1) подойдут ли стандартные розетки на 16А для подключения независимой варочной панели и независимой духовки через кабель Нюм или ВВГнг сечением 4мм или 6мм
2) какой кабель выбрать для плиты и духовки Нюм или ВВГнг, опять же сечением 4 или 6мм
3) куда лучше подключить вытяжку - к духовке к вар.панели или вообще отдельно
4) Вдвоем на одной линии холодильник уживется с чайником , микроволновкой и т.п. или лучше разделить. Не хотелось бы на холодильник вести отдельную "трассу"
4) И еще, есть Смоленский кабель - оставить или купить посерьезнее. По финансам думаю не смертельно если куплю новый Кольчугинский например, а Смоленский как вариант тогда пущу на дачу Вопрос, стоит ли заморачиваться ?
5) И последнее почем $$$ примерно сейчас полная схема по электрике в АвтоКаде на квартиру 75м2 (около 45 точек и 15 линий на все)
Для духовки пойдет обычная розетка и жила 2,5 квадрата, а для варочной только 32А или напрямую без розеток ( предпочтительнее ).
Для варочной не менее 6 квадратов, а для варочной 2,5, как написал выше. В кабеле НГ нет никакой необходимости, раз в штраб будете класть. Если финансы позволяют, то кладите NYM.
3.4. Подключайте все на одну линию. В том числе и вытяжку.
Согласен с предыдущим оратором, что предпочтительнее по цене Севкабель, но лучше его, как-раз, пустить на дачу, а в штраб похоронить смоленский.
Kuzia написал :
2 avmal
А как ты духовку 4,5 кВт на 2,5 квадрата и розетку 16 А посадишь
А вы независимую духовку на такую мощность всречали? Если встречали, то расскажите как это лабухи на заводе такую мощь оснащают простой бытовой вилкой для такой-же бытовой розетки.
Kuzia написал :
А какая проблема посадить такую духовку на 1 фазу, жила 4 квадрата, автомат 25А; варку тоже можно но жила 6, автомат32
Проблема не очень большая но есть - 4 квадрата зарядить в бытовую розетку сложно будет, если учесть многочисленные жалобы на проблематичность установки механизмов и с 2,5 квадратами.
Если подключить к клеммнику, который находится снаружи, гарантия не нарушается. Клеммник не опечатан, а вмешательства во внутреннюю схему нет. Гарантия сохраняется.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.