Собираю щит в 2-ку. Знаний мало, поэтому очень надеюсь на вашу помощь.
Вот что мы имеем на данный момент
Этажный щиток и квартирный:
Вот, что я напроектировал:
Бюджет очень ограничен, поэтому буду рад, если подскажите как оптимизировать схему.
Кабель: ВВГнг-LS
Щиток: Бокс ЩРВ-П-36 встр. пластик прозр. IP40 ()
godfather написал:
Приветствую, форумчане!
Собираю щит в 2-ку. Знаний мало, поэтому очень надеюсь на вашу помощь.
Вот что мы имеем на данный момент
Этажный щиток и квартирный:
Вот, что я напроектировал:
Бюджет очень ограничен, поэтому буду рад, если подскажите как оптимизировать схему.
Кабель: ВВГнг-LS
Щиток: Бокс ЩРВ-П-36 встр. пластик прозр. IP40 ()
godfather, несколько вопросов:
проводка уже проложена?
мощность ВП и ДШ
что такое с/у1 и с/у2?
какие электроприборы планируете на лоджии?
какой кабель планируете прокладывать от ЩЭ до квартирного щитка?
И пара замечаний
УЗО 40А 10мА не выпускается.
если уж хотите экономить, возьмите корпус щита Текфор
Но собираете на АББ, хотя и хоме? На с\у 2 АВ, зачем? На кухню добавить ещё линию, типа розетки фартука.
Свет развести под разные УЗО. 40 А на 10 мА нет, если только у китайцев.
Щиток с одной дверцей прикольней
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Проводка проложены, НО качество её очень настораживает: половина розеток и выключателей не работает, один из диф. автоматов не отщёлкивается. Поэтому предполагается полная замена.
Точную мощность ВП и ДШ назвать не могу, но ничего экстроординарного не планируется.
с/у, как правильно заметил bnmuyt санузел, но свет там планируется
На лоджии только освещение.
Кабель от ЩЭ до квартирного щитка проложен, его тип предстоит уточнить в УК.
ничего из этого не планируется
Собираю на АББ, т.к. с опаской отношусь к китайским производителям, а среди лидеров цены вроде бы примерно одинаковые. Если предложите что-то альтернативное буду благодарен.
godfather написал:
УЗО 40А 10мА в продаже вроде бы есть
Да ладно УЗО ABB FH202 AC-40/0,1 2-х полюсное тип AC 40A 100mA 2 модуля Вы нули после запятой не путайте. 10 мА - 0,01 А, а по ссылке 100 мА - 0,1 А
godfather написал:
с/у, как правильно заметил bnmuyt санузел, но свет там планируется
На свет в с\у 2 АВ? Офигенный бюджет.
godfather написал:
Если предложите что-то альтернативное буду благодарен.
Видимо понятие бюджетно у нас с Вами разное. Ну из брендов Легранд, Шнайдер, Хагер.
Обычно останавливаются на том, что проще и дешевле достать. Попадались
португальские и испанские АВ, но не прижились.
godfather написал:
Бюджет очень ограничен, поэтому буду рад, если подскажите как оптимизировать схему.
Это же Ваше пожелание? 2 АВ на всю квартиру достаточно, тем более у Вас на лоджию отдельный АВ.
Проводка проложены, НО качество её очень настораживает: половина розеток и выключателей не работает, один из диф. автоматов не отщёлкивается. Поэтому предполагается полная замена.
Точную мощность ВП и ДШ назвать не могу, но ничего экстроординарного не планируется.
с/у, как правильно заметил bnmuyt санузел, но свет там планируется
На лоджии только освещение.
Кабель от ЩЭ до квартирного щитка проложен, его тип предстоит уточнить в УК.
ничего из этого не планируется
Собираю на АББ, т.к. с опаской отношусь к китайским производителям, а среди лидеров цены вроде бы примерно одинаковые. Если предложите что-то альтернативное буду благодарен.
ЕСЛИ будете менять проводку, я бы объединил весь свет в 2 линии, розетки кухни и ПММ. Получается 10 линий, которые вполне можно распределить между 2-мя УЗО 40А 30мА.
Если на лоджии только освещение, зачем там кабель 3х4?
На мой взгляд, кабель 3х6 на ВП избыточен, (это если говорить о небольшом бюджете)
УЗО, которые Вы приняли за 10мА, на самом деле 100мА.
Небезызвестный Алексей Земсков рекомендовал рассматривать с/у и лоджии как отдельные единицы. Значения кабелей и автоматов тоже по его рекомендациям.
По УЗО действительно просмотрел.
Vadim 161 написал:
Неужели так трудно залить картинки на форум, а не на этот чертов радикал ?
СтранникXXI написал:
На мой взгляд, кабель 3х6 на ВП избыточен
А на мой взгляд самое то. Вы откуда можете знать, какая у ТСа будет плита, и на скольких комфорках он будет готовить ?
Vadim 161, во-первых, ввод 40А сам по себе несколько ограничивает аппетиты, а во-вторых, реальное потребление ВП вряд ли составит больше 5кВт, а для 4-ки это "прохладный" режим. Оно, конечно, запас карман не тянет, но уж коль ТС упомянул, что бюджет сильно ограничен... да и подключать 4-ку к розетке или клеммнику гораздо веселее, особенно при отсутствии опыта.
С/у и лоджию объединил в одну линию, поменял кабель на лоджии на 3х1,5.
Линии света и розеток перемешал под разные УЗО.
Розетки на кухне пока не стал делить, также оставил кабель 3х6 для ВП (пускай с некоторым запасом будет).
ссылка на Земскова вызвала сильную реакцию) наверно я где-то просмотрел. Наверняка там какая-то доп. нагрузка шла на балкон, что кабель такого сечения.
Завтра попробую подобрать варианты с альтернативными производителями. Посмотрю какая разница в цене будет.
СтранникXXI написал:
если вырубится, то уж весь свет сразу
и насколько часто у вас вырубается свет?
Вот только не надо про микроскопическую вероятность срабатывания АВ линии освещения и пр. Дай Бог всем, чтобы не было причин для отключения каких-либо аппаратов защиты. Но если их ставят, "значит это кому-то нужно, значит это необходимо... " (С) И ЕСЛИ этот единственный на все освещение АВ сработает (а, если верить некоему Мерфи, это происходит обычно в самый неподходящий момент), то вся квартира погрузится во тьму.
Из двух а/м, с айрбегами и нет, Вы при прочих равных условиях предпочтете ту, где они есть или где их больше. Но Вы же при этом не планируете попадать в ДТП.
а по закону архимеда, после сытного обеда...
весьма слабенькая платформа, не находите?
если и один единственный ни у кого никогда не срабатывал, то и десять сработают точно также никогда, а не никогда в десятой степени.
СтранникXXI, ничего огнеопасного, должен быть в каждом уважающем себя хозяйстве.
Давайте прикинем: пусть автомат на освещении сработает, условно, раз в 5 лет. Допустим, кто-то вкрутил дешманскую лампочку вместо светодиодной и она бахнула.
Полные погружения во тьму по внешним, независящим от автомата причинам, наступают, скажем, 5 раз в год. И простым поднятием рычажка они не устраняются.
Неужели кто-то после этого будет утверждать, что один автомат способен доставить дискомфорт, и сомневаться в необходимости керосина?
а по закону архимеда, после сытного обеда...
весьма слабенькая платформа, не находите?
если и один единственный ни у кого никогда не срабатывал, то и десять сработают точно также никогда, а не никогда в десятой степени.
Законы Мерфи упомянул просто так, суть не в этом. Выдергивать ничего не значащее словосочетание из контекста и тем более заявлять, что один АВ "ни у кого никогда не срабатывал" и 10 (непонятно откуда взявшиеся) тоже никогда не сработают - платформа еще более слабенькая, не находите? И вообще, заявления типа "никогда", "ни у кого" и т.п. несколько самонадеянны, Вам не кажется? Будьте добры привести более веские аргументы того, что вести больше одной линии освещения - плохо.
Пы. Сы. Кстати, я нигде не сказал, что одна линия на свет - это ПЛОХО, это просто НЕУДОБНО. Для меня.
Radio написал: СтранникXXI, ничего огнеопасного, должен быть в каждом уважающем себя хозяйстве.
Давайте прикинем: пусть автомат на освещении сработает, условно, раз в 5 лет. Допустим, кто-то вкрутил дешманскую лампочку вместо светодиодной и она бахнула.
Полные погружения во тьму по внешним, независящим от автомата причинам, наступают, скажем, 5 раз в год. И простым поднятием рычажка они не устраняются.
Неужели кто-то после этого будет утверждать, что один автомат способен доставить дискомфорт, и сомневаться в необходимости керосина?
Radio, дискомфорт - понятие очень субъективное, мне, например, доставляет офигенный дискомфорт запах керосина. Кому-то доставляет дискомфорт одна "световая" линия, а нужно 3 или 5. Даже 22 линии и 5 УЗО на однушку имеют полное право на существование. Вы не согласны?
СтранникXXI написал:
заявления типа "никогда", "ни у кого" и т.п. несколько самонадеянны
каждый день по несколько штук вижу щиты типа этого, там и по одному автомату на квартиру людям хватает.
jaja, согласитесь, что это очень далеко от "никогда" и "ни у кого". Но дело не в этом. Как уже писал выше, понятия "дискомфорт" и "хватает" - весьма субъективные. Кому-то хватает 2-х линий на всю квартиру, а кому-то 20-ти мало. И то, и другое не является чем-то "криминальным" и предосудительным. Не согласны?
СтранникXXI написал:
Даже 22 линии и 5 УЗО на однушку имеют полное право на существование.
Более того, они просто обязаны существовать, но деньги за них должны достаться достойному, а не абы кому попало.
Radio, согласен, только вот кто и как будет определять, кто достоин, а кто нет? По логике вещей, коль деньги платит заказчик, то только он вправе распоряжаться своими деньгами.
Переделал схему под Legrand вышло дешевле. Единственная засада с УЗО на 10mA. Ничего толкового у Legrandа не нашёл, Взял у SE.
Друзья, у меня ошибка при загрузки картинок на форум. Картинки в др. темах, что я видел, уменьшенные с не читаемым мелким шрифтом. На радикале же полноценная картинка, где всё можно рассмотреть.
так делают только чайники
jaja расскажите как профи делают) Я перемешал розетки и свет из соображений, чтобы не выключился свет разом во всей квартире, а так же чтобы при отключённых розетках горел свет. Если что-то неверно, просьба пояснить.
СтранникXXI написал:
Кому-то хватает 2-х линий на всю квартиру, а кому-то 20-ти мало.
и у тех и у других схожий набор бытовой техники.
так-то можно убедить и в том, что 40 зубов это круто, а 32 для лохов.
СтранникXXI написал:
это просто НЕУДОБНО. Для меня.
а некоторые вообще без зубов живут, на них ровняться чтоли?
jaja, где это я агитировал за 40 зубов и говорил, что это круто? И где я призывал равняться на хоть на кого-то или на что-то? На мой взгляд, любой уважающий себя спец, находящийся в здравом уме,
не должен никого ни в чем убеждать, а может только высказать свое мнение, желательно, хоть как-то аргументированное, максимум, что-то посоветовать, как человек кое-что понимающий в данной предметной области. А окончательный выбор все равно за вопрошающим, и к нему стоит относиться спокойно, и не навязывать свое мнение, как единственно правильное. Если Вы или кто-то еще поняли какие-то из моих постов иначе - ну, что ж, впредь постараюсь выражаться точнее.
у вас неправильно выбраны номиналы узо. все должны быть на 63а
Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО — после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;
Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО — тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО. (с) cs-cs.net
СтранникXXI написал:
где это я агитировал за 40 зубов и говорил, что это круто?
я это говорю. 40 зубов - крутяк! (давайте я установлю вам дополнительные зубы? будет более удобно и они обязательно потребуются)
в то же время мало у кого есть и 32 зуба, многие живут и прекрасно обходятся неполным комплектом.
exelero84 написал: MaSeVi, можно подробней про этот момент, даже интересно стало. ...понимаю что ebf деревянный и с ним общаться смысла нет
exelero84, Нет, нельзя подробней по причинам: 1. Вы оскорбляете форумчанина; 2. Ссылаетесь на мнение другого человека (пусть и уважаемого), не удосужившись разобраться в предмете.
А так подумайте, что за нагрузки д.б. на одно только УЗО 40А, чтобы оно умерло? Можете рассчитать сценарии?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, этот форумчанин обгадил чужое мнение, ничего не обосновав. я сослался на цитату чтобы не писать отсебятину. думать можно что угодно, но теоретически cs-cs прав относительно номиналов
exelero84 написал: MaSeVi, этот форумчанин обгадил чужое мнение, ничего не обосновав. я сослался на цитату чтобы не писать отсебятину. думать можно что угодно, но теоретически cs-cs прав относительно номиналов
exelero84, Пусть теоретически, но можете обосновать? Правильно, не сможете...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
Пусть теоретически, но можете обосновать? Правильно, не сможете...
А ему и не надо ,это же как религия
но теоретически cs-cs прав относительно номиналов
ПРАВ и точка .
Как бы меня не привлекли ,за оскорбление чувств ,верующих
ebf,мне бы почитать мнение согласившихся с Cs, но со своей логикой, а вот их-то логики нетути. А так получается " вот там написали, чем вам не мнение» )))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
exelero84 написал:
сs-cs на своём сайте привел переписку с abb
А я читаю каталоги и документацию АВВ и вам советую ,ну и МЭК всякие,всё есть в теме про УЗО и Хагеры и Легранды и ИЭК и Шнайдеры,читайте. А то Ваня ,ответил Сергею, ДОКУМЕНТ
Да и
MaSeVi написал:
,мне бы почитать мнение согласившихся с Cs, но со своей логикой, а вот их-то логики нетути. А так получается " вот там написали, чем вам не мнение» )))
ebf, я хоть как-то аргументирую своё мнение. можно ссылку на конкретную документацию производителя, где приводится рекомендация относительно нашей ситуации
мне бы почитать мнение согласившихся с Cs, но со своей логикой, а вот их-то логики нетути
Номинальный ток самого большого устройства защиты от перегрузки по току не должен превышать номинальный ток УЗО
Сумма всех номинальных токов устройства защиты от перегрузки по току, умноженная на соответствующий коэффициент одновременности, дает минимальный номинальный ток УЗО
открываю схему, обсуждаемую в данной теме и смотрю первое узо
первому пункту оно соответсвует: ав 32а < 40а узо
второй пункт не выполняется: (32+20+10+10+16)*0.7 = 61.6а > 40а узо
из чего следует что НОМИНАЛЬНЫЙ ток узо должен быть 63а
разговор идёт о номинальном токе. я вам привёл скрин переписки с абб, перевел инструкцию хагера (по вашей ссылке), привёл скрин каталога шнаидера. три источника говорят о том что номинальный ток для первого узо должен быть 63а
exelero84, Вы плохо понимаете суть ?Вам сделали замечание,за бездумное цитирование,которое мало имеет отношение к действительности и правилам,а что там у ТС это другой разговор .
exelero84 написал:
НОМИНАЛЬНЫЙ ток узо не должен быть меньше номинального тока вышестоящего автоматического выключателя
Ещё как может. Ну тогда,простой вопрос ,а как можно защитить УЗО от перезруза ,какими способами ?
exelero84 написал:
я не могу понять зачем "вставать в позу". например, узо хагер 63а/30ма/а на 150грн дороже аналогичного на 40а
exelero84, Вот ТС это и объясните. Сначала узнаете ,что за марку он хочет ставить,а потом исходя их этого и может быть расчётов ,покажите ему его не правоту
я вам привёл скрин переписки с абб, перевел инструкцию хагера (по вашей ссылке), привёл скрин каталога шнаидера. три источника говорят о том что номинальный ток для первого узо должен быть 63а
p.s. я автору темы и написал что узо должно быть на 63а, а потом вмешались вы