Здравствуйте! Хотел бы спросить совета по своей ситуации.
Дано: 30 этажный, монолитно-каркасный дом.
Фасад: Вентфасад (Газоблок(вроде бы говорят Ютонг), далее мин.вата Роквул 150 мм(опять же как говорят), облицовка(какая именно я увы не знаю. Точно не керамогранит, что то типа жести, если судить визуально).

При этом хотелось бы иметь приточный клапан. Есть еще корректировка, сам фасад 99% УК не разрешит портить(устанавливать внешнюю решетку). Наткнулся на сайт домомента, где было написано:

Сверлим заходное отверстие (65мм), далее пробуриваемся на всю толщину стены буром диаметром 40 мм, вставляем уплотнитель и пластиковую трубку из комплекта «Домашней вентиляции», которую предварительно необходимо обрезать под углом 45 градусов. Наружная решетка в данном случае не используется. Трубка выходит в воздушную прослойку между утеплителем и навесными фасадными панелями. Таким образом, воздух заходит за облицовочную панель и попадает в пластиковую трубку, по которой подается на радиатор отопления внутри помещения и подогревается.

Вопроса для начала 2:

  1. Насколько это соответствует реальности, и будет ли все это работать? Конкретно смущает, что труба будет в неком закрытом пространстве, будет ли там в реальности воздухообмен. И не будет ли пылить мин. вата?
  2. Существуют ли какие либо варианты, приточного клапана, при этих вводных?

Если вы имеете ввиду приточный стандартный клапан КПВ- 125!!!
То в цифровом обозначении указывается минимальный диаметр трубы воздуховода 125мм-, реально для сверления нужно 132мм !!!!
И , соответственно , вы должны понимать , что через это отверстие к вам будет загоняться пыль от мин ваты , которая уложена за вент фасадом .
А оно вам надо?
Если вы не можете сделать сквозное отверстие на улицу через вент фасад, чтобы вас за это не наказали , то не ломайте голову , просто открывайте окно для проветривания .

Bun1 написал:
что через это отверстие к вам будет загоняться пыль от мин ваты , которая уложена за вент фасадом .

Это как раз и понимаю. Фильтрами от этого не спастись? Или подобные клапаны не предусматривают в принципе такого рода установки?

Bun1 написал:
То в цифровом обозначении указывается минимальный диаметр трубы воздуховода 125мм-, реально для сверления нужно 132мм !!!!

Насколько я понял, у Домовент предлагает не КПВ- 125. Могу скинуть ссылку, если не посчитают рекламой.

Bun1 написал:
просто открывайте окно для проветривани

Этого как раз и хотелось бы избежать. Почему и ломаю.

Вопрос, зачем вам отверстие с малым диаметром, даже приоткрытое окно на 1 см дает больший приток воздуха , чем ваша труба ?
Вентиляционный клапан будет реально работать (те будет движение воздуха)только зимой , когда есть разность температур .
Поэтому , либо вы ставите полноценный , с большим диаметром и выходом на улицу!!!!!
Если все эти параметры соблюсти нельзя - ничего делать не надо .
Как говорится - деньги на ветер ( в вашем случае в вату)

Bun1 написал:
Как говорится - деньги на ветер ( в вашем случае в вату)

То есть, что бы работало так как надо, нужно соблюсти ОБА условия, и диаметр и "выход" на улицу.
При отсутствии хотя бы одного из них, толку никакого. Верно?
Сделать трубу больше 65мм вообще нет проблем. Проблема именно в том, что на фасад не факт что получится отверстие вывести.

fox_oskol написал:

Bun1 написал:
Как говорится - деньги на ветер ( в вашем случае в вату)

То есть, что бы работало так как надо, нужно соблюсти ОБА условия, и диаметр и "выход" на улицу.

fox_oskol,
Да .
Диаметр , чтобы хоть нормальное количество воздуха могло зайти , ну а выход на улицу , как я и говорил , нужен чтобы вы не ватой дышали , а тем воздухом с улицы , который к вам заходит через фильтр самого клапана

Bun1 написал:
Да .

Благодарю за ответы и разъяснения.

Не за что.
Обращайтесь , просверлю вам это отверстие .

Еще - если летом солнышко светит на вентфасад - в воздушной прослойке за фасадом будет очень жарко.
Есть еще вариант - установить приточные клапаны в рамы окон.