЗО. Фаза распределяется по АВ, к выходу некоторых АВ подключены УЗО, т.е. часть линий с дифзащитой, часть - без. Зачем так сделано - Х.З... Да еще и от N-шины к каждому УЗО свой провод...
Игорь И, правильно делать так:
вводной АВ - счетчик - РН - 2-3-4 групповых УЗО (в Вашем случае, в принципе, хватит 2), включенные в парпллель, при этрм у каждого своя нулевая шинка для выходных "нулей", и смешивать их нельзя - к каждому УЗО подключаются АВ групповых линий. "Нули" присоединяются к нулевым шинам соответствующих УЗО. Вкратце так.
Да, и АВ и УЗО соединяются между собой специальной соединительной шиной "гребннкой"
Не сделаете мне одолжение нарисовать схемку правильного подключения автоматов и УЗО? 4 узо это: 1. Насос+котёл. 2. Бойлер. 3.Стиральная машина. 4. Комната (розетки 4 штуки детская)
16А на розетки и 10А на свет в комнату
Розетка котёл+насос. Розетка бойлер. Розетка стиральная автомат. Розетка фен волосы посушить жене. Далее комната. Линия розетки. Линия свет. На бойлер узо. На котёл+насос узо. Стиральна я машинка-автомат узо. Розетка для фена узо. Получается 3 узо на ванную и один узо на розетки в комнату
Игорь И, теперь надо 4 нулевые шинки аккуратно разместить. И при подключении линий не перепутать.
СтранникXXI,а разве нельзя в выход узо нуля сразу два провода зажимать?
Игорь И, в принципе, одинакового сечения можно. Но представьте, что Вам нужно ПОЛНОСТЬЮ отключить ОДНУ линию (и фазу, и "ноль"). Или добавить 1-2-3 линии.
Огромное вам спасибо друзья за помощь и обсуждения данной темы! Щит поставил. Расключил.Сынулька фотокамеру забрал фотки выложу вечером. Отдельное СПАСИБО "serj" что не оставил без внимания данную тему и откликнулся на мою проблему! Мне есть ещё чему поучиться.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.