Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#333803

Люди совет нужен до понедельника.

Трехкомнатная квартира в пятиэтажном панельном доме (хрущёвка), этаж второй.
Щиток на этаже. В квартире щитка не будет.
Вся проводка алюминий, две жилы. Не изношена, т.к. в квартире почти и не жили.
Самые ёмкие электроприборы - пылесос и электрочайник. Планирую ставить стиралку.
Пригласил электрика. Вот что предлагает:

  1. ПВС 3*1.5 от щитка в кухню (земля в щитке (гарантирует что реально)) розетка (стиралка),
    далее тот же кабель шлейфом ещё метра на два и вторая розетка (холодильник).

  2. В щитке 1 автомат 25А на ванную,туалет,кухню (там будет стиралка),прихожую и ещё один
    такой же на 3 других комнаты (автоматы черные карболитовые).

  3. Вместо пакетника 2-х полюсный дифавтомат Sassin 32А 30мА класс С (электронное или
    электромеханическое неизвестно)

Уже всё куплено, средств в наличии не много,поэтому прошу желательно из того что есть сказать
(по пунктам) кто как сделал бы для СЕБЯ !!! Ну и если очень важно что-то докупить говорите.
Заранее всем спасибо.

lagu

ПВС 3*1.5 под защитой автомата 25А? Номинал автомата надо уменьшить хотя бы до 16А.

2-х полюсный дифавтомат Sassin 32А 30мА класс С

Доверия к производителю не испытываю (безо всяких на то оснований).

ВТБ!

Я так понял электрика, что отдельно автомат на линию стиралки он ставить не будет. Тот 25А будет держать и стиралку и полквартиры.

Если не брать в расчет производителя, то такой дифавтомат вместо пакетника имеет место быть ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lagu написал :
ВТБ!

Я так понял электрика, что отдельно автомат на линию стиралки он ставить не будет. Тот 25А будет держать и стиралку и полквартиры.

Если не брать в расчет производителя, то такой дифавтомат вместо пакетника имеет место быть ?

Такой дифавтомат имеет место быть не вместо пакетника, а после счетчика. И электрика можно получше поискать, если предлагает, мало того, что ПВС, так еще и 1,5 квадрата на такие нагрузки. По стилю исполнения ваш "электрик" больше напоминает шабашника-самоучку.

Всё понимаю, но прошу совет как грамотнее подключить из того, что есть т.к. подключать будет этот шабашник. По дому делаю всё сам, но со щитками дела не имел. Вот посмотрю, наберусь опыта, а пока что имею....
Прошу распишите как лучше! Поставить отдельный автомат 16А на стиралку, а на комнаты оставить по 25А. Куда поставить диф и что сделать с пакетником

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2lagu

lagu написал :

  1. ПВС 3*1.5 от щитка в кухню

Плохо.
ПУНП, ВВГ, NYM, либо ПВ в трубе.

lagu написал :
земля в щитке (гарантирует что реально)

Обманывает. А надежность зануления в этом случае очень сильно зависит от качества стояка.

lagu написал :

  1. В щитке 1 автомат 25А на ванную,туалет,кухню (там будет стиралка),прихожую и ещё один
    такой же на 3 других комнаты (автоматы черные карболитовые).

Допустимо, но лучше так не делать. У тебя там и розетки, поди, старые - глянь что на них написано... Если не менялись, то что-то вроде 6А. А ты их под защиту 25А автомата...

lagu написал :

  1. Вместо пакетника 2-х полюсный дифавтомат Sassin 32А 30мА класс С (электронное или
    электромеханическое неизвестно)

А какой номинал у этого пакетника? Если 32, то, невзирая на производителя, нормально.
Если 25 или 16 - к доктору. Доктора зовут: "наименование вашей местной энергосбытовой компании".

Если просит зачем пришли, скажите: "какая разрешенная мощность потребления - квартира такая-то, дом такой-то, расположены по такому-то адресу?"

Вообще же, вопрос разрешенной мощности желательно выяснить в любом случае.

lagu написал :
Я так понял электрика, что отдельно автомат на линию стиралки он ставить не будет. Тот 25А будет держать и стиралку и полквартиры.

Это его задумка, но жить-то вам. Кто мешает поставить еще автоматы на новую(ые) линии?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2DMC Забыл добавить кроме марки провода на кухню еще и его сечение - 3х2,5.
Если здесь все вещи называются своими именами, то пакетник стоит перед счетчиком и дифу или УЗО там не место.

avmal написал :
дифу или УЗО там не место

В особенности электронному.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
В особенности электронному.

Дифы у Sassin все электронные, а на УЗО написано электромеханическое или электронное.

Так.
Значит ставлю 2 автомата 25А на квартиру, дифавтомат 16А 30мА на стиралку и просто меняю пакетник на аналогичный новый.
Годится???
Если да, то нижеследующте вопросы:

  1. Диф электронный пойдёт?
  2. ПВС 3*1.5 всё таки потянет стиралку?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lagu написал :
Так.
Значит ставлю 2 автомата 25А на квартиру, дифавтомат 16А 30мА на стиралку и просто меняю пакетник на аналогичный новый.
Годится???
Если да, то нижеследующте вопросы:

  1. Диф электронный пойдёт?
  2. ПВС 3*1.5 всё таки потянет стиралку?

Немного не так.
Ставите автомат 16А на розеточную группу, 10А на освещение и связку электромеханическое УЗО + однополюсный автомат 16А на стиральную машину.
Пакетник меняете на двухполюсный автомат, а на стиралку тянете ПУНП, если хотите экономии средств, 3х2,5. Если не хотите кономии, то тянете NYM 3х2,5.
Это я на тот случай написал, если вы хотите сделать для себя и получше.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

avmal написал :
тянете ПУНП, если хотите экономии средств

Экономии не будет, к открыто проложенному ПУНПу в комплекте должен быть огнетушитель.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Arr написал :
Экономии не будет, к открыто проложенному ПУНПу в комплекте должен быть огнетушитель.

Вы предпочитаете по железобетонным стенам открыто проводку класть? Не всем понравится ваш дизайн. Но даже и в этом случае огнетушитель не пригодится, поскольку бетон очень плохо горит. По крайней мере я об этом слышал от очевидцев и ГОСТом такой способ проводки для ПУНП не запрещен.

avmal

Прятать безродный (да хоть бы и приличного завода) ПУНП в штробу без проверки мегаомметром страшно - выковыривать его потом неохота, если что.

Я так понимаю, что точки над "и" расставлены.
Раз у Arr и ВТБ! претензий к мнению avmal нет и идёт беззлобное обсуждение кабеля - всем спасибо.

lagu

А у Вас хватит места в этажном щитке, чтобы разместить входной автомат, 3 групповых автомата и УЗО? А их оттуда не украдут?
И как Вы собираетесь разделить освещение и розеточные группы? У Вас в квартире идёт кап.ремонт или будет применена открытая проводка? В любом случае, почему бы тогда не сделать щиток внутри квартиры?

ВТБ!

В щитке места хватит.
Насчёт украдут - хтож его знает , вокруг одни бабки.
Насчёт разделения групп - хотел предложить это электрику.
Щиток в квартире - слишком мало места в прихожей (если это можно назвать прихожей ) и
слишком муторно его переносить.

ВТБ!
Может у вас есть другое предложение по организации моего щитка?
Кстати а ведь УЗО можно поставить в квартире в разрыв кабеля? Да?
И почему всё таки автомат+УЗО, а не дифавтомат?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

avmal написал :
по железобетонным стенам открыто проводку класть? Не всем понравится ваш дизайн.

ИМХО ПВС 3х2.5 в пластиковом коробе или плинтусе - разумное решение во многих случаях.
ПВС 3х1.5 под защитой 10А автомата - сомнительное, но допустимое решение.

ARR

Так ПВС3*1.5 будет под автоматом 16А, 10А avmal предлагает на свет

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

avmal написал :
ГОСТом такой способ проводки для ПУНП не запрещен.

Видел на днях, как вытягивали ПУНП из гофры - вынули три оголённых жилы, оба слоя изоляции так и остались внутри гофры - душераздирающее зрелище

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Arr написал :
Видел на днях, как вытягивали ПУНП из гофры - вынули три оголённых жилы, оба слоя изоляции так и остались внутри гофры - душераздирающее зрелище

ПУНП не предназначен для затягивания в гофру. И еще вопрос - в какую гофру . Иная гофра попадется, так после протяжки и от NYM ничег о не останется кроме жил. Почище всякого наждака работает.