Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 13.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 1237
#6223238

И снова всем привет. Благополучно (тьфу-тьфу * 3) разрулив ситуацию с КЗ в проводке (), руководствуясь принципом "если мастер не рукожоп/раздолбай, то я просто пока этого еще не знаю", ввиду необходимости собрать наконец этот чертов щиток, принимая в внимание крайне низкую степень технической культуры в окружающей меня местности (спросить не у кого, посмотреть негде, в магазинах никто ничо не знает и советует залипуху) прошу дельного совета. Как собрать щит в принципе я понимаю. Все линии и типы автоматов под них известны. Но любая работа важна в нюансах. Собрать теперь бы.

Вопросы:
1) Как все-таки подводить фазу (нейтраль тоже если ВА 2-полюсные) к шинке? Подпихивать под шинку - нет. Потому что потому. В наличии в магазинах так сходу клеммы для шинки не найти. Выражаю опасение, что АВ, шинки и клеммы разных производителей несовместимы, поэтому наугад брать опасаюсь. Напильник (молоток, дрель, зубило, топор, кувалду и т.п.) не приемлю по религиозным соображениям. Знаю про АВ Хагер, у которых есть 2 контакта (под шинку и под провод), но можно ли их использовать сразу оба? В общем нужен совет как конкретно это организовать на конкретном (каком?) наборе комплектующих. Наверное надо что-то закупить первым (автоматы? какой серии/фирмы, чтоб потом не подкидыватсья с совместимостью?) и начать подбирать фурнитуру.

2) если у меня количество нейтральных/земельных линий превышает то количество что лезет на комплектные (от 24-модульного щитка ИЕК), как правильно? Поискать более емкие шинки? Светвить несколько проводов гильзой и потом на шинку?

3) коммутацию внутри щитка надо выполнять многожильным проводом в наконечниках, а одножильным (взятым от обрезков линий) неверно, так?

4) провода укладывать за рейками или вокруг сбоку? нейлоновые стяжки использовать?

Прошу прокомментировать. Желательно бы в картинках. И ссылкой на продукцию. Понимаю что это уже наглость, поэтому если лень - укажите хотя бы куда идти за инфой. Прошу учесть, что я это делаю в первый раз, после чего мое знакомство со щитками, надеюсь, и закончится, конкуренцию создавать не буду. Электротехническое образование (в рамках курса электротехники в универе есть), отвертку с ближайшего рынка купил, букварь "электропроводка для полных идиотов" изучил со всей ответственностью.

  1. Вариант брать автоматику АВВ с двойными клеммами, Хагер с подключение снизу. Или использовать т.н. вводную клемму. В последнем варианте есть некоторое неудобство из-за того, что эта клемма "съест" место;
  2. Докупить шинку на ДИН рейку, если место останется;
  3. Многожильным просто удобнее в силу его большей гибкости. Тут приводили примеры щитов выполненных моножилой - бомбическое качество)
  4. Разводку кабельных лучше вести по краям, а не за рейками, иначе умучаетесь до синих огурцов...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 13.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 1237

MaSeVi написал:
Вариант брать автоматику АВВ с двойными клеммами

Дайте пожалуйста ссылку на картинку или название серии, и куда смотреть.

MaSeVi написал:
Хагер с подключение снизу.

Эээ... Снизу? Поясните что это значит и что меняет.

MaSeVi написал:
Или использовать т.н. вводную клемму.

Угу. А эта клемма подойдет к любой шинке? Т.е. могу ли я взять шину шнайдер а клемму на найду, придется брать легранд?

MaSeVi написал:
Докупить шинку на ДИН рейку, если место останется;

Вопрос: 2 шинки тогда просто соединять? Это лучше чем зажимать на контакте шинки 2 провода?

genuimous,

genuimous написал:
Снизу?

genuimous написал:
Угу. А эта клемма подойдет к любой шинке?

Нет. Желательно брать все от одного вендора.

genuimous написал:
Вопрос: 2 шинки тогда просто соединять?

Если у Вас только одно УЗО или его вообще нет - да, соединить шины между собой...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

genuimous написал:
Как все-таки подводить фазу (нейтраль тоже если ВА 2-полюсные) к шинке?

Например, так.

genuimous написал:
Знаю про АВ Хагер, у которых есть 2 контакта (под шинку и под провод), но можно ли их использовать сразу оба?

Они для этого и делаются.

genuimous написал:
провода укладывать за рейками или вокруг сбоку? нейлоновые стяжки использовать?

Возможны варианты, в зависимости от выбранного щита.

genuimous написал:
Выражаю опасение, что АВ, шинки и клеммы разных производителей несовместимы, поэтому наугад брать опасаюсь.

Берите всё одного производителя, одной совместимой серии. Это избавит от геморроя, стресса, негатива, а главное - от скверно собранного щитка.

Radio написал:
Например, так.

Ваше творение? И заказчик, смотрю, на двухполюсные не поскупился...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, а чего ж ему скупиться, если всё оборудование намного лучше, чем дороже.

Radio написал:
а чего ж ему скупиться

Все бы так)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Все бы так)))...

Ну щиток-то реально недорог.

Radio написал:
Ну щиток-то реально недорог.

Ну да.
Вот интересно, модульное Hager ставишь в их щиты - стоят, как влитые. Ну вот почему ABB в своих же родных щитах переколбашивает)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, ну вы же знаете почему

genuimous написал:
1) Как все-таки подводить фазу (нейтраль тоже если ВА 2-полюсные) к шинке? Подпихивать под шинку - нет. Потому что потому.

Встречный вопрос - шашечки или ехать? Красота или минимум соединений, надежность?
Далее если АББ с двойными зажимами - вопрос не актуален.

genuimous написал:
Знаю про АВ Хагер, у которых есть 2 контакта (под шинку и под провод), но можно ли их использовать сразу оба?

Да.

genuimous написал:
Выражаю опасение, что АВ, шинки и клеммы разных производителей несовместимы, поэтому наугад брать опасаюсь

Многие все же совместимы. А вот модулька разных производителей на одной шинке как минимум спляшет.

genuimous написал:
Наверное надо что-то закупить первым (автоматы? какой серии/фирмы, чтоб потом не подкидыватсья с совместимостью?) и начать подбирать фурнитуру.

Наверное надо сначала составить схему, а потом сказать здесь - какой именно корпус щитка используется... от этого плясать...

genuimous написал:
если у меня количество нейтральных/земельных линий превышает то количество что лезет на комплектные (от 24-модульного щитка ИЕК), как правильно? Поискать более емкие шинки? Светвить несколько проводов гильзой и потом на шинку?

рано об этом, т.к. у УЗО и дифф отдельные нулевые шины -если будет линий более 2х.

genuimous написал:
коммутацию внутри щитка надо выполнять многожильным проводом в наконечниках

да, лучше 4мм2 (6мм2), за исключением нескольких нагруженных соединений

genuimous написал:
или вокруг сбоку?

проще в обслуживании, но не всегда возможно при щите набитом под завязку...

genuimous написал:
Прошу прокомментировать. Желательно бы в картинках.

Проще пролистать несколько тем по сборке щитов - там будет много полезных ответов, и даже на еще не озвученные вопросы

genuimous написал:
нейлоновые стяжки использовать?

да

genuimous написал:
Дайте пожалуйста ссылку на картинку или название серии, и куда смотреть.

S200

MaSeVi написал:
Или использовать т.н. вводную клемму

Для эстетов или ОСОБО толстого провода, которого в этом щитке в принципе не будет

Пара поправок.

BV написал:
genuimous написал:
нейлоновые стяжки использовать?

да

Грамотные щитки нормальных производителей позволяют аккуратно уложить провода своими штатными средствами, практически позволяя обойтись без стяжек.

BV написал:
Для эстетов или ОСОБО толстого провода

Для любого провода, если автоматы не имеют двойных клемм.

Radio написал:
MaSeVi, ну вы же знаете почему

Radio, Расскажите, интересно...

BV написал:
Для эстетов или ОСОБО толстого провода

Не скажите, я считаю извращением подключение провода и гребенки в одну клемму АВ.
Хотя и эти вводные клеммы не люблю...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV написал:
Radio, Расскажите, интересно...

По причине продуманной конструкции вильчатых гребенок, которые удерживают ав в идеальной линии. Обратите внимание на специальные бороздки на модулях.

Radio написал:
удерживают ав

От себя добавлю , что в модульном Хагер мощные защелки, просто офигенные. У АВВ - увы, хлипковаты...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

genuimous написал:
Как все-таки подводить фазу (нейтраль тоже если ВА 2-полюсные) к шинке? Подпихивать под шинку - нет. Потому что потому

Как вариант, использовать шину Fork.

genuimous написал:
если у меня количество нейтральных/земельных линий превышает то количество что лезет на комплектные

Использовать шину на дин рейку, или прикрутить к шинодержателю еще одну винтовую шину.

genuimous написал:
коммутацию внутри щитка надо выполнять

Многожилкой обжатой в НШВИ удобно, но можно и моножилой расключить, в принципе до 10мм2 - запросто.

genuimous написал:
провода укладывать за рейками или вокруг сбоку? нейлоновые стяжки использовать?

Тут нужно по месту смотреть. Стяжки да, используются.

Грубый, но справедливый

Radio написал:

genuimous написал:
Как все-таки подводить фазу (нейтраль тоже если ВА 2-полюсные) к шинке?

Например, так.

genuimous написал:
Знаю про АВ Хагер, у которых есть 2 контакта (под шинку и под провод), но можно ли их использовать сразу оба?

Они для этого и делаются.

genuimous написал:
провода укладывать за рейками или вокруг сбоку? нейлоновые стяжки использовать?

Возможны варианты, в зависимости от выбранного щита.

genuimous написал:
Выражаю опасение, что АВ, шинки и клеммы разных производителей несовместимы, поэтому наугад брать опасаюсь.

Берите всё одного производителя, одной совместимой серии. Это избавит от геморроя, стресса, негатива, а главное - от скверно собранного щитка.

Radio, интересно, что работаю в сотовом операторе, у нас стойки питания разных производителей комплектуются разными АВ, и у всех нагрузка подключается сверху, хотя как я часто здесь читаю, что производители рекомендуют обратное

Регистрация: 13.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 1237

Radio написал:
Например, так.

Если я верно понял, на каждый ряд свой отдельный 2П "рубильник"? О_о Идея конечно прямолинейная и очевидная, но не для меня.

BV написал:
Встречный вопрос - шашечки или ехать? Красота или минимум соединений, надежность?

Отвечу коротко: да.

По остальному понял, спасибо. Кстати вводной кабель 3*10.

BV написал:
Наверное надо сначала составить схему, а потом сказать здесь - какой именно корпус щитка используется... от этого плясать...

Угу. Я составлю и позже вернусь. Пока решил начать с неконкретных вопросов.

Radio написал:

BV написал:
Radio, Расскажите, интересно...

По причине продуманной конструкции вильчатых гребенок, которые удерживают ав в идеальной линии. Обратите внимание на специальные бороздки на модулях.

Radio, спасибо, посмотрю

Vadim 161 написал:
но можно и моножилой расключить, в принципе до 10мм2 - запросто

Если надо потом снять какой-то АВ, то не особо удобно

genuimous написал:
на каждый ряд свой отдельный 2П "рубильник"?

Нет, это УЗО. Рубильник - тот, что в верху.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

genuimous написал:
Если я верно понял, на каждый ряд свой отдельный 2П "рубильник"? О_о Идея конечно прямолинейная и очевидная, но не для меня.

Это УЗО. Синюю кнопочку видите? Это ТЕСТ

genuimous написал:
Отвечу коротко: да.

да, шашечки?

genuimous написал:
(от 24-модульного щитка ИЕК),

щит будет ИЭК, или это временно? Если временно, есть место на 36 модульный нормальный щит?

genuimous написал:
отдельный 2П "рубильник

Какой рубильник? На фото УЗО, а после них автоматы.

BV написал:
Если надо потом снять какой-то АВ, то не особо удобно

Это да, но если человек не хочет тратить деньги на обжимку, то моножила тоже вариант.

Грубый, но справедливый

BV написал:
есть место на 36 модульный нормальный щит?

На 48, чёуштам)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Смайл написал:
у нас стойки питания разных производителей комплектуются разными АВ, и у всех нагрузка подключается сверху, хотя как я часто здесь читаю, что производители рекомендуют обратное

Производители в общем случае ничего такого не рекомендуют, они просто пишут в своих каталогах с какой стороны можно подключать то или иное модульное изделие. Сверху - самый универсальный вариант, можно любые автоматы, не ошибешься.

Хагер также не настаивает на подключении ав снизу, но его система монтажа заточена под это намного лучше, чем под "миссионерскую позу", что какбэ намекает.

Vadim 161 написал:
но если человек не хочет тратить деньги на обжимку,

цена - один раз в макдональдс сходить или два, но быстро...

MaSeVi написал:

BV написал:
есть место на 36 модульный нормальный щит?

На 48, чёуштам)))

MaSeVi, ну зачем сразу то пугать?
Хотя, на УЗО, и с дежурными группами 1Ф щиток, не набитый впритык, который можно нормально обслуживать, как раз и выйдет 48М и это без перфекционизма и выпендрежа.
Если на дифах - влезет в 36, если на дифах, и без дежурных и ужиматься как можно - теоретически и в 24.
Нигде не наврал?

Регистрация: 13.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 1237

Коробка щита 24м иек, заменить теоретически можно, практически нет (отделка выполнена, и потом 24м был осознанный компромиссный выбор между красотой и функциональностью). Вот фото:

Схема линий и автоматики

Надо на рубильник слева сверху подвести кабель 10мм, затем от него на 2 ряда выполнить расключение, ряды внутри себя соединяются шинами.
На модульке хагер нашел необходимые устройства. Вот и планирую от рубильника-узо пустить многожилу на первый ряд, где в наконечнике будет второй провод на второй ряд. А у хагера вся автоматика снизу подключается, сверху не выйдет?

Регистрация: 13.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 1237

BV написал:
Если на дифах - влезет в 36, если на дифах, и без дежурных и ужиматься как можно - теоретически и в 24.
Нигде не наврал?

Не наврал, но у меня квартира а не производственное помещение, там и так "ненужностей" много, этот вариант прошу не обсуждать : )

genuimous написал:
А у хагера вся автоматика снизу подключается, сверху не выйдет?

В вашем случае просто незачем. При такой компоновке, подключение именно снизу, шиной форк, позволит использовать все преимущества.

genuimous написал:
Коробка щита 24м иек, заменить теоретически можно, практически нет (отделка выполнена,

практически без проблем, не испортив отделку можно заменить на встраиваемый большего размера

genuimous написал:
и потом 24м был осознанный компромиссный выбор между красотой и функциональностью).

Вопрос - вторая и третья группы УЗО - резетки 1и2 - стационарное оборудование? Что это?
Зачем УЗО 300ма, если 100ма - достаточно...
Зачем на группу АС 25А и 4 мм2?
Автоматы С2 - даже не знаю, есть-ли под заказ, сколько будет стоить - тоже вопрос...
С2 скорее всего не выдержат старт холодильника, равно и как старт драйверов ЛЕД ламп, также есть вопрос по пуску мотора вытяжки...
Подумайте в сторону С6

BV написал:
Зачем УЗО 300ма, если 100ма - достаточно

И в квартире оно нафиг не сдалось. Если и ставить, то в этажный щит.

genuimous, та "схема" которую вы выложили, уж простите меня - убогая. Щит выкорчевать, и поставить на 36м, добавить диф защиту 30мА на все линии.

Грубый, но справедливый

BV написал:
Нигде не наврал?

Нигде)))
Я вот как-то на однушку собирал ABB U61, то бишь 72 модуля, а тут каких-то 24 модуля))) Автору можно предложить сделать накладной, корпусом закрыть существующую нишу, кабели завести через заднюю стенку...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 13.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 1237

300 ма селективное узо. Если такое есть на 100 то его бы поставил. Про С2 понял, спасибо за замечание. На АС 4мм потому что он жрет до 3500 вт, а значит 2.5 мм впритирку, работать-то он будет круглосуточно.

По поводу узо. Мне нужен некий рубильник. Я решил что пусть заодно будет и какая-никакая защита. В коридорном щите есть автомат после счетчика, узо туда мне настоятельно не рекомендовали ставить по социальным причинам. Да и опять же, что если не узо? Обычный АВ? Так он будет дублировать тот что в коридорном щитке.

Щит на 36 менять не буду т.к. так можно улучшать до бесконечности. Плюс вопрос эргономики, автоматы над головой это неудобно, а ниже его опускать некуда - там другое оборудование. Ну короче так надо. Насчёт номинала узо подумаю.

А в чем преимущество вильчатых шин? У Хагера есть и такие и штырьковые.

И насчёт АВВ s200, у них тоже двойные контакты (под шину и провод)?

MaSeVi написал:
можно предложить сделать накладной, корпусом закрыть существующую нишу

кстати, реально неплохое предложение.

genuimous написал:
до 3500 вт, а значит 2.5 мм впритирку,

Не впритирку, а номинал.

genuimous написал:
По поводу узо. Мне нужен некий рубильник

Связь какая?

genuimous написал:
Щит на 36 менять не буду т.к. так можно улучшать до бесконечности

Если бы каждый из участников этой темы был исключительно продаваном модульного и щитов, я бы ещё понял Ваше желание не ставить больше, ну как же, мне "впаривают". Однако, здесь Вам желают искреннего счастья и исходят только из Вашего будущего удобства и функциональности)))...

genuimous написал:
А в чем преимущество вильчатых шин? У Хагера есть и такие и штырьковые.

Сходите в магазин, попробуйте воткнуть штырьковые вместо вильчатых - сразу поймёте!)))

genuimous написал:
И насчёт АВВ s200, у них тоже двойные контакты (под шину и провод)?

Да...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 13.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 1237

Розетки - это обычные розетки для случайных потребителей. Стационарные все на отдельных своих линиях. Касаемо убогости прошу высказываться аргументированно. Если дело в отсутствии диффзащиты на всех линиях - этот шаг осознанный, мне это не надо. Защищаю только реально опасные линии (мокрые и т.п.) В общем начинка не окончательная, и тема о другом, о начинке можно долго спорить. Тут бы подключить по феншую : )

Регистрация: 13.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 1237

Ну какая разница что я на кондиционер заложил с запасом? Не мень он же. Насчёт рубильника, что пустить на его роль? Пустой рубильник как-то расточительно по месту. В этажном щитке у меня будет реле напряжения и АВ на ввод в квартиру и ещё АВ для хознужд на слаботочку, которую я собираюсь разместить в слаботочном отсеке (он пустой сейчас)

36 модулей, накладной и т.п. это порно. У меня не стоит задача сделать квартиру образцовой по проводке. Признаю что возможно это была ошибка, электрик мне говорил что 24 маловато, но менять щит считаю нецелесообразным, в квартире и так косяков хватает, а лучшее враг хорошего.

genuimous написал:
Защищаю только реально опасные линии (мокрые и т.п.)

А остальные линии НЕопасные? Вот что Вы так упираетесь-то?

genuimous написал:
этот шаг осознанный, мне это не надо

Тогда зачем Вам новый щит-то? Нонешний стоит и шут с ним.

genuimous написал:
Тут бы подключить по феншую : )

Подключить по фен-шую без организации фен-шуя также бесполезно, как и чихать на Луну...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

genuimous написал:
Если дело в отсутствии диффзащиты на всех линиях - этот шаг осознанный, мне это не надо. Защищаю только реально опасные линии (мокрые и т.п.)

Вы всё осознаёте ровно наоборот. Нет никаких "мокрых и т.п." линий, а вот розеточные группы обязаны быть под дифзащитой.

genuimous написал:
Тут бы подключить по феншую

Невозможно подключить по феншую то, что изначально не по феншую спроектировано.

genuimous написал:
36 модулей, накладной и т.п. это порно

Как обладатель 5 собственных накладных - категорически не соглашусь со словом "порно"

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

genuimous написал:
36 модулей, накладной и т.п. это порно.

Боюсь, вам тут не помогут. Сказал бы я, где порно, да правила форума не позволяют.

genuimous, в общем так, выложите полный список своих линий, а мы с коллегами придумаем что можно сделать. Так-же готовьте пачку стяжек и сборник матерных слов, дабы запихнуть всю автоматику и кабели в такой тесный щит.

Грубый, но справедливый

genuimous написал:
Ну какая разница что я на кондиционер заложил с запасом?

Вы извините меня, конечно, но какого лешего Вы обратились за советом, если Вам абсолютно начхать на чьё-либо мнение. Причем людей, у которых опыт в этих пресловутых щитах поболее Вашего?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio написал:
Сказал бы я, где порно, да правила форума не позволяют.

Да скажите, у Вас это всё равно обыгранно интеллигентней выйдет, чем у других! Может дойдёт...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 13.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 1237

Чего к кондиционеру прицепились? Это самый экономичный. Другой (который рассматривал) берет уже 4200, ему 16А точно мало. Есть и на 6 КВт китайский, я не знаю точно какой там будет через 5-10 лет. По поводу розеток, согласен, готов поставить общее УЗО на 30 ма. И на свет и на все остальное заодно. Но мне бы селективное тогда. А с этим проблема. Селективности установкой 10 ма на потребители наверное не добьюсь.

Если же вы подталкиваете меня к диффзащите каждой линии - тогда точно надо 48 модулей и напихать ещё всего до кучи. Но это уже чересчур. Менять ящик по чистовой отделке, резать болгаркой стены с перспективой порезать кабели и загадить все вокруг, ну я не уверен что это верная мысль...

genuimous написал:
резать болгаркой стены с перспективой порезать кабели и загадить все вокруг

Да зачем, перфом набурить по периметру отверстий 10 буром.

По щиту, можно без балезнено сократить количество линий хотя-бы до 14, и раскидать всё под 3 УЗО 30мА .

Грубый, но справедливый

genuimous написал:
Другой (который рассматривал) берет уже 4200

4200 это НЕэлектрическая мощность!

genuimous написал:
Есть и на 6 КВт китайский,

Цех охлаждать?

genuimous написал:
Если же вы подталкиваете меня к диффзащите каждой линии

Конечно, подталкиваю, каждый советчик косвенно несёт ответственность за свои предложения, как Вы не поймёте?
Берёте рубильник, реле напряжения (необязательно), 2 УЗО А-тип, и с десяток АВ. И все у Вас будет пусть и по минимуму миниморуму. И влезет в Ваш щит...

genuimous написал:
тогда точно надо 48 модулей

Вы с неправильной стороны подходите...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Я вот как-то на однушку собирал ABB U61, то бишь 72 модуля,

MaSeVi, Сейчас пытаюсь себе в однушку вместо времянки собрать трехфазный 11 квт. Есть 36мест. Но... думать лень , т.к. все прекрасно работает на аж целых двух дифах

Vadim 161 написал:
раскидать всё под 3 УЗО 30мА

Вот так например. Но ВН не лезет, но под него можно еще пару линий вырезать.

Грубый, но справедливый

genuimous написал:
На АС 4мм потому что он жрет до 3500 вт, а значит 2.5 мм впритирку, работать-то он будет круглосуточно.

С25 зачем?

genuimous написал:
Розетки - это обычные розетки для случайных потребителей

Тогда под защиту УЗО 30 ма - ПУЭ надо соблюдать

genuimous написал:
Тут бы подключить по феншую : )

Уж лучше не совсем по феншую, а хотя бы по ПУЭ.
Феншуй вы пластроном закроете и забудете

genuimous написал:
Ну какая разница что я на кондиционер заложил с запасом?

возможно и никакой, а может и не полезет.. ну да невелика проблема

genuimous написал:
36 модулей, накладной и т.п. это порно. У меня не стоит задача сделать квартиру образцовой по проводке. Признаю что возможно это была ошибка, электрик мне говорил что 24 маловато, но менять щит считаю нецелесообразным, в квартире и так косяков хватает, а лучшее враг хорошего.

Тут простой аргумент - в щитке не только АВ, но и провода и пихать их ручкой молотка в щиток - не дело

Radio написал:
Невозможно подключить по феншую то, что изначально не по феншую спроектировано.

Это как шуба с короткими рукавами и по пояс - по дизайну вроде красиво, но бесполезна

Vadim 161 написал:
Так-же готовьте пачку стяжек и сборник матерных слов, дабы запихнуть всю автоматику и кабели в такой тесный щит.

Очень удобно обрезиненной ручкой молотка... рекомендую

genuimous написал:
Если же вы подталкиваете меня к диффзащите каждой линии

Вовсе нет, я говорил ровно про две линии и только...

Radio, кстати, про Хагер не подскажете?
Конкретно про SBN240 и SBN263. В каталоге пишут: 32-63А - 25кв.мм; 63-125А - 50кв.мм.
Это как понимать? У SBN263 какая ёмкость зажимов - 25 или 50?

Пока читал тему, у меня возник вопрос, наверно даже по теме топика, а как вообще подводить питание к группе автоматов на одной шине, если на АВ всего одна клема? наприме на ABB SH201, или на SE easy9 или домовой или любые другие с 1 клемой?

genuimous написал:
тогда точно надо 48 модулей и напихать ещё всего до кучи. Но это уже чересчур.

genuimous написал:
Менять ящик по чистовой отделке, резать болгаркой стены с перспективой порезать кабели и загадить все вокруг, ну я не уверен что это верная мысль...

Смотрите, у вас на схеме 16 групп, а в том щите, фото которого я приводил - 15. При этом там ВСЁ под дифзащитой, плюс в нём стоит человеческий рубильник и рн. Можно просто подключить две линии света под один ав - и всё сходится.

Глубина накладного гольфа 99мм вместе с крышкой, он наверное самый компактный в классе. Даже вися на голой стене он не выглядит чем-то лишним и никуда не торчит.

И, главное, на какой бюджет вы рассчитываете? Тот считок обошелся по оборудованию примерно в 20 тыс., включая саму коробку, все шинки, прищепки и заглушки, что я нахожу даже несколько смешным.

Регистрация: 13.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 1237

Кондиционер на 100 метров. Столько он и жрет. Инструкцию я читать умею. Почему вы против каскадирования узо?

genuimous написал:
Кондиционер на 100 метров.

У вас квартира из одного помещения? Почему не установить человеческие кондиционеры в помещениях?

Abrikos написал:
У SBN263 какая ёмкость зажимов - 25 или 50?

Обычная вроде. Он же не на 125А.

От 16A до 32A типоразмер 1.
Сечение присоединений:
16 мм2 – однопроволочный
10 мм2 – многопроволочный

От 32 A до 63 A типоразмер 2.
Сечение присоединений:
25 мм2 – однопроволочный
16 мм2 – многопроволочный

От 63 A до 125 A типоразмер 3.
Сечение присоединений:
50 мм2 – однопроволочный
35 мм2 – многопроволочный

BV написал:
Есть 36мест. Но... думать лень , т.к. все прекрасно работает на аж целых двух дифах

И не думайте, коли работает))) В моём случае был, как бы это сказать не очень обидно - богатый психоз. Уже писал об этом, на свет планировалось 6 АВ - каждое зонирование под свою защиту. Уговорил на 4 (!!!).

Abrikos написал:
У SBN263 какая ёмкость зажимов - 25 или 50?

25

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio написал:
Тот считок обошелся по оборудованию примерно в 20 тыс.

Прикольно, я бегло оценил в 30!)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

genuimous написал:
Кондиционер на 100 метров. Столько он и жрет.

Что за модель?
И что за квартира у вас, планировку можно увидеть?

Radio, MaSeVi, спасибо запутался в типоразмерах. Я про такие вот. Попался ещё в интернете какой-то SB, наверное старая модель.

MaSeVi, да хоть бы даже 30, всё равно дешево.

MaSeVi написал:
Как обладатель 5 собственных накладных - категорически не соглашусь со словом "порно"

Они у вас в рядок или в столбик?

Radio написал:
да хоть бы даже 30, всё равно дешево.

Соглашусь, я же написал - навскидку)))

bnmuyt написал:
Они у вас в рядок или в столбик?

И не так, и не этак. 3 на даче в разных помещениях, 2 - в деревне и также в разных помещениях))). Все - SE Кедр...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Смайл написал:
Пока читал тему, у меня возник вопрос, наверно даже по теме топика, а как вообще подводить питание к группе автоматов на одной шине, если на АВ всего одна клема? наприме на ABB SH201, или на SE easy9 или домовой или любые другие с 1 клемой?

Вводная клемма, ссылки - выше.

genuimous написал:
Кондиционер на 100 метров. Столько он и жрет.

Что он "жрет", 100 метров? Чего 100 метров? У айтишников под 100 метрами подразумевается 100 Мб, например...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar написал:
В одной квартире ?

Вы поспешили с вопросом)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, Я вспомнил слово такое - щитомордник и никак не мог вспомнить что это ?

dokar написал:
щитомордник

А фото-то не его!

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar, А может и его! А может быть корова, но тоже хороша!)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.