Добрый день. Пол от застройщика, очень неровный, расстояние от балконной двери до пола: от одного угла двери - 5см, от другого - 6см. Планируется уложить водяной теплый пол: на пол подложка в 5мм, затем трубы 16, и сетку, останется 2,7мм. Достаточно ли этой этого, чтобы залить стяжку? Финишное покрытие будет плитка.
Sidorenko, если взять алюминиевый скотч и проклеить места только под трубу, толщины хватит более чем( смесь у ветонита 5700 ровнитель для пола) .
Насамом деле неважно своё у вас отопление или городское,Запрещено использовать водяной пол в многоквартирном доме.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
3 см только на трубах достаточно, т.к. в целом стяжка будет 5 см.
Автономный тп делать можно.
С ровнителем дорого будет - с пескобетоном в разы дешевле.
Сибиряк, Читай внимательнее- труба 16мм + 27мм = 43мм на стяжку "плавающий пол". Минимум выполнен.
Хотя я конечно постарался-бы сделать как минимум 50мм, общей высоты.
Ну там еще перепад же будет. Если в минимуме 43 мм, а в максимуме под 60 мм, то все отлично будет.
Главное не смотреть видео Земского, где он разную стяжку не по уровню по квартире делает со словами что это не видно будет.
Сибиряк, Ну, во первых- дверь это либо дверное полотно, либо дверная коробка.
Во вторых- дверь на балкон открывается не в сторону балкона, а в сторону комнаты. Поэтому поднимать высоту стяжки можно ещё как минимум сантима на 3-4, выходя на уровень коробки.
Sidorenko,
Минимум у вас 5 см ,минус подложка, сетка, труба, но плюсом плитка на клей. Нормально, только есть возможность при тонкой стяжке и большом шаге между трубами тёплого пола получить неравномерный прогрев. Делайте шаг 100-130 мм, если это балкон.
SergSB написал:
Дверь поднять можно - если в ней проблема ...
SergSB,
Балконную уже поднять не получится, сама дверь идёт внахлест коробки, поэтому поднять стяжку до коробки тоже не получится
Hitgher написал: Sidorenko,
Минимум у вас 5 см ,минус подложка, сетка, труба, но плюсом плитка на клей. Нормально, только есть возможность при тонкой стяжке и большом шаге между трубами тёплого пола получить неравномерный прогрев. Делайте шаг 100-130 мм, если это балкон.
Hitgher,
Помещения небольшие, могу сделать шаг поменьше.
5 см - общая, вместе с плиткой на клей (1см). Минус подложка 0.5см. Минус труба 16. Минус сетка 0.3см. На стяжку поверх труб остаётся 1.6, общая стяжку будет 3.2, мало получается? И как быть с утеплителем, первый этаж? 1 см плитки с клеем будет как то улучшать положение по толщине стяжку?