Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825
#6459019

egor1975 написал:
так можно делать

Напомните - дом какого года. Без согласования лучше не делать.

egor1975 написал:
Штатное заземление могло отгнить из-за давности лет.

И что?

egor1975 написал:
Если нет, то как подвести землю в квартиру правильно без реконструкции всего дома.

Сечение стояка сколько? Как вариант проложить от ВРУ дома провод заземления, но благодарные соседи могут обрезать. Так что надо подымать на подвиг весь подъезд.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 12.01.2018 Юбилейный Сообщений: 42

megrad написал:
Напомните - дом какого года. Без согласования лучше не делать

megrad написал:
И что?

У него сопротивление должно быть маленьким, а у штатного уже может быть большим.

megrad написал:
Сечение стояка сколько? Как вариант проложить от ВРУ дома провод заземления, но благодарные соседи могут обрезать. Так что надо подымать на подвиг весь подъезд

16 кв. мм алюминия. Электрик предлагает считай отдельный стояк (кабель от ВРУ 25 кв. мм) для нас с соседом. Кабель у него есть прошлого года выпуска. Так вот можно сделать?

egor1975 написал:
У него сопротивление должно быть маленьким, а у штатного уже может быть большим.

Почитайте что-ли .... про повторное заземление

egor1975 написал:
Электрик предлагает считай отдельный стояк (кабель от ВРУ 25 кв. мм) для нас с соседом. Кабель у него есть прошлого года выпуска. Так вот можно сделать?

Можно. С проектом. Не так, как предлагает электрик. Иметь потом будут Вас, а не его. А он получит деньги и его мало что парит о дальнейшей судьбе его работы

Регистрация: 12.01.2018 Юбилейный Сообщений: 42

Спасибо, если без согласования нельзя отложим, только я думаю, что до реконструкции электрики я не доживу. ;-)

egor1975 написал:
если без согласования нельзя

это вроде как очевидно - вмешательство в общедомовые системы....

У вас стояк 16мм...
Хорошо бы проследить его по этажам ниже и до ВРУ дома... если все ОК, то

BV написал:
Можно сделать без системы уравнивания. Отключить ВСЕ проводники от труб и каркасов - все то, что имеет контакт с конструкциями здания,

и подключить PE в розетках к этой земле...

egor1975 написал:
если без согласования нельзя

это вроде как очевидно - вмешательство в общедомовые системы....

У вас стояк 16мм...
Хорошо бы проследить его по этажам ниже и до ВРУ дома... если все ОК, то

BV написал:
Можно сделать без системы уравнивания. Отключить ВСЕ проводники от труб и каркасов - все то, что имеет контакт с конструкциями здания,

и подключить PE в розетках к этой земле...