Technik-san, это в моей квартире или где-то на стояке?
BV, если проблему не найдут термостатический смеситель спасёт положение?
Термостат в принципе может регулировать и температуру и напор воды, если перепады небольшие, но с другой стороны причина и правда остается...
Вода в доме подаётся на теплообменник . Как мне объяснили в ук она нагревается до определенной температуры потом остывает до определенной и снова нагревается . Из их слов следует что перепад температуры нормальное явление . Но разве нормальное если температура даже не держаться она постоянно гуляет с перепадом 5-6 градусов?
BV,
Ирина945088
Сегодня в 09:48 #6227267
Вода в доме подаётся на теплообменник . Как мне объяснили в ук она нагревается до определенной температуры потом остывает до определенной и снова нагревается . Из их слов следует что перепад температуры нормальное явление . Но разве нормальное если температура даже не держаться она постоянно гуляет с перепадом 5-6 градусов?
BV, 61 - 55 . У них стоит 64 как ук сказала но до нас доходит 61 максимум и то редко . Бывает и 60 -56 . Как захочет вообщем а иногда вообще одинаковая течет
Температура горячей воды
В соответствии с п.5.1.1 качество холодной и горячей воды (санитарно-эпидемиологические показатели), подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496.
Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С. (согласно п.5.1.2. Свода правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 626). Измеряют эту температуру непосредственно у открытого крана, погрузив водяной термометр в стакан под струёй до специальной метки.
Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3°С.
Если они хотя бы настроят систему на T 69-75 - будет уже лучше, тк смешиваться с холодной будет меньшее кол-во горячей, и в целом температура теплой воды будет меняться меньше.
Судя по всему или регулятор настроен неправильно, или неправильно установлены термодатчики - слишком большой разброс колебаний.
Капайте им на мозги письменно - пусть настраивают.
Без знания схемы, типа регулятора и тд сказать что именно "подкручивать" невозможно.
В письменном обращении ссылайтесь на постановление 354.... могли бы и сами найти...