landco, Вы правильно предположили, Ваш собеседник перепутал подключение до и после. На входе любого упса внутри стоит аналогичный фильтр с дросселями и конденсаторами со средней точкой. Дополнительный не помешает.
Ставьте смело. На работе у нас у всех так пэвм включены: фильтр-удлинитель, упс и пэвм.
Вы, пожалуйста, тут вопрос задайте.
То, что сетевые фильтры без заземления работают плохо - чистая правда. См. типичную схему простейшего фильтра: два конденсатора между двумя токоведущими проводами и землёй. Если земли нет, противофазная помеха гасится в 2 раза хуже, а синфазная вообще не гасится.
AlexeyL написал:
Вы, пожалуйста, тут вопрос задайте.
То, что сетевые фильтры без заземления работают плохо - чистая правда. См. типичную схему простейшего фильтра: два конденсатора между двумя токоведущими проводами и землёй. Если земли нет, противофазная помеха гасится в 2 раза хуже, а синфазная вообще не гасится.
AlexeyL, то есть все-таки эффективность зависит от конструкции самого фильтра, а не от наличия/отсутствия заземления в доме?
landco написал:
то есть все-таки эффективность зависит от конструкции самого фильтра, а не от наличия/отсутствия заземления в доме?
Конструкция серийно производимых фильтров рассчитана на наличие заземления. Можете рассчитать и спаять свой, с другими емкостями: синфазные импульсы он давить не будет, но это не всегда и нужно.
landco написал:
то есть все-таки эффективность зависит от конструкции самого фильтра, а не от наличия/отсутствия заземления в доме?
Конструкция серийно производимых фильтров рассчитана на наличие заземления. Можете рассчитать и спаять свой, с другими емкостями: синфазные импульсы он давить не будет, но это не всегда и нужно.
AlexeyL, я почему спрашиваю - в инструкции, например, к сетевым фильтрам APC об этой особенности - ни слова. Хотя фирма выпускает лучшее оборудование в таком роде.
Конструкция серийно производимых фильтров рассчитана на наличие заземления. Можете рассчитать и спаять свой, с другими емкостями: синфазные импульсы он давить не будет, но это не всегда и нужно.
AlexeyL, дроссель там стоит, его обмотки подключены таким образом, что он давит как раз синфазные помехи, потом синфазная помеха додавливается конденсатором со средней точкой при наличии заземления. Если заземления нет, то конденсатор синфазную помеху не давит. Для дифференциальной помехи земля в общем-то не нужна, он её и так отрабатывает.
landco написал: MrGalaxy, APC же куплен Шнайдером уже лет 12
MrGalaxy, можно подумать, что если удлинитель подключить после - всё взорвётся. Нет конечно, на входе любого импульсного БП (которые и подключаются к выходу UPS) стоят ровно те же самые цепочки, что и в сетевом фильтре.
Так что "техподдержка" в этот раз облажалась по полной. "Фильтр после ИБП - гарантированное замыкание" - надо же брякнуть такую чушь.
Mazayac написал:
MrGalaxy, можно подумать, что если удлинитель подключить после - всё взорвётся. Нет конечно, на входе любого импульсного БП (которые и подключаются к выходу UPS) стоят ровно те же самые цепочки, что и в сетевом фильтре.
Проблема с варистором, который пробивается от пика напряжения (треш который выходит из ибп может иметь пик выше чем у синусоиды в сети). В импульсниках как правило варистора нет, а если есть он на более высокое напряжение
линк написал:
Проблема с варистором, который пробивается от пика напряжения
Ага, он обычно в этих "фильтрах" на . Допустимое средне-квадратичное напряжение для них, соответственно: 275-300 вольт Так прямо пробивается, так пробивается!