Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6168864

Уважаемые мастера нужна ваша помощь. К дому сделали пристройку с односкатной крышей, сверху металлочерепица, под ней гидроизоляция (раскатанная из рулона), затем небольшая воздушная прослойка и брусы потолка, на брусы раскатана пароизоляция, под ней (между брусами) утеплитель (минвата, листы толщиной 50 и 100мм), под утеплителем пароизоляция и фанера. Почему под верхним слоем пароизоляции скапливается конденсат и от этого намокает утеплитель?

как вариант гидроизоляцию из рулона раскатали не той стороной

Sergey26 написал:
Почему под верхним слоем пароизоляции скапливается конденсат и от этого намокает утеплитель?

Потому, что пароизоляции там быть не должно по определению, а должна быть паропроницаемая гидроветрозащитная мембрана, уложенная правильной стороной вдобавок

BV написал:

Sergey26 написал:
Почему под верхним слоем пароизоляции скапливается конденсат и от этого намокает утеплитель?

Потому, что пароизоляции там быть не должно по определению, а должна быть паропроницаемая гидроветрозащитная мембрана, уложенная правильной стороной вдобавок

BV, Поддерживаю! Я неправильно изначально прочитал пирог кровельный. пароизоляция-утеплитель-пароизоляция-гидроизоляция-металлочерепица. выделенные две позиции должны были быть гидроветрозащитной мембраной с вентзазором от металлочерепицы.

Кстати показательный пример - иногда спрашивают - ну типа минвата же полностью закрыта от пара со всех сторон .....
Автору - все это надо разбирать и переделывать

Sergey26 написал:
затем небольшая воздушная прослойка

Какая именно небольшая - залезть можно?
Если да - то хотя бы до переделки, временно, продырявить как можно больше отверстий типа шилом, или чем-то еще... иначе потечет или лед будет ...