От дома до бани провожу воду - металополастиковая труба 1" проложена в канализационной трубе D110 (используется только как каналообразующая) на глубине 1,7м., длинна - 17м. Ввод (трубы) и в баню и в дом - через подвал. Появилась мысль проложить там же силовой провод для электрофикации бани. Максимальна суммарная мощность банных потребителей ~4,5КВт. Провод планирую использовать NYM 3x4. Фаза одна, заземления нет, УЗО имеется. Можно?
Urys написал :
От дома до бани провожу воду - металополастиковая труба 1" проложена в канализационной трубе D110 (используется только как каналообразующая) на глубине 1,7м., длинна - 17м. Ввод (трубы) и в баню и в дом - через подвал. Появилась мысль проложить там же силовой провод для электрофикации бани. Максимальна суммарная мощность банных потребителей ~4,5КВт. Провод планирую использовать NYM 3x4. Фаза одна, заземления нет, УЗО имеется. Можно?
Urys написал :
Нет, в общей D110 канализационной трубе (пустой, конечно) провести и подводящия воду D1" маталлопластик, и Nym.
Ни в коем случае. Копайте отдельную траншею 1 метр глубиной. И только не NYM - для подземной прокладки он не предназначен. ВВГ надо, а еще лучше ВБбШв или ВКбШВ.
Извините за настырность, с Nym понятно, сработала инерция - и в доме и в бане его применял. Но может все же допускается прокладка кабеля в одном канале с водопроводной трубой (пластиковой)? К второй траншее не готов .
Urys написал :
Извините за настырность, с Nym понятно, сработала инерция - и в доме и в бане его применял. Но может все же допускается прокладка кабеля в одном канале с водопроводной трубой (пластиковой)? К второй траншее не готов .
Лучше подготовиться и сделать траншею, но на свой страх и риск можете делать что угодно - может и на неделю кабеля не хватит, а может и вам и вашим потомкам на всю жизнь хватит.
Я бы не стал рисковать.
avmal написал :
. И только не NYM - для подземной прокладки он не предназначен. ВВГ надо
ВВГ
ГОСТ 16442-80
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Не рекомендуются - значит запрещены! Не так ли?
avmal написал :
а еще лучше ВБбШв или ВКбШВ.
А вот с этим не поспориш... Второй вариант, может быть всё таки КВБбШв??
Ну вот, уже было согласился с отдельной траншеей и ВВГнг, так еще и этих динозавров ВБбШв или ВКбШВ пятижильных покупать. Я же не прямо в землю положу, я хочу сначала трубу типа канализационной D50, а в ней уже кабель протянуть. Ну что, может ВВГнг?
Urys написал :
Ну вот, уже было согласился с отдельной траншеей и ВВГнг, так еще и этих динозавров ВБбШв или ВКбШВ пятижильных покупать. Я же не прямо в землю положу, я хочу сначала трубу типа канализационной D50, а в ней уже кабель протянуть. Ну что, может ВВГнг?
А при чем здесь кабель с нг-изоляцией для прокладки в землю? Часто возгорания под землей бывают?
И при чем здесь пятижильные динозавры? Что вам мешает положить двух- или трехжильный кабель?
Если бронированный кабель не нравится, то создавайте себе дополнительный геморрой - кладите асбоцементные трубы и затягивайте кабель туда.
Особые эстеты могут попробовать найти:
"кабели марок АВВГз и ВВГз применяют для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе, и они рекомендуются для прокладки в земле с низкой коррозионной активностью и отсутствием возможности механических повреждений и растягивающих усилий".
Но я бы применил обычный ВВГ, уложенный змейкой на глубине 0.8 метра на песчанную подушку без камней, засыпанный 0.2 метра песка и прикрытый вдоль 4 рублёвыми кирпичами. На спуске и подьеме - в гофре.
Знаю такие трассы, которые уже 20 летие безаварийной работы отметили.
Так. Если мое упрямство не надоело возвращаемся назад. Что то я вчера, утомленный средой, забыл одну простую вещь - дырка то в бане одна...
Итак под баней - погреб, под домом - тоже. Соединены между собой на глубине 1,7м. пластиковой канализационной трубой (для канализации - не используется, просто как канал), внутри которой хочу провести водопроводную трубу. Если там же не проложить кабель, то пускать придется воздушкой, еще одну дырку в бетонных стенах сверлить не хочу. Если у кого-то из уважаемых практикующих электриков найдется пара минут объяснить мне в чем опасность моей хотелки, буду очень признателен. Сам не чурбан, в прошлом конструктор РЭА, но работал только по сигнальным цепям.
Спасибо.
ЗЫ. Кстати, нг - изоляция, чтобы в случае чего огонь по проводу в канале не перебрался с бани на дом. На всякий. Шиза такая.
2/3 по длинне . Главное - у бани уже все закопано. В мороз копается не очень. В дом введу скорее всего в марте. Так как там с физикой протекания рядом жидкости и электронов?
Arr написал :
Особые эстеты могут попробовать найти:
"кабели марок АВВГз и ВВГз применяют для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе, и они рекомендуются для прокладки в земле с низкой коррозионной активностью и отсутствием возможности механических повреждений и растягивающих усилий".
А вот здесь => Написано обратное: ВВГз
ГОСТ 16442-80, ТУ 16-705.426-86
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц для электроснабжения установок, требующих уплотнения кабелей при вводе в электрообрудование.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели ВВГз не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
И кому прикажете верить?
Alex___dr написал :
А что говорят независимые и незаинтересованные источники?
А чего слушать независимые и незаинтересованные стороны, если производитель в любом случае свою продукцию лучше знает, чем кто-либо, и готов за нее "помазаться".
avmal написал :
А чего слушать независимые и незаинтересованные стороны, если производитель в любом случае свою продукцию лучше знает, чем кто-либо, и готов за нее "помазаться".
Хорошо, давайте верить производителю! Какой из этих двух прав?
Информация с сайта "Подольсккабель"
ВВГ, ВВГз, ВВГ-П, Изоляция нулевых жил голубого цвета. Изоляция жил заземления желто-зеленого цвета. Кабели стойки к относительной влажности воздуха до 98% при t° до +35°С, в том числе для прокладки в почве и на открытом воздухе. Кабели на напряжение 0,66 кВ выдерживают испытание переменным напряжением 3 кВ частотой 50Гц
Информация с сайта "Электрокабель"
ВВГ, ВВГнг на 660, 1000 В
Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (нг – не распространяющие горение).
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Толщина изоляции представлена в Приложении.
Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления соответствуют указанным в Приложении.
Оболочка - из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВВГнг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Толщина оболочки представлена в Приложении.
Применение:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
Информация с сайта "Одескабель"
option=content&task=view&id=119
Здесь про прокладку в траншее вообще ни слова...
ВВГ (с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой)
Технические характеристики
Кабель предназначен для эксплуатации в стационарном состоянии.
Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.
Минимальный срок службы - 30 лет.
Кабель соответствует ГОСТ 16442, ГОСТ 24183, МЭК 502
Структура кабеля
токопроводящая жила - медная однопроволочная или многопроволочная сечением от 1,5 до 35,0 мм2.
изоляция жил - поливинилхло-ридный пластикат (ПВХ). 2 изоли*рованные жилы уложены параллельно или скручены. 3, 4 или 5 изолированных жил скручены.
поясная изоляция - пластмассовая лента
оболочка - ПВХ
Возможные варианты исполнения
Возможно изготовление кабелей марки АВВГ с алюминиевыми то-копроводящими жилами и кабелей марок АВВГнг, ВВГнг с оболочкой из ПВХ пониженной горючести.
Применение
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 1 кВ частоты 50 Гц.
2Alex___dr Я бы в это случае доверял ГОСТу, который классифицирует кабель, в отличии от провода, возможностью прокладки его в земле. Если изготовитель не рекомендует кабель для прокладки в земле, значит кабель изготовлен с нарушением ГОСТа и данное изделие не соответствует понятию КАБЕЛЬ.
avmal написал : 2Alex___dr Я бы в это случае доверял ГОСТу, который классифицирует кабель, в отличии от провода, возможностью прокладки его в земле. Если изготовитель не рекомендует кабель для прокладки в земле, значит кабель изготовлен с нарушением ГОСТа и данное изделие не соответствует понятию КАБЕЛЬ.
Вот поэтому и хотелось бы иметь информацию из независимых источников.
Alex___dr написал :
Вот поэтому и хотелось бы иметь информацию из независимых источников.
Не совсем понятен характер информации, но если вас интересует область применения, то,как я уже говорил выше, надо руководствоваться рекомендациями производителя. Если кольчугинский "Электрокабель" не рекомендует использовать свой ВВГ для прокладки в земле, то и не стОит. А "Подольсккабель" наоборот изготовил свой ВВГ в соответствии с ГОСТом и потому рекомендует его для подземной прокладки. Им и пользуйтесь.
avmal написал :
Не совсем понятен характер информации,
Например,
1) соответствует ли кабель ВВГ завода "Подольсккабель" заявленным характеристикам.
2) Область применения того же ВВГ согласно ГОСТ, а не в интерпретации того или иного завода.
Последнее время стало модно тестировать всё подряд, а вот кабельную продукцию упустили...
Например,
1) соответствует ли кабель ВВГ завода "Подольсккабель" заявленным характеристикам.
2) Область применения того же ВВГ согласно ГОСТ, а не в интерпретации того или иного завода.
Последнее время стало модно тестировать всё подряд, а вот кабельную продукцию упустили...
"Подольсккабель" это не та шарашка, чтобы не отвечать за свою продукцию. А на заводах продукцию достаточно тестируют перед паспортизацией.
Если ВВГ изготовлен не по ГОСТ, а по ТУ, то это уже не ВВГ, а интерпретация - на каждую бухту кабеля выписывается паспорт на соответствие ГОСТ.
2avmal
ИМХО Поскольку у производителей нет единства в возможности прокладки ВВГ в траншее, не лучше ли применить бОлее подходящий для таких условий кабель?
Alex___dr написал : 2avmal
ИМХО Поскольку у производителей нет единства в возможности прокладки ВВГ в траншее, не лучше ли применить бОлее подходящий для таких условий кабель?
Поскольку у производителей нет единства в возможности прокладки ВВГ в траншее, не лучше ли применить бОлее подходящий для таких условий кабель?
Вроде траншея здесь вообще не причем.
Urys пише о прокладке кабеля в пластиковой трубе, причем на глубине ниже уровня промерзания грунта.
ИМХО:
Для этих целей подходит практически любой кабель, тем более ВВГ.
Достаточно просто проложить его так, чтобы его разделанные концы находились гарантированно выше уровня полностью залитого водой подвала (т.е. щитки, к которым они подходят, находились не в подвалах дома/бани соответственно, а выше).
Для дополнительной защиты от протечки соседней водяной трубы можно проложить его в пластиковой гофре.
2bdf57
Практика показывает, что при небрежной укладке в трубах аварий больше, чем при прокладке без труб.
Сочленения труб должны быть ОЧЕНЬ надёжно стянуты муфтами, иначе они расходятся и разрезают доже бронированный кабель как ножинцы.
Представте ситуацию.
При прокладке (или при транспортировке, или ещё по каким причинам) изоляция кабеля нарушена, а тут ещё течь в трубе, а они вместе находятся. Сантехника жалко, или кто там возьмётся на ремонт трубопровода? А возможно поражение парящихся в этой бане людей. Вы не для себя делаете? Тогда холтурщик! А если для себя, тогда пофигист?
Reflex написал :
При прокладке (или при транспортировке, или ещё по каким причинам) изоляция кабеля нарушена, а тут ещё течь в трубе, а они вместе находятся.
узо 10ма повесить на выходе кабеля из дома, ну а целостность изоляции можно мегомметром проверить для пущей перестраховки.
avmal написал :
Я бы в это случае доверял ГОСТу, который классифицирует кабель
ГОСТ 16442-80 Измененная редакция, Изм. N 4
7.3. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в "Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей".
Только вот "ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ" надо скачать, но немогу найти
Вопрос сводится только к вероятности повреждения кабеля в канализационной трубе?
Не знаю, насколько это правильно, но мы в идентичной ситуации на даче сделали так: ВВГ 3х6 затащили в цельную водопроводную ПНД трубу (D30, стенки 3 мм), а затем трубу протащили сквозь канал для водопровода. Земляных работ избежали, кабель в сухости и надежно защищен, только затаскивать его в трубу было тяжело.