Напомните - дом какого года. Без согласования лучше не делать.
egor1975 написал:
Штатное заземление могло отгнить из-за давности лет.
И что?
egor1975 написал:
Если нет, то как подвести землю в квартиру правильно без реконструкции всего дома.
Сечение стояка сколько? Как вариант проложить от ВРУ дома провод заземления, но благодарные соседи могут обрезать. Так что надо подымать на подвиг весь подъезд.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
У него сопротивление должно быть маленьким, а у штатного уже может быть большим.
megrad написал:
Сечение стояка сколько? Как вариант проложить от ВРУ дома провод заземления, но благодарные соседи могут обрезать. Так что надо подымать на подвиг весь подъезд
16 кв. мм алюминия. Электрик предлагает считай отдельный стояк (кабель от ВРУ 25 кв. мм) для нас с соседом. Кабель у него есть прошлого года выпуска. Так вот можно сделать?
egor1975 написал:
У него сопротивление должно быть маленьким, а у штатного уже может быть большим.
Почитайте что-ли .... про повторное заземление
egor1975 написал:
Электрик предлагает считай отдельный стояк (кабель от ВРУ 25 кв. мм) для нас с соседом. Кабель у него есть прошлого года выпуска. Так вот можно сделать?
Можно. С проектом. Не так, как предлагает электрик. Иметь потом будут Вас, а не его. А он получит деньги и его мало что парит о дальнейшей судьбе его работы